    Screenshot_2023-04-10-03-24-13-364_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-04-10-03-23-59-096_com.miui.gallery.jpg Здравствуйте все. Нужна ваша помощь. Больше не знаю куда обратится(. Септик астра 4 установили 4 года назад. В первый год вроде работал нормально. На второй год септик стал пахнуть. Вызвали специалиста нам его помыли все запах ушел). Через 2 месяца запах опять появился. Вызвали опять нам его помыли стало опять все норм. Спустя 2 месяца он опять завонял да так что в радиусе 200 метрах запах стоял. вызывать мастеров перестал они постоянно говорят надомыть что то слили. Толком ни чего не говорят. Пользуемся всем био. Начал изучать как самому его обслуживать и мыть) разобрался теперь сам обслуживаю. Прошлой зимой стабильно каждые 2 месяца он заванивал запахстоял просто караул. Намучался я с ним зимой. И в мае решил вызвать мастеров что бы полностью откачали весь. Все ребята приехали все сделали. Не поверите через 2 месяца опять появился запах невыносимый) думаю ну все наверно надо фановый ставить) поставил фановый запах естестно ушел на выше дома и то при ветре все равно чувствовался. Ладно пережиши лето иэту зиму. Пришло время обслуживать в феврале обслужил. Сегодня у нас апрель и запах опять стоит около септика) у соседа астра 5 пользуемся одинаковыми моющими так у него низапаха нет и вода на выходе прозрачная а у меня везде один цвет и в яшике с принудительным выбросом тоже муть грязь. Помогите пожалуйста разобратся сил уже нет с ним боротся)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-04-10-03-23-02-023_com.miui.gallery.jpg
    • Screenshot_2023-04-10-03-22-44-971_com.miui.gallery.jpg
    • Screenshot_2023-04-10-03-22-32-413_com.miui.gallery.jpg
  3. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте все. Нужна ваша помощь. Больше не знаю куда обратится(. Септик астра 4 установили 4 года назад. В первый год вроде работал нормально. На второй год септик стал пахнуть. Вызвали специалиста нам его помыли все запах ушел). Через 2 месяца запах опять появился. Вызвали опять нам его помыли стало опять все норм. Спустя 2 месяца он опять завонял да так что в радиусе 200 метрах запах стоял. вызывать мастеров перестал они постоянно говорят надомыть что то слили. Толком ни чего не говорят. Пользуемся всем био. Начал изучать как самому его обслуживать и мыть) разобрался теперь сам обслуживаю. Прошлой зимой стабильно каждые 2 месяца он заванивал запахстоял просто караул. Намучался я с ним зимой. И в мае решил вызвать мастеров что бы полностью откачали весь. Все ребята приехали все сделали. Не поверите через 2 месяца опять появился запах невыносимый) думаю ну все наверно надо фановый ставить) поставил фановый запах естестно ушел на выше дома и то при ветре все равно чувствовался. Ладно пережиши лето иэту зиму. Пришло время обслуживать в феврале обслужил. Сегодня у нас апрель и запах опять стоит около септика) у соседа астра 5 пользуемся одинаковыми моющими так у него низапаха нет и вода на выходе прозрачная а у меня везде один цвет и в яшике с принудительным выбросом тоже муть грязь. Помогите пожалуйста разобратся сил уже нет с ним боротся)
     
  4. Alexmalah
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alexmalah

    Участник

    Alexmalah

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Так жироловка и так работает не более 5-7 мин. Если сделать супер жироловка то она пропустит тот же объем только за 2-3 мин или еще забор воды надо ниже врезать или хобот вниз наращивать?
     
  5. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218
    Адрес:
    Плюк
    Банки показывайте. Видео аэрации в АТ и ПК. Все снимите подробно, что бы было видно как работает станция в обеих фазах.
     
  6. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте. Так видео есть самого начала сюда хотел выложить. А выдает нельзя с таким расширением загрузить)
    Вот ссылки на видео


    https://youtu.be/sMHFaa0qHWE
    И банки после 30 мин отстоя
     

    Вложения:

    • IMG-20230410-WA0005.jpg
  7. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218
    Адрес:
    Плюк
    Аэрация в аэротенке плохая, в приемной плохо видно, но скорее всего не лучше. Надо обслужить аэраторы - достать, снять рукав, отмочить в белизне (инструкцию где-то давал, ищите).
    Сколько пользователей постоянно?

    Левая банка из какой камеры?
     
  8. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Левая банка аэротенк там где волосянной сборник живут постоянно двое. Мыл септик в феврале.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-04-10-08-19-41-608_com.miui.gallery.jpg
  9. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218
    Адрес:
    Плюк
    У Вас весь активный ил собрался в илоотстойнике и не работает. Надо хобот рециркулятора перекинуть в приемную (пока ила в АТ будет не менее 20%) и сливать побольше теплой воды. Температура в АТ не должна опускаться ниже 13-14 градусов, а лучше 15-16.
     
  10. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218
    Адрес:
    Плюк
  11. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Нет, уровень воды в пирамиде определяется работой рециркулятора, более производительная жироловка прокачает больший объём за те же 5-7 минут.
     
  12. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Ага понял сейчас перекину рециркулятор в приемную. Аэраторы попробую помыть в выходные. но читал форум тут пишут потом вставлять замучаешься) вода теплая каждый день льется) я так понял как в аэротенке будет 20 процентов ила то можно будет рециркулятор назад поставить в иловый?
     
  13. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
  14. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    10.218
    Адрес:
    Плюк
    Да без откачки трудно. Но можно для жесткости на клюшку, по всей длине, прилепить алюминиевый профиль для гипсокартона, как тут советовали, и устанавливать можно будет без откачки.

    PXL_20221005_115919425.jpg
     
  15. Alexmalah
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alexmalah

    Участник

    Alexmalah

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Про рецик понятно. Рабочий ход лягушки 30 см (90-120) знать уровень при обратке в пирамиде опустится на те же 30 см. Уровень забора жироловки (уголок 50/90гр) от перелива в дренажный отсек прим 10 см ниже этого уголка жироловка не забирает воду. Если уголок (50/90гр) чуть укоротить до жироловка будет забирать воду чуть дольше то есть уровень упадет в пирамиде не на 10 см а на условно 15 см.