1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гильзы в армопоясе

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yuri05, 14.01.23.

  1. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Две полосы по 50 мм? Ну, ну. Слава Богу здание лёгкое. Угробишь людей своими советами
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Интересно, вы функции армпояса хорошо знаете? Его предназначение, как работает?
    Или так, поговорить зашли?
     
  3. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Более чем. А вы? :aga:
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Понятно, поговорить зашли. Что сказать то хотели, своим постом?
     
  5. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Ты бы молчал лучше, чем советовать, в чём не смыслишь. Убьёшь людей- грех это
     
  6. yuri05
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    2

    yuri05

    Живу здесь

    yuri05

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    2
    Сечение круглого воздуховода 125. Плюс защитный слой бетона вокруг арматуры хотя бы мм 25 думаю нужен. Соответственно в районе гильзы получится такая картина в сечении армопояса снизу вверх: 60 мм бетона с нижним рядом арматуры посередине (защитный слой бетона при арматуре 12 мм по 24 мм сверху и снизу) —> далее гильза 130 мм —> далее (над гильзой) ещё 60 мм с верхним рядом арматуры. Гильзу внутри как посоветовали забью плотным ЭППС. Картина рабочая вроде получается?
     
  7. yuri05
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    2

    yuri05

    Живу здесь

    yuri05

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    2
    ☝Это при общей высоте армопояса 250 мм (забыл уточнить)
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    В обсуждаемой конструкции, не нужен. От слова совсем. Мимо воздуховода, можно вообще голую арматуру пропустить, это ни на что не влияет.