1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.

  1. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Ну отсюда не видно, какой там у Вас уровень одинаковый. Теперь понятно, что уровень в аэротенке и приемной одинаковый и он ниже уровня стабилизатора ила. В таком разе да, скорее всего протечка.
     
    Последнее редактирование: 12.03.24
  2. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее слишком большое поступление воды и не доходит до обратного цикла. Проверю это.
     
  3. Badddog
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    21

    Badddog

    Живу здесь

    Badddog

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вопрос даже не в диагнозе - он мне ясен. А в том, как откачать и отмыть станцию для ремонта, чтобы она при этом не всплыла ?
     
  4. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Москва
    Может кинуть сверху пару брусов/швеллеров метров по 6-8, и на концы брусов поставить пару автомобилей? Выталкивающая сила для пятерки порядка двух тонн, если примерно таким усилием пригрузить, то можно все откачать. Лучше, конечно, не авто, а просто нагрузить плитами/блоками, но покупать для разовой операции вроде как не рационально.
     
  5. Badddog
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    21

    Badddog

    Живу здесь

    Badddog

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Две тонны это при заполненной иловой камере ? Ее вроде откачивать не обязательно. Насчет машины мысль хорошая, надо посмотреть, как ее туда загнать. Торф и елки вокруг...
     
    Последнее редактирование: 12.03.24
  6. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем пока план по диагностике работы обратного цикла такой:
    Бросить провод с клеммы питания для клапана (по схеме там 220В) на зигбевое реле, и в HA помониторить, когда он включается и выключается
    у меня так уже сделана сигнализация аварии
     
    Последнее редактирование: 12.03.24
  7. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Если есть в НА датчик температуры, то его можно положить на клапан, отлично рисует циклы работы
     
  8. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @НЛО-151217, @НЛО-151217,
    Отличная идея, кстати. Спасибо. Пойду, брошу. Проще чем управляющий блок открывать и с проводами ковыряться. Мне пока просто посмотреть, кину температурный датчик на батарейках
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Москва
    Нет, общий объём бабайки чуть больше 2-х куб м. ИО занимает меньше четверти площади, значит полный ИО имеет не более 500 литров.
    Значит пригруз порядка 1,5 тонн можно.
     
  10. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Москва
    Кстати, подумалось, что если есть пара еврокубов, то их можно поставит на концы брусов/швеллеров и залить водой. Как раз пара тонн и будет пригруза. А еврокубы всяко в хозяйстве пригодятся.
     
  11. Badddog
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    21

    Badddog

    Живу здесь

    Badddog

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже, наверное, еще меньше, т. к. при нормальной работе приемная камера заполнена не более, чем на половину)
     
  12. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Москва
    Да, согласен. Типа 6-8 бочек по 200 литров должны обеспечить достаточный пригруз, чтобы бабайка не всплыла.
     
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    300

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Москва
    Вот только наличие тока через катушку клапана вовсе не гарантирует правильной работы самого клапана.
     
    Последнее редактирование: 13.03.24
  14. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Согласитесь, это лучше чем ничего?
    Лишний раз не надо зимой откапывать ау
    В случае аномалии график наглядно покажет что что-то не то

    IMG_7407.png
     
  15. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Работает

    1.jpg