1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.

  1. Netbyka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    2.303

    Netbyka

    Живу здесь

    Netbyka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    2.303
    Система бесперебойного питания должна бесперебойно работать даже если хозяина дома пол-года нет, иначе это не система бесперебойного питания, а тамагочи: забыл "покормить" - подохла.
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    3.772

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    3.772
    Не любите Вы своих родных и близких, однако
     
  3. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898
    Если люди сами не хотят вникать когда им пытаешься объяснить что и как нужно делать. Везде уже стараешься минимально проще сделать, памяти нет тот же интернет заново запустить. Сделал отдельную розетку подписал внизу интернет, всёго лишь для перезапуска модема нужно вилку вытащить - вставить. Но всё равно звонит жена когда интернет пропадает на ПОС системе, в неделю раз от силы бывает и за это время умудряется забыть.
    Моя и больше проработает, я имел ввиду на более продолжительный срок. Система даже и когда в ней BMS установлена станет не работоспособна при померании одной из ячеек .
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    3.772

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    3.772
    BMS самовосстанавливает цепь после устранения проблемы. Таким образом только будет уменьшатся время работы, а не отключение "навсегда". К тому же нормальные BMS не отключаются совсем.
    Сработка защиты по заряду, не отключает разрядную цепь - нагрузку, и наоборот.
    Кто мешает сделать автоперезагрузку модема по таймеру и забыть о проблеме, вопрос копеечный.
    Можно ведь с любой нужной периодичностью и в удобное время.
    Перезагрузка (периодическая) полезна для многих - очень умных устройств: камер, регистраторов, роутеров, ОПС и т. д.
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898
    Как раз вопрос копеечный это вилку вынуть- вставить, не факт что в период времени когда таймер не срабатывает отключение произойдёт.
    Кто именно её устранять будет, когда меня не будет, родственники которые кроме выключателя ничем пользоваться не умеют ?
    Уже и так сделал - титанат в буфере которому по барабану всё, лифёр только циклически подключается. Напряжение окончания заряда на двух где ток заряда не регулируется и 8 Ампер составляет 14 вольт, на Эко Мастере 14.2 с током заряда 3 ампера. Отключение бесперибойников при 12.4 (12.6) вольт, лифёр в щадящем режиме работает и по одинаковому внутреннему сопротивлению подобран в сборках. На титанате балансиры от Влад НСК, фугасы также с одинаковым напряжением до тысячных маринуются в поддержке .
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898
    Вообще сейчас спор ни о чём начался, когда люди привыкли что всё за них решается им вникать ну никак не хочется. Когда один на один с проблемой остаются быстро всему учатся, либо со свечкой сидят .
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    3.772

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    3.772
    Вам хочется поспорить со своего видения - "колокольни"
    BMS и устранит.
    Отключилась по заряду. Напряжение упало, заряд восстановлен.
    Отключилась по разряду, всё аналогично.

    Вы сейчас скажете, что ячейка умерла на 100%. Вероятность мгновенного умирания примерна равна той, что лично Вы полетите завтра на Марс.

    п. с.
    Делайте как Вам хочется, только не советуйте другим
     
  8. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898
    Вот такова же вероятность получение проблемы при использовании данных ячеек в рамках напряжения от 12.4 до 14.0 вольт сборки 4 S на малых токах разряд-заряд без BMS .
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.613

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.613
    Адрес:
    Калининград
    ->
    :hello:
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Мax94, моё отсутствие в 10 дней система пережила нормально, только на третий день пропал удалённый доступ к ноуту на мониторинге, поволновался немного чаго там да как, да и подзабил.
    Оказалось подвисла прога удалённого доступа, а мониторинг работал исправнло.
     
  11. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898
    С женой уезжали на пять дней, попросили сына приехать пожить, собак нужно кормить. За систему не переживал, а по отоплению осень была предложил ему дизельный котёл настроить и только одну кнопку, и включать для прогрева. Он сказал если что дровами протопит, в результате рано утром когда вернулись дома никого и температура в комнатах + 35 градусов. Он позже на мотоцикле вернулся, оправдывался что вечером включил и уехал. В результате одна единственная настройка на котле на максимуме, горелка Ханса хотя и экономная но полу месячную осеннюю норму соляры сожрала. Вот тоже пример если он к дизельному котлу в детстве не подходил, то и сейчас полный чайник. Надеюсь хотя бы теперь на всю жизнь заполнил .
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.613

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.613
    Адрес:
    Калининград
    Коллега всячески поливает за надежду в сопровождении технически сложных систем на авось, но тут же сам примерами неудачными херит свой тезис на корню...
     
  13. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.543
    Благодарности:
    3.291

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.543
    Благодарности:
    3.291
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Завидую ...
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.613

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.613
    Адрес:
    Калининград
    Если б как турист- то сам бы себе завидовал...
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Решил таки попробовать позаводить скутер от 1p сборки.
    Выбрал ячейки с самым низким сопротивлением ~5,7mOm, вместо сварки никелем спаял всё медью на 6 квадрат и вроде как сопротивление получилось очень не плохое.
    Навешивание БМС даёт плюсом ещё ~2mOm в итоге получилось в районе 25mOm на кольцевых клеммах.

    зы. теория будет проверяться практикой после 5го числа :)
     

    Вложения:

    • IMG_20230731_140957_1.jpg
    • IMG_20230731_142326.jpg
    Последнее редактирование: 01.08.23