1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.

  1. Sherh
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105

    Sherh

    Живу здесь

    Sherh

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105
    Будьте добры, посоветуйте. Знаний пока не очень, но есть желание собрать 24В батарейку для ИБП. Нагрузка котел и насосы не более 400Вт. ИБП POWERMAN ONLINE 1000 Plus. Ячейки lifepo4 105Ah 8 штук. 99.9% времени будут находиться в дежурном режиме, отключение электричества крайне редкие. Скорость зарядки не важна. Какая нужна БМСка дабы не переплатить? Что еще нужно?
     
  2. Sherh
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105

    Sherh

    Живу здесь

    Sherh

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105
    Сборка акб lifepo4 на 24В будет работать с ИБП имеющим ток заряда 6А 27.4В ?
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Sherh, будет...
    Как долго (из за 3,425V на ячейку) никто не ответит... Это выше чем рекомендованный буферный режим для лифера, но вроде как и не сильно.
    Но надо хорошо постараться чтобы именно на всех было по 3,425V, а не скажем на одной 3,39V, а на второй 3,48V
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.863
    Благодарности:
    3.774

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.863
    Благодарности:
    3.774
    @VoronNew, товарищ пишет
    Это вроде не буферное напряжение, а зарядное.
    А заряд 105 А*ч лифера (разряженного) будет скорее всего больше 18 часов, т. к. о зарядном режиме ничего не известно "кот в мешке"
    О балансире он еще не думал. Был вопрос о BMS недорогом "чтобы не переплачивать" и всё
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У большинства старых "офисно-серверных" ИБП нет двухстадийных зарядок (именно их чаще всего пытаются переводить на лифер), они догоняют напряжение до буферного и на нём его и удерживают.
    В более новых моделях с микропроцессорным управлением (я пока такое только на онлайновиках видел) есть 2х стадийный заряд. В начале максимальным током догоняем до напряжения ХХ, а по достижению оного переводим на буферное ХХ.

    Ну вот пусть и задумается, что всё не так просто взял выкинул свинец и поставил Лифер с дешманистой БМС которая в составе ИБП не более чем муляж который с 99,9% вероятностью никогда не сработает ни по перезаряду ни по переразряду, а встроенный балансир вообще не будет работать так как настроен не на те пороги.
     
    Последнее редактирование: 11.01.24
  6. Sherh
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105

    Sherh

    Живу здесь

    Sherh

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105
    Так я и спрашиваю что нужно чтобы все это заработало в верхнем посте этой страницы.
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.863
    Благодарности:
    3.774

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.863
    Благодарности:
    3.774
    Со встроенным балансиром, а не имитацией, будет не дешманской однако.
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.614

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.614
    Адрес:
    Калининград
    ой ли? ничего странного, редкого и страшного в двухстадийности ДАВНО нет.
    онлайновость не критерий
    вот из обзора ажно 2007 года:
    _Ippon accu charge graph.gif
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кроме ячеек нужна ХОРОШАЯ БМС которая будет иметь настраиваемые пороги отключения и начала балансировки. То есть это должна быть smart BMS с активным балансиром. Потому как обычные хардварные с пассивным имеют жёстко заданные пороги начала балансировки чаще всего задранные так вверх, что ИБП никогда не зарядит батарею до таких высот.
     
  10. Sherh
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105

    Sherh

    Живу здесь

    Sherh

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105
    Я не знаю где кто прочитал что я ищу дешманистую. Вроде написано что просто не хочу переплачивать. За допустим 1000А. Если можно заплатить за рабочий вариант, допустим 5000, зачем платить 50000?
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Остаётся только Вам позавидовать коли если не каждый так через одного ИБП с которыми Вам приходится работать имеют эту самую двухстадийную, а мне вот при общении со "старым ацтоем" в виде APC smart ups (как офф так онлайн) таковые не попадались.
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Sherh, ищите нечто подобное
    Смарт БМС модель JК-В1А8S10Р
    * кол-во последовательных элементов: 3S-8S
    * активный балансир 1а
    * ток: 100А (номинальный рабочий ток разряда/заряда)
    * bluеtооth: встроенный в бмс
    * подключение: 2е пары клемм М6
    * 3шт термодатчика, один встроенный и 2шт выносные (40см длинна).
    * Размер платы 153*136*18мм.
    * NМС 3.7v - 3S-8S
    * LIFЕРО4 3.2v - 4S-8S
    * LТО 2.4v - 6S-8S

    Есть и на токи поменьше.
     
  13. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    898
    С этим ёмкостный активный балансир прекрасно справляется, только при редком разряде-заряде разбалансировка и будет проявляться. Тем более если они не глубокие будут балансир уже за сутки - двое вернёт в буфере разницу не более 0.005 вольт .
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.492
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошая БМС + хороший балансир
    Проще сразу взять хороший комбайн.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.614

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.614
    Адрес:
    Калининград
    да, я бездумностью выбора постоянно наступаю на грабли двухстадийности
    sven rt-1000:
    Delta 1233 on SVEN RT-1000 charging.gif