1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.

  1. rumm
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    40

    rumm

    Участник

    rumm

    Участник

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Уфа
    На схеме указано: 11 - датчик, R - красные провода
     
  2. Денис_Кудрявцев
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    228

    Денис_Кудрявцев

    Живу здесь

    Денис_Кудрявцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Электросталь, МО
    Добрый день! Т. е. их всего 10 (кривых) или есть промежуточные?
    По логике ручного изменения температуры (при -15 за бортом, я выставлял 50, правда у меня сейчас времянка 4 радиатора из 10), мне подходит 10 я кривая)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.233
    Благодарности:
    26.594

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.233
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Калуга
    в меню залезьте - и узнаете. должно быть сколько на графике.
     
  4. plotra
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    plotra

    Живу здесь

    plotra

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Владимир
    Из штатной мурзилки осталось не понятными ещё 3 момента.
    1. Как в меню активировать уличный датчик, или он активируется автоматически, когда котёл увидит сопротивление.
    2 Как попасть в меню, где выбирается кривая, или после подключения датчика на дисплее будет настраиваться не t теплоносителя, а значение кривой kt?
    3 Как котёл регулирует мощность нагрева. Правильно ли я понимаю, что если минимальная мощность нагрева отопления установлена 0, а максимальная установлена 100, то котёл сам должен выбирать мощность горелки. Отсюда вопрос - а по какому алгоритму это работает?
     
    Последнее редактирование: 12.12.23
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.233
    Благодарности:
    26.594

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.233
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Калуга
    обычно видит, есть пункт в меню обычно - Т на улице
    мануал по сервисному меню изучайте
    стартует с максимума, по мере приближения модулирует горелку, подстариваясь под поддержание заданной температуры - в общих чертах так. работае устойчиво только если отдача СО выше минималки котла
     
  6. LarryFlint29
    Регистрация:
    10.11.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    LarryFlint29

    Участник

    LarryFlint29

    Участник

    Регистрация:
    10.11.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
  7. LarryFlint29
    Регистрация:
    10.11.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    LarryFlint29

    Участник

    LarryFlint29

    Участник

    Регистрация:
    10.11.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Не нужно, в мурзилке нет инфы по этому и в сервисном меню нет функции.

    upload_2023-12-13_21-16-59.png

     
  8. plotra
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    plotra

    Живу здесь

    plotra

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Владимир
    Тема не раскрыта. Тут рассказывают, как с помощью датчика котёл меняет температуру теплоносителя - это и так очевидный факт. Вот как он модулирует мощность горелки - не ясно. По какому алгоритму.
    Приведу пример. У меня сейчас выставлена мощность 100%. Котёл включается, за 2 минуты на полной мощности нагревает теплоноситель до заданной температуры и отключается на заданный таймаут. И вот не ясен факт, зачем в котле параметр минимальной температуры (F10, если не изменяет память), если горелка всё время дует на полную. По моему, логично, если бы горелка сама модулировала пламя и поддерживала заданную температуру теплоносителя, а не фигарила на полный газ и постоянно отключалась.
     
    Последнее редактирование: 14.12.23
  9. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А какая у вас минимальная мощность, давление газа на минимуме?
    И сколько на максимуме?
     
  10. plotra
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13

    plotra

    Живу здесь

    plotra

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Владимир
    Минимальная мощность - вы имеете ввиду параметр F10? F10 стоит 0. Давление газа не знаю - манометра у меня на магистрали нет.
     
  11. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
  12. LarryFlint29
    Регистрация:
    10.11.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    LarryFlint29

    Участник

    LarryFlint29

    Участник

    Регистрация:
    10.11.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Модулирует котел сам в зависимости от температуры теплоносителя. И модуляцию горелки кстати никак нельзя корректировать, даже через opentherm. Через ZONT можно смотреть уровень.
     
  13. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    1.814

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    1.814
    Был тут не так давно на семинаре Бакси
    стоит котел для китайского рынка Эко 7
    Почти Эко Лайф, только с сенсорной панелью управления.

    20231123_113838.jpg 20231123_113848.jpg 20231123_133426.jpg
     
  14. Falken
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    802

    Falken

    Живу здесь

    Falken

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Россия
    Прессостат похоже другой и без конденсатосборника.
     
  15. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Доброго !
    Мощьность котла можно посчитать по счётчику газа без манометра. достаточно секундомера и каркулятор
    Котёл запускается на полную разрешонную мощьность и потом опускают на сколько ему нужно до минимума.
    Температурная кривая рекомендована 20 (выставляется радиатор + или -)
    если надо поднять кривую можно поставить 21, 22 23 и так далее
    если опустить то жмите на минус 19. 18. 17
    каждый подбирает сам.
    но чтобы не перегревать дом лучше добавить датчик комнатный с сухими контактами
    У меня стоит на 19 полет нормальный