  1. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Дешевле будет дня начала сделать тепловой расчет вашего дома. Пример ниже upload_2023-1-26_17-1-0.png

    Через полы, сделанные по грунту, даже с 5 см ЭППС, будет тепла уходить меньше, чем через окна.

    Через сервисное меню снижайте мощность (у себя выставил 80/200) - котел перестанет тактовать.

    Я бы поставил насос на выход с клапана и направил напрямую в подачу.

    В вашем случае сейчас два насоса, при определенных условиях, последовательно работают на котел
     
  2. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    @3yev89, Благодарю вас.
    У на с соседом одинаково построенные дома и мы скентовались)
    Заказали 2 смесительных узла (получим 2 февраля). Насос там будет устанавливаться в разрыв подачи и обратки. как раз после 3-ходового клапана (как раз об этом вы писали).
    Вот такой узел:
    upload_2023-1-30_9-18-23.png

    Куда смонтировать байпас, чтобы "излишки" горячего теплоносителя убегали по малому кругу через байпас. Я ведь верно понимаю, когда на 3-ходовом клапане выставляю нужную температуру, то он прижмет подачу и подмешает ее обраткой, а вот излишки подачи будут создавать чрезмерное давление в котле... насос в котле начинает жужжать (в общем неприятные звуки издает).
     
  3. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    Парни простите, а с нашим камрадом @Firemuster все в порядке? Не появлялся с 11.01.23:faq:
     
  4. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Байпас...С ним в малом круге будет циркулировать пара литров воды.
    Вопрос - как быстро котел нагреет их до уставки и выключится? Насос котла прокачает круг, захватив прохладную обратку, и котел вновь запустится. Получится замкнутый круг.

    Я у себя срезал обвязку от застройщика. Поставил вместо байпаса поставит тепло аккумулятор на 30л. 2 самодельный НСУ.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
  5. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    @3yev89, Благодарю вас за ответ. Честно, теплоаккумулятор делать не буду.
    По байпасу - там ведь стоит клапан, который можно настроить по протоку. Без байпаса, котел будет испытывать дискомфорт, при поджимании трехходовым клапаном напора подачи?
     
  6. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Байпас нужен
     
  7. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    Сделать самому или готовый покупать? Если самому, то какой диаметр трубы использовать. нужен ли клапан или регулировочный кран. От котла до коллектора идет труба ПП 25.
     
  8. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Я бы круг Котел/коллектор обвязал бы трубой максимального диаметра. Байпас - обычная трубка 25, максимально близко расположенная к НСУ, и на ней регулирующая арматура. Кто-то использует обычные шаровые краны.
     
  9. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    @karlos924, на котел нужен будет самодельный термостат, что бы исключить холодную обратку. Т в доме будет регулироваться только трехходовым клапаном
     
  10. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    @3yev89, Если уже обвязан 25 трубой, то можно использовать 20 для байпаса? Если в качестве запорной арматуры использовать шаровый кран, то его разве не затянет со временем и разве от него не будет шум?
    Про термостат и обратку... подача будет 55 минимум (для нормального функционирования котла и более менее приемлемого кпд), обратка будет порядка 40 градусов приходить - конденсата не должно быть. Вы же из а него предлагаете термостат ставить?
     
  11. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    @karlos924, заужение D трубы в байпасе применимо только при отсутствии рег. арматуры на нем.
    Что вы поставите в качестве оной - вам решать.
    Если вам удастся настроить работу котла таким образом, что он не будет тактовать каждые две минуты - то потребности термостата нет.
     
  12. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    Какой диаметр трубы мне использовать для байпаса с запорной арматурой? обвязка выполнена 25.
     
  13. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    25
     
  14. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    9
    @3yev89, Благодарю вас.
    Также буду менять теплоноситель, т. к. залит какой то антифриз салатового цвета, в грязевике какие то липкие сопли от него. Что заливать? Кто рекомендует котловую воду, кто дистиллят с добавлением небольшого кол-ва обычной воды. Что порекомендуете в условиях Сибири?
     
  15. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Заливайте обычную кипяченую воду. @karlos924,