1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Деревянные перекрытия - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.

  1. sreg2
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71

    sreg2

    Живу здесь

    sreg2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71
    Вот примерно так, я не стал дорисовывать мостики между балками, но они будут, кажется что очень много столбов, но я посчитал, что приготовить раствор на столбы дешевле получается, вместо того что бы купить брус 200х200 3шт... Или я неправильно посчитал? :) upload_2023-5-24_11-17-52.png
     
  2. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Какие мостики? Для чего они?
    укажите расстояния А и В
    Синим показаны брусы по столбам для распределения нагрузки и выравнивания пола
    Какое сечение лаг?
    общие размеры пола
    по вашеему скетчу лаги 100х150 перекроют пол 6х4,5 кв м с расстоянием между осями лаг 80 см
     

    Вложения:

    • upload_2023-5-24_11-17-52 copy.jpg
    Последнее редактирование: 24.05.23
  3. sreg2
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71

    sreg2

    Живу здесь

    sreg2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71
    Для усиления каркаса, прикручиваются в распор между лагами. Считаете бесполезная овчинка?
    Длинна общая 5 м, между лагами 80 см.
    А если вместо 6 столбов в ряду поставить 3 столба, и добавить брус под лаги, то брус 150Х150 сгодится?
    с лагами есть 2 варианта, 100х150 или 50х150
     
  4. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Укажите расстояния А и В я так и не понял что перекрыть и что за длина 5 м
     
  5. sreg2
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71

    sreg2

    Живу здесь

    sreg2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71
    80см и 2.5м, если так удобнее :)
     
  6. sreg2
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71

    sreg2

    Живу здесь

    sreg2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71
    А вот так лучше? upload_2023-5-24_15-20-22.png
    Лаги 150х100, брус под лаги 150х150
     
  7. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Для шага 80 нужны толстые половые доски - лучше 45 мм, поэтому...
     
  8. sreg2
    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71

    sreg2

    Живу здесь

    sreg2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.18
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    71
    с этим проблем нет, у нас есть такие доски...
     
  9. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.583
    Благодарности:
    41.257

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.583
    Благодарности:
    41.257
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sreg2, ну вот Вы и получили то, о чём говорит СП 31-105-2002. Осталось обзакомится с терминологией и таблицами. То, что лежит на столбиках называется прогонами. За них отвечает Таблица Б-8. То, что лежит на прогонах называется балками перекрытия, о них речь в Таблице Б-1. На балки перекрытия укладывается черновой пол, Таблица 6-2 прольёт свет на толщину его.

    PS. Я понимаю, что Вы ищите цифру 150, однако помогу и расстрою: такой высоты элементы перекрытия бывают крайне редко. Опорные прогоны точно от 200 начинаются. Но если их напихать достаточно часто - балки перекрытия можно и из 150 сделать.

    PS. Черновой пол является неотъемлемой частью конструкции перекрытия. От него так же сильно зависит конечный результат. И да, там не просто доска, но шпунтованная, и это обязательное требование.
     
  10. Leka69
    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    364

    Leka69

    Живу здесь

    Leka69

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    г.Тверь
    Почему именно линокром? Это битумный кровельный ковер? Техноэласт Акустик Супер А350 кто нибудь укладывал полосками на лаги? На лагах будет доска сороковка и фанера.
     
    Последнее редактирование: 02.06.23
  11. Сержикофф
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    411

    Сержикофф

    Живу здесь

    Сержикофф

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @svg2000, дико извиняюсь за приставучесть, но читая старую тему от роракотты неожиданно для себя вдруг вспомнил о бриджах в перекрытии, в частности, что на пристройке (6х5) их нет. (вообще забыл про них перед зимой)
    а там лвл 210х90 с шагом 460 (вроде)
    ну, таки я полагаю. что они нужны, хотя черновой сверху уже прибит
    соответственно, высотой 210 их исполнять сборными 150+60 или как?
     
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.583
    Благодарности:
    41.257

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.583
    Благодарности:
    41.257
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сержикофф, смотря какую задачу решить нужно.

    Если опору для краëв плитной обшивки - бруска 50*50 достаточно.

    Если обеспечить плоскую форму деформирования - то цельный элемент быть должен и полный по высоте.
     
  13. justpavel
    Регистрация:
    20.11.20
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    justpavel

    Участник

    justpavel

    Участник

    Регистрация:
    20.11.20
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Доделываю перекрытия 1 и 2 этажей, дом из клееного бруса, ленточный фундамент утеплен с продухами по СНиПу, лаги 50х200 с шагом 580. Уже утеплены перекрытия в тех местах где планируется деревянный пол (шпунтованная доска). Пирог 1 этажа такой снизу вверх: доска обрешётка, гидроизол, 20мм утеплитель, Изоспан А (тут не помню точно), брусок 50х50, доска 40х100 через одну. Далее планировал так: фанера 12мм и шпунтованная доска 28мм. Итого 130мм от лаг.
    Теперь к сути вопроса: нужно сделать пирог для кухни и санузла, где будет плитка. Ждал когда сделают инженерку, теперь все трубы проложили и можно зашивать. Сейчас в этих местах только лаги.
    Сначала планировал делать так: гидроизол, лаги 50х200 пустить в 2 раза чаще (зазор ~280 и это уже сделано), по лагам доска 40х100 в разбежку через одну, фанера 15мм 1 слой, пленка, стяжка 50-60мм, финишное покрытие плитка 20мм - выходим на те же 130мм что шпунтованная доска.

    Теперь возникли сомнения в целесообразности обустройства мокрой стяжки, это и долго, и грязно, и по нагрузке боязно.

    вопросы:
    1) стяжка это нормально или есть другие рабочие варианты? предложите пожалуйста
    2) если таки по классике стяжка предпочтительнее, то пойдет ли описанный пирог?
     

    Вложения:

    • IMG-20230414-WA0017.jpg
  14. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.966

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Дедовск
    Изоспан А - это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Со стороны помещения нужна пароИЗОЛЯЦИЯ - материал, ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ по свойствам, функциям и применению. У нас - Изоспан RS, C, B и другие.
     
  15. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Какой пролет - лаги 50х200 какой длины?
    если больше 3 м - то вы попали
    делайте сухой пол как в городской квартире - 10 мм керамзитовой крошки. ГВЛ 20 мм, потом по нему плитка на клей... имхо

    280м 50х200 хуже чем 100х200 через 600 имхо