1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Деревянные перекрытия - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.

  1. Macbourne
    Регистрация:
    14.07.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Macbourne

    Новичок

    Macbourne

    Новичок

    Регистрация:
    14.07.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Не отправилась планировка.
     

    Вложения:

    • IMG-20230804-WA0012.jpg
    • IMG-20230809-WA0026.jpg
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.583
    Благодарности:
    41.255

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.583
    Благодарности:
    41.255
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Macbourne, СП 31-105-2002

    upload_2023-8-10_8-44-47.png

    Вывод: невозможно перекрыть перекрытие пола жилого помещения на пролёте 5.4 м досками/брусом даже сказочного сечения. Только двутавры и HTS балки. И не дайте себя обмануть подменой правил расчёта, высота их не будет меньше 300-400 мм.

    Поэтому снизу - полы по грунту. А сверху - холодный неэксплуатируемый чердак.
     
  3. Macbourne
    Регистрация:
    14.07.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Macbourne

    Новичок

    Macbourne

    Новичок

    Регистрация:
    14.07.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ.
    А установка дополнительных опор в виде винтовых свай или фбс блоков?
    Или вообще свайного фундамента внутри ленты)
    Чтоб разделить ширину пролёта на три равные части.
    Иллюзий на то, что на пролете 5.4 м балки заложенного сечения не хватит у меня и не было)
     
  4. comer
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    245

    comer

    Живу здесь

    comer

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Подскажите у меня на винтовых сваях коробка из проф бруса один этаж, холодный чердак перекрытие хотел утеплять эковатой под неё постелить геоткань, сверху побрызгать водой из опрыскивателя. С внутренней стороны армированый полиэтилен и на полу тоже полиэтилен под ним эковата, полиэтилен или или другую пи. Вентиляция Будет норм. Как такой план норм или. Но достались мне два рулона ондутисс а 130 и теперь я в растеряности. выручайте
     
  5. comer
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    245

    comer

    Живу здесь

    comer

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прочитал всю тему и не понимаю как это пи стала вдруг вообще нигде не нужна. В душе моешься иль кастрюля кипит пар идёт во все стороны особенно в верх он впитается в эковату на чердаке. И я такое тесто видел. Законы физики/природы поменялись чтоль
     
  6. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Добрый день.
    Имеется газоблочное строение с толщиной стен 300 мм, хочеся плоскую кровлю простой конструкции.
    По калькуляторам проходит балка 60х300 мм. с шагом 630 мм, но в Самаре нет и 250 мм балок, не говоря про 300... Подскажите, пожалуйста, есть какие-то варианты организовать балки плоской кровли не за 70 тыс куб/м, как за клееный брус?
    Схема опор балки прилагается. Регион Самара, 240 кг снеговой нагрузки
     

    Вложения:

    • Схема опор.JPG
  7. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    @svg2000, подскажите, пожалуйста, возможно ли найти простое решение или самое простое: балка 200х100 на каждый пролёт и отдельной конструкцией делать навес. Страшно, что покрутит эбалки пропеллером, как пить дать, т. к. сухого бруса такого сечения тут нет :(
     
  8. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.968
    Благодарности:
    7.268

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.968
    Благодарности:
    7.268
    Адрес:
    Москва
    Нормативная снеговая нагрузка в Самаре, 1,6 кН/м2. Вместе с весом кровли, утеплением и т. п., выйдем на расчетную нагрузку примерно 270 кг/м2.
    Можно попробовать сделать неразрезные дощатые прогоны, из двух рядов досок 200х50 на гвоздях (общее сечение 200х100), с шагом по осям 68-69 см. https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/
    Примерная погонная нагрузка на стропила - 185 кг/м. Если опирание на самую левую стену 15 см, то общая длина стропила получается 11 м.
    upload_2023-8-22_15-30-19.png
    Что неприятно - при нормативной нагрузке свес будет прогибаться примерно на 2 см.

    Прогон делаем так:
    upload_2023-8-22_15-42-3.png
    Округляя до 5 мм, размеры досок в одном ряду 3315, 3505 и 4180 мм, в другом - 5085 и 5915 мм.
    Если использовать гвозди диаметром 4 мм, то с отступом от стыка не менее 60 мм, с обеих сторон нужно забить вертикальный ряд гвоздей. Вроде бы, по 4 гвоздя в каждой группе, везде достаточно.

    P. S. В принципе, хватило бы целых 11-метровых досок 250х50 с шагом 63 см, или 200х50 с шагом 43-44 см, но где их взять? Возможно, с шагом 43-44 см можно сделать со стыком внутри пролета, но нужно обсчитывать такое соединение, приемлемое ли там получится число гвоздей (ну или болтов/шпилек).
     
    Последнее редактирование: 22.08.23
  9. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Я расчётную ставил для всяких калькуляторов 280 :) Сейчас почитаем про неразрезные дощатые прогоны
     
  10. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    т. е. с шагом по осям 675 мм, чтобы в образовавшиеся 575 мм между балок положить 600 мм утеплитель, тоже можно? Угол ската в моём случае будет составлять 1,7 градуса, если это имеет како-то значение.
     
  11. htsrus
    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    74

    htsrus

    Живу здесь

    htsrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    74
    Могу сделать 300 балку длиной до 13.4м длиной. Если будет нужно помогу с выбором утеплителя и гидроизоляции включая огнезащиту.
     
  12. titan86
    Регистрация:
    25.01.23
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    titan86

    Живу здесь

    titan86

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.23
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Вечер добрый...балка перекрытия между 1 и 2 этажом преет, на ощупь не влажноватая (прелая). Промазывал сенежем, с наружи штукатурил фасад в этом месте думая что из-за дождя сибит впитывает сырость...Балка такая же, ну может чуть посуше, сложно на ощупь определить...Что можно сделать, боюсь закрою потолок, будет гнить?
     

    Вложения:

    • балка.jpg
  13. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Добрый день. Приближаемся к возведению чудо-крыши. Правильно понял, забивать гвозди с двух сторон стыка? А на торцах, получается, тоже на 4 гвоздя?
     

    Вложения:

    • Стыковка досок.JPG
  14. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.968
    Благодарности:
    7.268

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.968
    Благодарности:
    7.268
    Адрес:
    Москва
    Вроде, я ссылку давал. Не стали смотреть?

    В любой составной балке из пакета досок, есть "стандартный" крепеж, для обеспечения совместной работы досок, перераспределения нагрузок между ними. Это 2 гвоздя 90-100 мм на 40-50 см длины балки. Или вертикальной парой через 40-50 см, или "змейкой" по одному гвоздю через 20-25 см, один ближе к верхней кромке, а следующий к нижней.
    В дополнение к этому, с двух сторон каждого стыка ряд из 4х гвоздей (если толщина гвоздя 4 мм). Более тонких гвоздей - больше 4х.
    Отступ от места стыка минимум 15 диаметров гвоздя. 70 мм, как на картинке, вполне нормально.
    Возле концов (торцов) балки, никаких вертикальных рядов не нужно: отступили те же 70 мм, и пошли по 2 гвоздя на 40-50 см.
     
  15. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Доброе утро.
    Слона-то я и не приметил... Я пошёл в гуглы искать составные балки, а ссылка на полезную информацию каким-то чудным образом осталась незамеченной. Изучил, с новыми знаниями в бой! Как думаете, на пласть, которая соединяется с поверхностью другой доски, есть смысл ПВА нанести? Или для нашего обрезного леса толку будет чуть больше чем ничего?