Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Для питания контакторов - НЕТ, а вот для питания платы автоматики - ДА
    проверяем на кабеле управления приходит питание 12в или нет и так далее смотрим в щите автоматики

    Смотрите предохранители в блоке автоматики (сбоку щитка). Визуально мало смотреть - лучше прозвоните

    Смотрите предохранитель в генераторе, может быть спрятан за панель управления

    Реле точно не причем

    Это при наличии напряжения в основной сети? Проверьте как будет вести себя без напряжения в сети

    Вообще не работал или работал так же, только старт/стоп вручную?
     
  2. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Забыл сказать, питание 12 вольт от генератора и далее в щите автоматики смотрим при отключении сети (исключаем влияние встроенного зарядного устройства)
     
  3. bionics
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    24

    bionics

    Живу здесь

    bionics

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Казань
    Это при наличии напряжения в основной сети? Проверьте как будет вести себя без напряжения в сети

    Вообще не работал или работал так же, только старт/стоп вручную?[/QUOTE]
    Без напряжения в сети не работает.
    А распиновка кабеля универсальная или у каждого производителя своя, и эта что на ыота правильная или нет?
     

    Вложения:

    • 20230114_175842.jpg
  4. bionics
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    24

    bionics

    Живу здесь

    bionics

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Казань
    Спасибо. Вечером прозвоню приходит ли питание при оключении основной сети, и предохранители (визуально все три на блоке авр были целы). Новый блок когда присоединил както странно работал, в том смысле что через него ток проходил НО контактор основной сети не был утоплен! Это возможно или у них принцып такой, автозапуск при выключении основной сети ни каких признаков работы не проявлял поэтому решил что не подходит и пока оставался срок для возврата вернул (может распиновка была другая кабеля)
     
  5. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Указывает с высокой степенью вероятности что нет питания 12 вольт от генератора. Плата автоматики при наличии сети питается от встроенного зарядного устройства а при отключении сети обесточивается.

    По разъему не знаю, сами прозвоните, один щуп мультиметра на минус АКБ другим ищите +12вольт на клеммах разъема. Только осторожно, не замкните ничего
     
  6. VicDor
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    VicDor

    Участник

    VicDor

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Рамонь
    Уважаемые форумчане.
    Доброго времени суток.
    Недавно приобрел генератор HG-6500 и решил прикрутить к нему АВР.
    Купил АВР-С 9000/230 через ОЗОН.
    В комплекте не было ни паспорта, ни схемы подключения ни распиновки информационного кабеля.
    Может кто сталкивался с данным АВР?
    На запрос в фирму производитель ответа не получил.
    По информационному кабелю понял, что
    1: + аккумулятора
    2: - аккумулятора
    3: - Стартер
    4: - Стоп
    5: не понял.
    Не пойму логики работы блока.
    В режиме AUTO: при подаче 220 в на сетевые контакты загораются индикаторы светятся индикаторы Utility Power и Battary При этом срабатывания контакторов не происходит.
    При отключении основного питания через 5 сек на 3 контакт инф. замыкание на минус на 3 сек.
    В режиме Manual вообще ничего не происходит.
    Помогите разобраться.
     
  7. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Эта модель для инверторного генератора ТСС. Генераторы идут со встроенным блоком автозапуска по внешнему сигналу. Сигналом запуска является подача минус 12 в на 3 сек.
     

    Вложения:

    • 9000-230.JPG
  8. VicDor
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    VicDor

    Участник

    VicDor

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Рамонь
     
  9. bionics
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    24

    bionics

    Живу здесь

    bionics

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Казань
    Так и было перетряс все контакты + и массы, проверил все 4 предохранителя пару раз от злости кулаком по блоку АВР и ЗАРАБОТАЛ! схема расспиновки кабеля оказалась эта. Была идея кинуть + и - поралельно к блоку питания (в обход сигнального кабеля 8 пин) от батарей как думаете сработало бы?
     

    Вложения:

    • Fubag4_tn.jpg
  10. VicDor
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    VicDor

    Участник

    VicDor

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Рамонь
     
  11. VicDor
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    VicDor

    Участник

    VicDor

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Рамонь
    То, что он для инверторного я знаю.
    Сам АВР не работает. При подаче 220 в на сеть - ничего не происходит, если подать 220 на вход с генератора, тоже ничего не происходит ни в режиме AUTO, ни в режиме MANUAL.
    Как управляется этот АВР, вот что мне надо, а уж как его потом прикрутить к моему генератору я разберусь, управление запуском и заслонкой я сделаю, это не проблема.
     
  12. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Это нормально. Там так сделано что контакторы срабатывают только при работе от генератора.

    Режим MANUAL - это идёте и руками заводите генератор. Но не ждите в режиме MANUAL что включатся контакторы. Для включения контакторов нужно перевести щит в режим AUTO

    Естественно не забудьте подключить + и - кабеля управления к АКБ генератора
     
  13. VicDor
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    VicDor

    Участник

    VicDor

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Рамонь
    Пробовал все режимы.
    Имитировал работу генератора. На контакты АВР от генератора подключал 220 и никакого эффекта.
    Контакторы не срабатывают. Такое ощущение, что АВР неисправен.
    Вопрос. В режиме AUTO при пропадании напряжения 220 в от сети через 5 сек появляется сигнал на 3 ноге информационного кабеля, после этого я подаю 220 в на выход от генератора 220 в. Контакторы не срабатывают, а через 1 мин загорается индикатор ошибки. Ведь от генератора после его запуска по инф. кабелю должен прийти какой то сигнал на АВР для переключения на работу от генератора. Вот только какой и на куда. Как я сумел разобраться это должен быть 5 вывод.
     
  14. no_die
    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    no_die

    Новичок

    no_die

    Новичок

    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Мне нужно получить экспертное мнение. Вопрос следующий: Я купил однофазный генератор A-ipower 8500 EA. У меня в доме трехфазное подключение, но нет трехфазных потребителей (половина комнат подключена к одной фазе, другая половина комнат - к другой фазе). Будет ли работать АВР A-iPower 230В, 50А при потере одной из фаз (это часто бывает) или мне нужно купить другой АВР?
     
  15. AlexRost
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    AlexRost

    Участник

    AlexRost

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владивосток
    Здравствуйте, все. Вопрос грамотным и опытным. Можно ли удлинить кабель ATS со штатных 2м до метров 20ти. Если нельзя, то почему? Был бы признателен за делёж знаниями или опытом. Генератор Дэу10000DSE, авр Дэу15DDAE, разъем 5ти пиновый.