Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. gmosiv
    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    gmosiv

    Новичок

    gmosiv

    Новичок

    Регистрация:
    16.07.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Народ, всем добра!
    Есть генератор Elitech СГБ 9500 ЕАМ, к нему - АВР Elitech 10Т, со штатным управляющим кабелем все работает как надо. НО), сам генератор стоит далеко от вводного элеткро щитка, и АВР надо ставить у входного щитка, а от этого места да генератора проложен кабель с 4-мя жилами, а не с 5-ю, как в родном разьеме управляющем.
    Знатоки, ВНИМАНИЕ - ВОПРОС! - можно сделать управление по 4-м жилам (есть ли опыт у кого-нибудь) и если ДА - то какие задействовать, а какую можно не подключать? Перерыл тут форум - точно ответа, увы, не нашел.

    Спасибо, если кто может помочь!
     
  2. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Открутите панель приборов генератора и посмотрите с другой стороны разъема все ли провода подходят к разъему. Скорее всего там 4 провода.
     
  3. Contender
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Contender

    Живу здесь

    Contender

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Друзья помогите подобрать аналог, контактора CJX2 2508 (найти сложно, роде бы уже не выпускают) яндекс пишет аналог эта модель NC1-2508 25A
    Спросить там не у кого, не хочется брать, потом возвращать.
    Гена FUBAG, ABP тоже FUBAG

    https://market.yandex.ru/product--kontaktor-nc1-2508-25a-2no-2nz-230v-50gts-r-chint-221815-1-sht/1924413129?sku=101912355050&uniqueId=75277551&do-waremd5=ugJHyAgV-nxRDBL6piKemA&sponsored=1
     
  4. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Да, подойдет NC1-2508 25A, катушка должна быть ~220-230в и 2NO+2NC контакта.
     
  5. Contender
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Contender

    Живу здесь

    Contender

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь (ничего в этом не понимаю), а такой не подойдет? На конце не 2NC, а 2НЗ (просто эти везде есть в наличии).
    Контактор NC1-2508 25А 2НО+2НЗ 230В 50Гц (R)

    Не кидайте в меня тапки...

    Если знаете где заказать нужный, скиньте пожалуйста ссылку.
     
  6. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    1.027

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Москва
    Тут
     
  7. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Контакты:
    2NC = 2НЗ (NC - normal closed или НЗ - нормально закрытый контакт)
    2NO = 2НО (NO - normal opened или НO - нормально открытый контакт)

    NC1-2508 25A на Алибазаре можно поискать
     
  8. Contender
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Contender

    Живу здесь

    Contender

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Вот это подойдет ?

    https://market.yandex.ru/product--kontaktor-nc1-2508-25a-kat-230v-ac-2no-2nz-r-chint-221815/1924418352?sku=101856511027&uniqueId=13930606&do-waremd5=22_z3wbtAUHcj07iHyQM3A&sponsored=1
     
  9. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Да
     
  10. din--
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    din--

    Новичок

    din--

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Пользуюсь автозапуском около трех лет, нареканий нет. Свои функции при отсутствии напряжения выполняет. Система установлена в сухом помещении на дачном участке во Владимирской области. Больше двух недель назад во время сильной грозы молния попала на пустое поле в метрах 200-300. Удар был сильным, в доме и на уличной опоре где установлен счетчик вышибло вводные автоматы. При этом автозапуск не произошел.
    При пуске генератора в ручном режиме напряжение не выдается. При извлечении разъема кабеля автозапуска и перезапуска генератора напряжение присутствует, нагрузку электроинструмента держит. Вопрос - причина?
    Принципиальной электрической схемы блока автозапуска нет. Заземление генератора имеется, выполнено по правилам СНИП, (не занулено).
     
  11. Contender
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Contender

    Живу здесь

    Contender

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Точно такая же ситуация произошла и у меня в этот понедельник в раменском р-не М. О. Долбануло практически в дом.
    Выбило пару автоматов и сгорел один из контакторов, а самое интересное пропало заземление дома. И у четырех ближайших соседей по близости выбило автоматы на водяных насосах.
    Спасибо нашим форумчанам, помогли найти замену контактору.
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    • 5.jpg
    Последнее редактирование: 25.07.24
  12. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Еще обычно при ударе молнии горят зарядные устройства, проверьте.
    Желательно на вводе в дом ставить ограничители импульсных перенапряжений (разрядники), для частных домов особенно.
    Бывают для однофазных и трехфазных сетей. Тогда при перенапряжении лишняя энергия уйдет на землю и техника не пострадает. Реле напряжения с этим не справиться, слишком низкое быстродействие, а ограничитель как раз.
    upload_2024-7-25_13-34-46.png
     
  13. Contender
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Contender

    Живу здесь

    Contender

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Желательно на вводе в дом ставить ограничители импульсных перенапряжений (разрядники), для частных домов особенно.
    Спасибо. Мне электрик знакомый тоже сказал про ограничитель. Теперь придется ставить, что-то частенько в нашем регионе стали проходить сильные грозы. Неделю назад ураган был, половина Раменского р-на М. О. почти сутки сидели без света (спасибо гене не подвел), на этой неделе гроза с молниями (тут автоматика у гены не выдержала удара, хорошо хоть что сам гена остался встрою).
     
  14. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.223
    Благодарности:
    1.425

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.223
    Благодарности:
    1.425
    Адрес:
    Москва
    Имею МАП Титанатор 48в.10квт и у него есть возможность / режим использовать внутренние 3 реле + БП на 13 в (заводская доработка вместо штатного АВР) + управляющий кабель 8-pin, но используются 5-pin. МАПовцы предлагают генераторы Fubag, которые могут работать в АВР Start Master BS11500m. А я Хочу генератор A-iPower A9000EAX, который так же имеет управляющий разъём 8-pin.
    Будет ли работать генератор A-iPower с МАП в режиме "трех реле"?
    . МАПовцы сказали, будет, если этот генератор A-iPower работает / может работать с АВР Start Master BS11500. Спецы A-iPower этого не знают, так как используют свои.
    В начале темы совместимость этих АВР обсуждалась, но четкого ответа не нашел. Кто говорит - они одинаковые и кабели 8 pin то же - (A-iPower и Fubag c ABP), кто говорит нет.
    Может кто подскажет и уточнит ...
     
    Последнее редактирование: 01.08.24
  15. Глебыч_2018
    Регистрация:
    02.08.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Глебыч_2018

    Участник

    Глебыч_2018

    Участник

    Регистрация:
    02.08.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Коллеги, в настоящий момент реализую установку генератора со штатным АВР, задержку выключения, для того, чтобы двигатель генератора поработал без нагрузки перед выключением, как реализовать в моей схеме мне понятно. Затруднения пока что вызывает задержка подачи мощности в сеть для прогрева двигателя. Перечитал 3 темы на форуме про генераторы, все пишут про реле времени, но я никак не могу найти реле времени на 32А (генератор на 7кВт постоянной мощности макс.) и все реле отмаркированы L N, в моем случае я буду полностью разрываться от приходящих проводов, и не очень хочется (нет фазозависимого оборудования) заземлять один из выходов с генератора, и как я понимаю "фазозависимые" реле не будут работать с генератором без заземленнного контакта.
    Вопрос: есть ли "фазонезависимые" реле на 32А, а если нет, то есть ли иной способ реализации задержки?
    (Генератор стартует по потере питания центральной сети, переключение на резерв реализуется через EKF МCB 32А (C) 3Р 400В EKF PROxima)