1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Теплопотери каркасного дома - 2

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.

  1. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.712
    Благодарности:
    2.768

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.712
    Благодарности:
    2.768
    Адрес:
    Спб+Корела
    1542 * 9,46 * 0,9 = 13115 кВтч

    Навскидку (для 4 человек):
    Плита 5 м3/чел в месяц *12 * 4 = 240 м3
    Горячая вода 2 м3/чел/месяц * 4 * 12 * 58 квтч = 5568 кВтч -> 655 м3
    На отопление-вентиляцию остается 1542 - 240 - 655 = 647 м3 (или 647*9,45*,9 = 5500 кВтч)

    5500 кВтч / 220дн / 24ч / 80 / (22°+2.2°) ~ 0.54 Вт/м2К. - это говорит о том, что, скорее всего, я ошибся в предположениях по расходам на ГВС и плиты. Но, в любом случае, общие расходы сильно меньше нормативных.
     
  2. t434hp
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    238

    t434hp

    Живу здесь

    t434hp

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Московская область
    Я бы всё на отопление считал, но допустим)
    250-300 м3 на ГВС, т. к. в квартире тратили 2-2,5 куб в месяц.
    2-4 м3 на плиту в месяц.
    Тогда ~ 1 Вт/м2К

    А есть методика для малоэтажных одноквартирных жилых домов (1 этаж), где есть эталон? Собственно, платёжки устаивают, мне для ликбеза
     
  3. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.712
    Благодарности:
    2.768

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.712
    Благодарности:
    2.768
    Адрес:
    Спб+Корела
    Сейчас есть действующий (но необязательный) СП 50.13330 по тепловой защите зданий. По нему рассчитывается комплексная характеристика удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (с учетом быта), из расчета на объем помещения (Вт/м3К).
    Нормативы немножко плавают в зависимости от площади и этажности.

    Для вашего случая (80м², 225м³) норматив считается 0.542 Вт/м³K или 1.517 Вт/м²К, если перевести на квадраты. Если принять, что фактические потери в районе 1 Вт/м²К, то это -34% от норматива, т. е. дом попадает в категорию B+ (т.е. очень хорошо).

    К какому показателю стремиться - вопрос сложный, так как любая операция по улучшению тепловой защиты стоит денег, и можно смотреть ROI, чтобы оценить, стоит ли овчинка выделки. Срок окупаемости улучшения зависит от климата и тарифа на основной источник тепла. Поэтому, наверное, я бы ставил перед стройкой дома задачу, чтобы чек на отопление не превышал приемлемой суммы, а затем включал операции по утеплению, от "дешевых" к "дорогим".

    сп50-классы.jpg сп50-м3.jpg
     
  4. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Либо ещё что-то.:)]
    Я дал показания счётчика с момента подачи энергии. Для общего понимания.
    Это вовсе не значит, что сразу начал отапливаться котлован под заливаемую плиту будущего дома. :aga:
    В 2016м году был включен на постоянное отопление безынерционный гостевой домик, (будни +10С, выходные +20С), круглосуточно по мере надобности, без разделения ночь-день.
    А отопление основного дома было включено осенью 2019-го

    В этом тоже немного экономии вижу я.
    Это слишком жарко для нас с женой. +20С - комфорт.
    Вчерась трудились над внутрянкой, тепло двух работающих тел + двух храпящих собак нагнало до +21С.
    Сразу резкий дискомфорт, пот со лба.
     
  5. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.712
    Благодарности:
    2.768

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.712
    Благодарности:
    2.768
    Адрес:
    Спб+Корела
    Ну, в таком случае смысла в показаниях счетчика никакого. "Петька, приборы! 100!"

    Наблюдаю аналогичную картину. Пока пребывание в доме связано с физической работой, оптимум - +18...+20С для футболки. Но, как только сел за компьютер, хочется +23...+24С, иначе руки начинают стыть от холодной столешницы. А при +26 в доме организм уже требует кондея :).
     
