1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка в обвязке ТП, нужна помощь

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dukarev93, 06.12.22.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Есть в нем байпас.
    https://yandex.ru/search/?text=kentatsu-furst-nobby-smart-instrukzia.pdf
     
  2. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    Так вроде Вы выше писали, что когда отключили коллекторы с НСУ тим, то система нормально стала работать. Кажется проблема в НСУ тим. Вы пробовали отключить коллектор с комбимикс? Как система при этом работает?
     
  3. dukarev93
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5

    dukarev93

    Живу здесь

    dukarev93

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5
  4. dukarev93
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5

    dukarev93

    Живу здесь

    dukarev93

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5
    @milaman наоборот, комбимикс отключаю и тимовские нормально работают, если один комбимикс работает то котел в перегрев уходит, не сразу а только когда термоголовка закрывается
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Нашел Ваш. Там как и в Навьене, нет байпаса...
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Перепускной клапан просится. Обычно достаточно одной не закрывающейся батареи, но Вам наверное только байпас с перепускным добавлять.
     
  7. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    @dukarev93, обратитесь в техподдержку валтек, они оперативно отвечают, я уверен, что они помогут. Думаю, неправильно НСУ просто настроен.
     
  8. dukarev93
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5

    dukarev93

    Живу здесь

    dukarev93

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5
    @milaman как то уже обращался к ним, их ответ "Добрый день, термостатический клапан узла перекрывается полностью, поэтому есть вероятность работы насоса котлового контура на "закрытую задвижку". Если насос 3-х скоростной, то лучше поставить байпас с перепускным клапаном"
     
  9. dukarev93
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5

    dukarev93

    Живу здесь

    dukarev93

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5
    Заменил смесительные узлы, лучше не стало, только хуже) перемычку тоже добавил, обратка чуть теплее стала, и модуляция на ступень ниже) остался ещё одна идея, убрать все смесительные узлы и сделать напрямую от котла), котел у меня выдает от 30 градусов, если что заменю на конденсационник) гидравлические потери небольшие должны быть, контура не больше 50-60 метров) надеюсь всё получится)
     
  10. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Котел так и жрет 60 кубов в сутки?
     
  11. dukarev93
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5

    dukarev93

    Живу здесь

    dukarev93

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5
    От 34 до 55 примерно и самое интересное монтажники тоже ничего не понимают)
     
  12. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    А потолок-то утеплили?
     
  13. dukarev93
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5

    dukarev93

    Живу здесь

    dukarev93

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    5
    Утеплил)
     
  14. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Вроде писали, что из-за тонкого слоя утеплителя на полу... Что бы проверить это, просто выключите (перекройте) ТП 1 этажа на пару часов и проверьте как упадет расход газа.
     
  15. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Отопление давно включили? Дом сдали недавно?
    У меня в доме на 117 кв. котел запустили в начале марта, к концу апреля счетчик намотал 2к кубов.
    Сейчас всё просохло и расход пришел в норму. Может и вас тоже сохнет дом?