1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Есть ли дымоход диаметром 80 мм в сэндвиче?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dembel2008, 05.01.23.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.146
    Благодарности:
    9.564

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.146
    Благодарности:
    9.564
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алюминиевый дымоход на конденсационном котле через год выглядит так
    На этом объекте еще на рециркуляции гвс чугунный насос стоял, в общем полный набор при максимальной дороговизне оборудования)
     

    Вложения:

    • 20200205_113127[1].jpg
    • 20200205_113430[1].jpg
  2. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Встречались с подобный.

    Был выезд: котел Baxi выпадает в ошибку. Дымоход около 3 м, коаксиал алюминиевый оказался. Внутренняя труба расслоилась и перекрыла выход дымовым газам.
     
  3. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    121

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    121
    Да, просмотрел про конденсационный, у меня котёл обычный двухконтурник, с более высокой температурой выхлопа. Видимо поэтому труба пока и живет 8 лет.