  6. t434hp
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    238

    t434hp

    Живу здесь

    t434hp

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Московская область
    Из ПП РФ № 914 от 20 мая 2022 г. следует, что выбор за проектировщиком и если других нормативов нет, то необязательные СП переходят в разряд обязательных, но я не об этом …

    :hndshk:
    Как-то я сделал расчёт и попал в класс «С», тогда он назывался «Повышенный» и решил, что что-то пошло не так в расчёте:(, спасибо за нормоконтроль. :super:

    А вот с этим для меня всё очень просто. Меня учили, что есть количественные и качественные характеристики, которые в сумме дают комплексную оценку здания. Ни в чём себе не отказывая, за потраченные м3 газа и кВт заплатил 17246,58 руб. за год или 1 437,22 руб. за месяц, + 2 700 руб. за водоотведение за 4 года. В 2016 г. думал, что за коммунальные услуги буду платить значительно больше – результатом более чем доволен.

    ЗЫ В очередной раз убедился, что не все «СНиПы и хрипы» (ц) полезны.
     
  7. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как раз есть. Меня повергли в шок ваши рубли и киловатты за отопление в год. И я дал цифры своего общего потребления. Которые для меня вовсе не шокируют.
    Нет, именно +20С Т комфорта. При работе - потеешь. Для работы +16С самое то. Чтобы в лёгкой флиске, не спеша. И для здоровья полезней, ведь то и дело на улицу выбегаешь, а в флиске-то оно не в майке.
     
  8. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    6.101

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    6.101
    Адрес:
    Свердловская область
    Если жить периодически, и как в морозилке… но большинство живут постоянно и в тепле. Оттуда разница. 20 градусов тепла дома - это паника и катастрофа, зубы стучат, спать холодно, кошки жмутся под одеялом. У меня по выходным вообще утром 25-26 - красота - на улке мороз трескучий, солнце а у тебя тепло в труселях.
     
  9. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё ясно. Если раньше все знали, что сибиряки - это не те, кто не мёрзнет, а те, кто тепло одевается, то и с отоплением разгадка оказалась проста.
    Им в сибири тепло, потому что топят, как Святая инквизиция ведьм...:aga:
     
  10. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    6.101

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    6.101
    Адрес:
    Свердловская область
    Нет, ну дом жилой температурой от морга должен отличаться - я ж не кощей али дракула какая то чтобы в морозильнике храниться.
     
  11. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возьмём самых нежных созданий, наших дитяток малолетних.
    Для них норма отопления в самой гуманной стране мира +24С, это для игровых комнат, где они ползают по полу.
    И НЕ ВЫШЕ!
    Так что вы не какая-нить дракула бескощейная, а мотылёк нежнее ясельной группы.
    Марш в холодильник!
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.470
    Благодарности:
    20.918

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.470
    Благодарности:
    20.918
    Адрес:
    Москва
    наездная дачв. счетчик 3ф с июня 19г. 75 дневного +34 ночного на сей момент:aga: и это без учета отопления (могу четкие квт за период по прибору).да рц гвс летом много жрет. кондей круглогодично тоже. :aga:.вы что никаким э/инструментом не пользуетесь :aga:.прошу заметить - что не рубли /кг/м3 дров) оплаты а квт. ч ! привожу. всего то 100 м2 каркаса и не очень утепленного...
    остается спросить - за 5-6 наездов за зиму :aga: + лето. :hello:
     
  13. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    6.101

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    6.101
    Адрес:
    Свердловская область
    А это обязательно, да?
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.470
    Благодарности:
    20.918

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.470
    Благодарности:
    20.918
    Адрес:
    Москва
    вы еще сравните подачу мах в втп и Т* поверхности. а без оного разница под потолком и на полу могЕт сильно различаться.
     
  15. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    28.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В большом доме ВСЕГДА поддерживается целевая Т +20С, независимо, приехали или нет.
    В гостевом домике ВСЕГДА поддерживается дежурная Т +10С, если мы вместо дачи соизволим в гости или отпуск отъехать. Если приезжаем (а это 90% выходных минимум), то включаем целевую Т +20С
    :hello:
    Электроинструментом пользуюсь, даже через трансформацию энергии в сжатый воздух и 18 V литий-ионных.:aga:

    А вот кондеев у меня нет, видимо у вас, в слабоутеплённом дачном домике это основной потребитель. :hello:
    Потому как утеплитель - он работает в обе стороны, а вот КПД охлаждателей примерно в 2 раза ниже нагревателей.
    Да, на мостике второго света (сиречь под кровлей) на градус-два холоднее, чем на первом этаже.
    Я не приязываюсь при регулировке отопления ни к Т обратки, ни к Т пола.
    Только к Т воздуха на уровне пояса первоэтажных жителей. ;)