    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Vvln100, отсутствие утечек воздуха в соединениях проверяли?
     
  2. vvln100
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4

    vvln100

    Живу здесь

    vvln100

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Да. В в том году по осени было то же самое. Только в этот раз было лучше, в этот совсем не пузырится а давление около 200 или 240
     
  3. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Россия
    Для гидрикса 2-3 года норма. Можно почистить/отмочить, но на сколько этого хватит?
    Коли лезть, меняйте сразу. ИМХО. Не такие великие деньги.
     
  4. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Утром сделаю фото и закину). Просто хотел понять. Например иловый отстойник взял пробу отстаялась банка ила 50%. Так сколько надо сливать)? так же и с аэротенком. А то мне сказали сливай все отсеки по 70% и наполняй водой) но после этого я так заметил через месяцок начинает пованивать)
     
  5. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Россия
    При 50% ИО, сливать его полностью. В АЭ при этом должно быть около/не более 25%. АЭ можно не трогать, а можно и качнуть слегка, процентов 25, не более, особенно если активно пользуете АУшку. А если ил нарастает по пол года, то АЭ и не трогайте.
    А пованивать начинает, т. к. залежи на дне, по углам.
    Помимо "качнуть", АУ еще и обслуживают, аэрлифты промывают, мембраны, дно, углы баламутят фрезой и т. д. ;):hello:
    А вообще, процесс обслуживания прописан и толковое подробное видео есть в сети.
     
  6. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Вот спасиб это я и хотел узнать) в аэротенке очень долго ил набирается за 7 месяцев 20-25% набролось. иловый если 50% сливать полность. 25% тогда можно половину верно я понимаю?) а аэротенк например если он так долго ил набирает вообще дай бог раз в 2 года сливать?) и опять как его сливать ила набролось 30% столько и сливать 30%?
     
  7. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Россия
    Вы до этого как АУ обслуживали?
    Обычно ил откачивают, когда его много. Если у Вас ила в АЭ не более 25%, да еще и наростает очень медленно, зачем откачивать?
    Подождем банки.
     
  8. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Раз в год сливал из всех отсеков по 70% воды насосом и заливал новую
     
  9. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Россия
    Повторюсь, качать нужно исходя от ила. Если обслуживаете, нужно мыть, аэрлифты, аэраторы, фильтр грубых фракций, стены, дно взбаламутить. При этом при показателях 50 и 25 можно скачать ИО полностью или меньше, со дна, из АЭ слегка со дна.
    Знаю лично людей, которые по несколько лет не подходят к АУ, не мешают ей работать так сказать.
    Сейчас холодает, жизнь в АУ замедляется, ил еще медленнее будет прибывать, так что с откачкой, при Вашем медленном появлении, нужно быть еще аккуратнее. :hello:
     
    Последнее редактирование: 05.10.23
  10. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Большое спасибо вам. Чуть позже скину банки
     
  11. Mager777
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Mager777

    Участник

    Mager777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Вот банки спустя 30 минут простоя с лева иловый справа аэротенк
     

    Вложения:

    • IMG-20231005-WA0007.jpg
  12. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.209
    Благодарности:
    10.355

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.209
    Благодарности:
    10.355
    Адрес:
    Москва
    Так какое у Вас давление все же. Ведь 200 и 240 большая разница. Ну а коли не знаете так совет Вам поставьте манометр как у меня да и многих других и будете знать какое оно у Вас или такое IMG_0228.JPG или такое IMG_0227.JPG Раз в 18 году подключил так и стоит в бабайке
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.407
    Благодарности:
    12.840

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.407
    Благодарности:
    12.840
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Илоотстойник подчистую однократно, и наплевать. Фреза под всему дну.
     
  14. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    84

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    84
    Подскажите, пожалуйста, можно ли из одного отсека откачать полностью воду, или нужно немного откачать и добавить свежей?
    Я что-то где-то читал, что он может всплыть или накрениться(?).
    Заранее спасибо.
     
  15. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Россия
    Что значит из одного отсека? Если качаете ИО, то можно. Если Вы АЭ собрались откачивать полностью или приемную, то желательно откачивать постепенно и там и там, дабы перегородки не выдавило или не прорвало. И со всплытием, при высоком угв всплыть может само собой.