1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Не будет.
    Чтобы в 9ач аккумулятор "запихнуть" 5 ампер, придётся напряжение под 20 вольт в него дать, а зарядка этого делать "не умеет".
     
  2. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Одинцово
    Это если аккумулятор глубоко не разряжен, в противном случае ток должен ограничиваться.
    Для свинцовых аккумуляторов вроде ток равный 0,1С (емкости) рекомендуется.
    Гелевые аккумуляторы по информации в интернет допускают зарядный ток до 0,2С.
    Например для "просаженых" аккумуляторов 20 А/ч зарядное устройство с максимальным (нерегулируемым) током 5А будет не лучшим выбором.
     
  3. Micro Hummer
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    66

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    66
    Доброго дня всем. Интересует вопрос. Переделывал ли кто нибудь блок АВР ? Интересует установка задержки подключения нагрузки, где нибудь через минуту после запуска (в принципе это легко сделать) и глушить генератор после переключения блока на внешний источник, минуты через 2-3,что бы он подостыл. Ну или может схема у кого есть блока АВР с фотографии ?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  4. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    238

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Данная тема про такие переделки...
    Читайте, пользуйтесь поиском (выше см. и мои сообщения)
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    7.377

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.213
    Благодарности:
    7.377
    Адрес:
    Москва
    Задержка включения генератора легко реализуется установкой на выход генератора реле напряжения.
    Устанавливаете на реле напряжения нужную вам задержку, и оно само подключит нагрузку.
     
  6. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.008
    Благодарности:
    19.652

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.008
    Благодарности:
    19.652
    Адрес:
    Москва
    в таком случае если ркн стоит после реверсивного то задержка получится и от гена и от сети. это неплохо. надо будет опробывать.
     
  7. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    238

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Реверсивный переключится на город в момент появления ээ, тем самым обесточит потребителей в миг (нет никаких гарантий, что включение города финальное), потому нужно, либо два РКН, либо включить в схему реле времени (что дешевле).
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.008
    Благодарности:
    19.652

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.008
    Благодарности:
    19.652
    Адрес:
    Москва
    это да по сети. но есть еще перед реверсивным рвф. (понятно что приходят 3 а используется одна. сразу не переключит если команду на него возьму после рвф ?.Почему спрашиваю - оборудование смонтировано. но автоматика не подключена. РВ пока не покупал. и да реле задержки включения фф дороже чем ркн :aga:
     
  9. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    238

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Если в РВФ есть задержка, то и незачем менять. А реверсивный выбирает все равно только по 1ой фазе :hndshk:, не видел, чтобы было три катушки.
     
  10. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.008
    Благодарности:
    19.652

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.008
    Благодарности:
    19.652
    Адрес:
    Москва
    реверсивный конечно по одной. рвф задержку дает. перед потребителями стоит ркн. тоже вроде должен задержку давать. диапазон не смотрел еще. а то и рв будет не нужно. гене в режим войти после запуска порядка минуты. в нем своя задержка но не большая и зашитая в мк).тут свое требование - только по ручной команде на запуск. а обратное на сеть в авто режиме при ее появлении.(вот не нужен он тарахтящий посреди летней ночи. например).на критичку есть ибп.
     
  11. Dissent
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    29

    Dissent

    Участник

    Dissent

    Участник

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    29
    Люди добрые. Полистал тему, но так и не нашел ответа на один вопрос, поиск не помогает, походу я формулирую не правильно.

    Речь идет про E9000EAX + АВР I-power
    Объясните пожалуйста:
    Если я использую РУЧНОЙ режим работы, при отключении электроэнергии мне достаточно запустить генератор вручную, или надо ВСЕ действия выполнять самому ? В инструкции сей момент освящен весьма туманно...

    Защита от встречной нагрузки присутствует в ручном режиме, или ручками гасим входную ветку (автомат есть отдельный) и пускаем генератор, и наоборот, когда свет дали ?

    Т. е. в ручном режиме блока АВР получается как бы НЕТ вообще ? Или он все же есть и сохраняет часть функция кроме автозапуска/остановки гены ?

    Заранее спасибо.
     
  12. Ximoza
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    9

    Ximoza

    Живу здесь

    Ximoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте.
    У меня перевод с сети на генератор производится в ручном режиме.
    При этом при питании от сети потребление от трех фаз на различные потребители. При переключении на генератор поскольку он однофазный, между фазами стоят перемычки и весь дом питается от одной фазы.
    Проблема в том, что при восстановлении питания, я этого не вижу, и генератор может работать "зря" достаточно долго.
    Может кто ни будь посоветовать схему для автоматического обратного перевода с генератора на сеть?
     
  13. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    1.072

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    1.072
    Адрес:
    Москва
    1. Сперва нужно знать модель Вашего бензогенератора (есть ли в нём возможность поддержания автоматического перевода на сеть).
    2. Давным давно существует такое понятие, как АВР (Аварийный Ввод (вывод) Резерва), и он реализован в различных блоках для разных бензогенераторов и имеются такие блоки в продаже.
    3. Даже если сеть трёхфазная, а бензогенератор однофазный - существуют различные способы подключения/отключения таких бензогенераторо для работы с трёхфазной сетью.