Обсуждение новых правил подключения - 2

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.

  1. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750
    Адрес:
    МО
    Потому, что путают зеленое со сладким вентиляцию с вытяжкой и лезут не в свою область компетенций. Производительность вентиляторов начинается со 90м3/ч и такой вытяжной канал переворачивает тягу в дымоходе, сам начинает работать дымоходом котла, а горелка котла при недостатке кислорода. Вообщем мешает работать всем правильно. А от любого притока, включая принудительный в помещение котлу только польза. О правильной организации вентиляции целая 7 глава СП 60 написана, так нет же, мы свой, мы новый мир построим...
     
  2. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750
    Адрес:
    МО
    Знания сами по себе ничего не стоят. В 17 веке вообще были уверены, что все что тяжелее воздуха летать не может...
     
  3. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.792
    Благодарности:
    2.653

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.792
    Благодарности:
    2.653
    Где это запрещена, на кухнях, что ли?
     
  4. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    1.386

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Краснодарский край
    Есть много разных схем, в т. ч. и с индивидуальными вентканалами выходящими на крышу. Спорить не буду. Главное понимать что естественная тяга вверху помещения с газовыми приборами (а в ванной и без них) не должна нарушаться при любых вмешательствах. Разве что когда на улице тепло а внутри прохладнее. Как говорится - нужно стараться сделать хорошо, плохо само получится
     
  5. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.947
    Благодарности:
    2.411

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.947
    Благодарности:
    2.411
    У меня в топочной с напольником+ВПГ постоянно "пляшет" тяга на вент канале, притоков полно и через окно и через подпол и через входную дверь. Я уже перестал обращать внимание, для контроля висит пленка, она туда сюда колышется.
     
  6. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750
    Адрес:
    МО
    Значит у вас почти идеальная вентиляция топочной. Идеальный вентканал в помещении где ГИО не должен тянуть воздух, выгонять тепло на улицу и уменьшать тягу в дымоходе, а работать только на вытяжку метана и водорода, которые в разы легче воздуха. На удаления углекислого газа вытяжка под потолком не работает, он тяжелее воздуха и выветривается адвекционно.
    То что написано в нормах вентиляции для газовых топочных это безумие с точки зрения физики, теплосбережения и экологии.
     
    Последнее редактирование: 08.02.24
  7. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    497

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    497
    Процитирую @Obhome:
    В целом согласен с определением. в СП60 дается такое определение:
    Хотел бы добавить, что под вентиляцией может пониматься не только сам обмен как процесс, но и:
    Наверное, говорить "установка вентиляции" неверно, в контексте любого из определений. Говоря про вентиляцию, мы подразумеваем либо организацию обмена воздуха, либо сам процесс обмена.

    Если сузить требования к вентиляции пределами помещения с ГИО, тогда да, можно утверждать, что вентиляция естественная, если отсутствует какое-либо оборудование, побуждающее обмен воздуха, в помещении.
    Если рассматривать вентиляцию применительно к объекту (дому), и есть какие-то приточные или вытяжные механические устройства, влияющие на обмен в помещении с ГИО, то нифига она не естественная:aga:
     
  8. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.947
    Благодарности:
    2.411

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.947
    Благодарности:
    2.411
    Я то же считаю что для ГИО вентиляция в виде вентканалов нафиг не упала, ему нужен приток воздуха, остальное сделает дымоход, а для человека хватает форточки.
     
  9. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750
    Адрес:
    МО
    Вот это я пытался всем донести. Спасибо.
    И поскольку компетенции ГРО ограничены помещениями с ГИО, то и определять как правильно устраивать вентиляцию в частном доме не им.
    Как обеспечить формальное соответствии СП с помощью притока в другие помещения я прокомментировал. И это не теоретические выкладки. У меня в доме нет ни одного вытяжного вентилятора кроме надплитной вытяжки, но зато 24/7 работает подогреваемый приток. При этом дымоходы печи и котла никогда не переворачиваются, а вытяжная тяга в санузлах и топочной такая, что топор вешать можно круглогодично, прикрывать приходится.
     
  10. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750
    Адрес:
    МО
    Вот. А поскольку метан легче воздуха, то и рабочую вытяжку не стоит делать как дымоход, достаточно отверстия в стене на улицу с клапаном в 15-20см от потолка топочной. Такая вытяжка и теплу не дает уходить и метан вытолкнет в случае протечки. А делать или не делать для получения акта в добавок к этому отверстию бутафорский вентканал, который потом для сохранения тепла нормальные хозяева потом все равно затыкают, пусть каждый для себя сам решает. Про это тоже уже говорил.
    Нормы вентиляции помещений тупо и безумно скопированы из норм для угольных печей, где абсолютно другой газовый состав и физика процесса. И по-правильному, проверка соответствия СП должна быть измерением кратности обмена в помещении, а не сечения вытяжного вентканала или тяги в нем. Но кишка тонка воздухообмен мерить, поэтому и меряют косвенные показатели.

    Поэтому для устройства своей топочной не нужно тупо копировать это безумие, а искать компромисс между требованиями СП и обеспечением нормальной работы вентиляции в доме. И проще, дешевле всего и надежнее это делать притоком.
     
    Последнее редактирование: 08.02.24
  11. Алекс2020
    Регистрация:
    02.02.20
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    78

    Алекс2020

    Живу здесь

    Алекс2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.20
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    78
    Вот именно в эту сторону и хотел развернуть дискуссию по поводу адекватного решения по вентиляции помещений с ГИО.
     
  12. 170192
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    5.070

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Бронницы
    да Джордано Бруно вообще сожгли за то, что Земля круглая:aga:
     
  13. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.279
    Благодарности:
    5.750
    Адрес:
    МО
    Вот его то как раз не за знания, а за не соблюдение норм воздухообмена в топочной вольнодумство сожгли, он на своих лекциях догматы христианства отвергал.
    «Он учил самым чудовищным и бессмысленным вещам, например, что миры бесчисленны, что душа переселяется из одного тела в другое и даже в другой мир, что одна душа может находиться в двух телах, что магия хорошая и дозволенная вещь, что Дух Святой не что иное, как душа мира, и что именно это и подразумевал Моисей, когда говорил, что ему подчиняются воды и мир вечен. Моисей совершал свои чудеса посредством магии и преуспевал в ней больше, чем остальные египтяне, что Моисей выдумал свои законы, что Священное Писание есть призрак, что дьявол будет спасен. От Адама и Евы он выводит родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днем раньше. Христос — не Бог, был знаменитым магом… и за это по заслугам повешен, а не распят. Пророки и апостолы были негодными людьми, магами, и многие из них повешены. Чтобы выразить одним словом — он защищал все без исключения ереси, когда-либо проповедовавшиеся».
    Каспар Шоппе. Из письма ректору Альтдорфского университета от 17 февраля 1600 года
    Хулиганил одним словом. И нужно отдать должное святым реквизиторам, они его сначала 15 лет убедить пытались либо представить доказательство этой ереси, либо заткнуться. Не представил. Сейчас бы с таким и разговаривать не стали, сразу на костер Колыму.
     
    Последнее редактирование: 08.02.24
  14. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    Точно ли его и за это?
     
  15. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.947
    Благодарности:
    2.411

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.947
    Благодарности:
    2.411
    Ученый, сверстник Галилея,
    был Галилея не глупее.
    Он знал, что вертится земля,
    но у него была семья.