1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. Alexcrab
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    62

    Alexcrab

    Живу здесь

    Alexcrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Блок АВР Fubag 6600, генератор будет тоже Фубаг, провод управления с АВР на генератор 8-жильный. Подскажите, можно удлинить его, используя витую пару? Или сечения не хватит? Визуально сечение оригинального кабеля больше витой пары.
     
  2. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.338

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.338
    Адрес:
    Москва
    Там по линии управления стартером идёт около 5А. У меня кнопка на 10А подгорела и перестала работать.
     
  3. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там ещё и подзаряд АКБ идёт, и питание блоку автозапуска когда сеть отключилась... Даже хитрые китайцы не додумались до витой пары:aga:
    Если нужно дальше, по уму ставить кабель с пропорциональным увеличением сечения, дабы возможные падения напряжения остались как с оригинальным кабелем.
     
  4. Alexcrab
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    62

    Alexcrab

    Живу здесь

    Alexcrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Оригинальный провод 8 или 10 метров, мне 2-3 метра не хватает... Надо какой-то 8х0.75 искать или сматывать 3 кабеля 3х0.75...
     
  5. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.338

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.338
    Адрес:
    Москва
    Лучше уж самому новый сделать, чем удлиннять. 8 жильный есть, разъёмы не проблема.
     
  6. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    1.072

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    1.072
    Адрес:
    Москва
    А я видел в продаже и 15 и 20 метров.
    Вот сразу на вскидку - https://lyvi.ru/p-g7663503458805354000
     
  7. Alexcrab
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    62

    Alexcrab

    Живу здесь

    Alexcrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Вариант хороший, только 15м кабель получается не намного дешевле, чем весь блок АВР с 10м кабелем в комплекте... За вариант спасибо, кому-то обязательно пригодится. Я же по бедности удлиню свой.
     
  8. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    165

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    165
    Может кому будет интересно. Когда я удлинял свою проводную линию (длина моей линии больше 65 метров) для управления генератором DAEWOO GDA9500E (схему приводил ранее), то непосредственно на самой генераторе ставил два обычных автомобильных реле 12 В с сопротивлением обмоток примерно 120 Ом, с рабочим током 20-30А. Реле ставил так:
    1. Реле на управление реле стартера. Там реально ток большой, но реле на стартере я сделал проводом 2,5 мм2, поэтому работает без проблем.
    2. Реле на управление электромагнита заслонки. Здесь ток тоже приличный, также ставил реле прямо на генераторе, сечение 2,5 мм2, также работает без проблем.
    В связи с этим у меня управляющие токи на реле примерно по 100 мА, поэтому падение напряжения на моей линии практически нет, хотя я провод использовал с большим запасом, 1.5 мм2. У витой пары больше 10 Ом на 100 м не бывает сопротивление, поэтому больше 1 Вольта вряд ли на проводе упадёт, а это не критично для реле, оно точно сработает. Поэтому, если есть проблема с сечением удлинителя - ставьте дополнительные высокоомные реле на генераторе и удлиняйте, предварительно сделав тестовые замеры и произведя расчёты. Но, сразу обращаю внимание, что я делал удлинённый запуск двигателя. Если делать полноценное управление от АВР, то там и заряд АКБ идёт, и возможно ёще что-то, поэтому нужно внимательно узучать схему. Хотя, как я уже писал выше, часть управления можно точно сделать более тонким сечением, перенеся нагрузку на реле.
     
    Последнее редактирование: 22.07.23
  9. Vovka0382
    Регистрация:
    13.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vovka0382

    Новичок

    Vovka0382

    Новичок

    Регистрация:
    13.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Извините может не по теме, еще не разобрался в форуме. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... В дом заходит 3 фазы имеется генератор fubag 8500a es duplex и АВР fubag bs 11500 d. Если возможность все это собрать вместе? Подскажите пожалуйста как, может у кого есть схема.
     
  10. Серега2021
    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445

    Серега2021

    Живу здесь

    Серега2021

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445
    Адрес:
    Нижний Новгород
    а в чем проблема? Оба устройства одного производителя. Электрик вам в помощь.
     
  11. Vovka0382
    Регистрация:
    13.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vovka0382

    Новичок

    Vovka0382

    Новичок

    Регистрация:
    13.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    блок управления в авр не признает одноименную (она же контрольная) фазу с генератора (генератор однофазный)
     
  12. Серега2021
    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445

    Серега2021

    Живу здесь

    Серега2021

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы хотите все три фазы запитать от генератора? что значит не признает?
     
  13. Vovka0382
    Регистрация:
    13.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vovka0382

    Новичок

    Vovka0382

    Новичок

    Регистрация:
    13.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    В АВРе есть блок с реле контроля фаз как на сеть 380, так и на генератор. А генератор однофазный.
     
  14. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну у Вас вариант как то доработать АВР, если модуль контроля фаз в виде отдельного модуля. Если всё единым мозгом, шансов нет, менять на однофазный блок и перебирать его дабы сеть коммутировалась трехполюсным контактором. А глобально конечно искать что то альтернативное, сращиваемое с Fubag, в запуске этого генератора не должно быть ничего уникального.
     
  15. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    На алиэкпресс продаются платы управления для АВР fubag bs 11500 и судя из описания подходят как для однофазных моделей так и для трехфазных. (совместимы между собой). Еще написано что есть переключатель 1 цилиндровый или 2-х цилиндровый двигатель. Переключатель этот как я понял со стороны светодиодов, но доступ к нему можно получить только открутив плату. Может дело в нем? Какая версия платы у вас? Есть фото?
    upload_2023-8-15_13-22-53.png