Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    это да. но как быть при появлении сети если ркн перед потребителями ? оно же тоже задержку даст. что впрочем не плохо в целом для избежания дерганья вкл/выкл. как часто и делают..вот схемка проекта переделки щита.
     

    Вложения:

    • IMG_20240928_023420.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.686

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.686
    Адрес:
    Белгород-Москва
    РКН всегда перед потребителями. Иначе и быть не может.
    Время задержки включения - это другой вопрос.
    Но это время не зависит от источника напряжения. Желательно время задержки включения РКН выставлять не секунды, а минуты.

    Я обратил внимание на номинал вводного автомата. 25 А.
    Хоть у Вас и три фазы, но используется для дома только одна.

    Дальше все зависит от количества и мощностей подключаемых нагрузок.
    Например, вечером случилось отключение электричества.
    А когда напряжение снова появилось, то происходит ударная нагрузка.
    Одновременно включаются лампочки, насосы и все остальное.
    Большой пусковой ток может привести к отключению вводного автомата.

    Я не знаю историю Вашего дома.
    Вполне может быть, что Вы уже давно живете с такой схемой подключения и никаких проблем с вводным автоматом не происходило.

    Но в подобных ситуациях я рекомендую разделить нагрузку дома на 2 или на 3 части.
    И каждую часть подключить под одельное РКН.
    Для чего?
    Два РКН срабатывают с разным временем задержки.
    Сначала включается первое РКН и включается половина освещения и насос скважины.
    Позже включается вторая половина освещения и холодильник с компьютером.
    Т. е. пусковые токи бьют по автомату и по генератору не ударной дозой.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    да именно так. изначально было 1ф подключение и щит соотв. тоже. потом провел 3ф. щиток переделывать не стал. рвф изредка бывает нужен. (нг/первомай) грех не использовать 2 *ненужные* фазы.
    да. с этим АВ с 19 года. ни разу не выбивало от одновременно больших нагрузок. в доме 4р на столбе 3п. сторонник рвать 0 (в доме ТТ).вроде при нем это обязательное требование. из мощных нагрузок которые могут одновременно. - насос. холодильник (с их то пусковыми)+ летом бойлер.(он комби) .как то посмотрел сколько это все по максимуму (не в момент запуска) жрет - 3.5 квт 16а. генератор 5.5 квт максималки. даже не поморщился*хотя цр вероятно отработал.
     

    Вложения:

    • IMG_20241006_143715.jpg
    • IMG_20241006_143727.jpg
  4. Contender
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Contender

    Живу здесь

    Contender

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Вы купили однофазный, а нужно было трехфазный. У трехфазного немного другая колодка и подключение контакторов
     

    Вложения:

    • Блок автозапуска A-iPower 230 В, 50 А.jpg
    Последнее редактирование: 12.10.24
  5. Zxz72
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    144

    Zxz72

    Живу здесь

    Zxz72

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Гатчина
    Спасибо, уже заказал трёхфазный.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.686

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.686
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Значит схема рабочая. Под Ваши условия подходит.
     
  7. Игорь160766
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Игорь160766

    Участник

    Игорь160766

    Участник

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемые форумчане. перечитал весь форум но так и не нашел как подключить топливный электроклапан в генераторе Фубаг BS 7500 A ES и АВР Фубаг Smartmaster BS 11500 D, если можно нарисуйте схему подключения (хоть от руки на листе). В прошлом году топливный кран был всегда открыт и зимой из-за перелива генератор не смог запуститься и мне пришлось ехать за 50км в самый мороз, свеча была залита, поэтому купил электроклапан, что-бы избежать эти поездки.
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    а у вас к карбюратору не приходит 2 провода.?если да - то это он и есть. не путать с управлением воздушной заслонкой. если бы был конкретный перелив -у вас там был бы двойной уровень масла в картере.
     
  9. Игорь160766
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Игорь160766

    Участник

    Игорь160766

    Участник

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нет, провода идут только к воздушной заслонки. У меня стоит возле генератора небольшой обогреватель на 200 Вт. Зимой генератор уже не в первый раз заливает свечу. Приходиться чистить, только после этого он запускается и то бывает не сразу. С начало грешил на воздушную заслонку, но она срабатывает при запуске. Теперь думаю что это топливный кран все таки подтекает в открытом положении в течении длительного времени, поэтому купил электроклапан. Больше не знаю на что грешить.
     
  10. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    а что говорит описание АВР ? Есть ли на нем выход на топливный клапан (по логике обязан). и следующий момент - купленный вами кран перед карб. открылся по команде - После долгого простоя поплавковая сухая и для запуска потребуется 6-7 попыток. а на вашем вероятно как обычно всего 3.
     
  11. Игорь160766
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Игорь160766

    Участник

    Игорь160766

    Участник

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В инструкции по эксплуатации АВР описано об повторных запусков 5 раз и работе воздушной заслонки при запуске, но нет описания об контактах управляющего кабеля, поэтому и прошу помочь куда можно подключить электроклапан
     
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.311

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.311
    Адрес:
    Москва
    К +12в зажигания через промежуточное реле. Например, автомобильное.
    Но вряд ли свеча заливается из-за этого. У всех, кто пользуется АВР, краник постоянно в открытом состоянии. И ничего. Скорей уж карбюратор дурит. Попробуйте закрыть краник и оставить так на недельку. А потом позаводить генератор и посмотреть состояние свечи. Если ничего не изменилось, значит краник тут не при чем.
     
    Последнее редактирование: 29.10.24 в 17:57
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.680
    Благодарности:
    7.096

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.680
    Благодарности:
    7.096
    Адрес:
    Москва
    Я использую для этого умные реле SY2.
    У них есть встроенный таймер задержки включения во вкладке установка. Просто выставляю в приложении кнопку таймера на вкл и время.
    Естественно разное. При включении генератора включение нагрузки происходит в разное время.
     

    Вложения:

    • IMG_20241028_115518_700~2.jpg
    • Screenshot_20241027-133817.jpg
    • Screenshot_20241027-133253.jpg
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    а обычное РВ настроенное на 3 мин после запуска не пойдет ? не считая что в ркн тоже есть функция задержки.(смонтировал но увы ни фига пока не настроил. тк уехал в город) Вопрос актуален - автоматика ATS рубильника не подключена и не куплена (РВ) ген. с АВР но планируется использовать пуск только в ручном режиме а дальнейшее переподключение после появления сети - автоматически Девайс с синим экраном- только ради измерения частоты. Вообще задумал много не стандартных решений. и часть -воплощена в жизнь и уже работает :|:
     

    Вложения:

    • IMG_20241025_190519.jpg
    • IMG_20241025_190535.jpg
  15. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    221

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Москва
    Конечно подойдёт, реализовал по весне такую же схему - запуск руками, включение нагрузки по РВ. А переключение на "город" по задержке в РКН + биполярный переключатель. Выключение гены автоматически через АВ на 10а + расцепитель.