1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Практика технологического присоединения к электросетям - 19

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВасилийИваныч1, 19.01.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.577
    Благодарности:
    13.405

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.577
    Благодарности:
    13.405
    Адрес:
    Нерезиновск
    @razor1, АТП подписанный СО и иным владельцем объектов электросетевого хозяйства и есть междусобойчик.
    @Yakiman23, там устно вопрос решался, как раз по поводу междусобойчика.
     
  2. Илья_Крн
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Илья_Крн

    Участник

    Илья_Крн

    Участник

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва, Братеево
    Доброго вечера, нуждаюсь в помощи, уже "котелок" закипает и браузер от вкладок открытых плавится...)
    Подали заявку на подключение 2 недели назад, прислали ТУ, письмо и всю сопроводиловку, а заодно счёт на 143К руб!
    Подключаем земельный участок (МО, Барыбино), линию по ТУ тянут 110 метров, 15кВт с 3-ей категорией надёжности. Всё, вроде стандартное, но сумма... цитирую ТУ:
    "14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
    Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2022 г. № 255-Р..."

    Есть ли какие-то варианты снизить ценник? В целом, вот такая ситуация для всех в МО (не считая льготников)? Сидим с женой и думаем, почему, вот почему год назад мы не занялись этим вопросом за 550 рую.)
     
  3. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Вот смотри. Не учу. Разъясняю позицию. Все верно, Акт не подписывается СО. Но в то же время, без участия СО такой Акт не может возникнуть в принципе. Правилами предусмотрен порядок, при котором владелец ЭСХ не являющийся сетевой организацией в праве присоединить к своим сетям ЭПУ заявителя. Для этого определены способы. Все способы перечислены в разделе IV ПТП. Можно осуществить перераспределение и присоединиться по п. 34-34 (9) или по п. 40 (4) - 40 (11). При использовании первого способа ТУ выдает СО. И она, следовательно завершает процедуру выдачей АТП. При втором, ТУ выдает владелец ЭСХ, но согласовывает пакет документов по перераспределению. Раз согласовывает, следовательно на АТП стоит штампик о согласовании или выдает письмо о том, что перераспределение согласовано. Вот ГП и требует от заявителя предоставление любого из видов согласования. Либо АТП от СО, либо АТП от владельца ЭСХ с отметкой о согласовании с сетевой организацией. Причем здесь междусобойчик, если именно такой порядок перераспределения мощности определен Правилами? В случае, если заявитель прикладывает к заявлению о заключении договора энергоснабжения маляву, в которой фигурирует только он и заявитель, ГП воспринимает это, как подтверждение, что техприс выполнен в ненадлежащем порядке. Без участия сетевой перераспределение невозможно, поскольку именно к ее сетям присоединен перераспределяющий. Другое дело, что ГП обязан был заключить договор и сам запросить недостающие сведения у сетевой. Но, если у СО этих сведений нет (соглашение о перераспределении ей никто не направлял, акта об осуществлении ТП, уведомления, АВТУ, ТУ), значит договор не будет активирован.
     
    Последнее редактирование: 31.05.23
  4. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Если бы ты был сообразительнее и подал заявку в тот период, когда цена техприса была 550 рублей, сейчас бы не думали вместе с женой. Она б и не знала о проблеме, а узнала бы, так ты б выглядел орлом. А сейчас конечно... сосед Коля молодец, а кто-то неудачник.
    Так вот. Насчитали тебе, скорее всего правильно. Чтобы узнать, так это или нет, надо найти приказ вашего тарифного органа и определить тарифную ставку за 1 кВт мощности. Если сети СО находятся менее, чем в 300 метрах от границы участка, единственным способом получить плату по договору ниже, то есть примерно 16 тыс. рублей за 15 кВт, является наличие льгот. Многодетный? Малоимущий? Ветеран войны? Инвалид? Нет? Тогда с тебя 143К рублей. Снизить плату еще можно полуспособом, подав новую заявку с указанием в ней меньшей мощности. Возьми 5 кВт, получишь сумму в договоре в три раза ниже. Других способов снижения платы не предусмотрено действующими НПА.
     
  5. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.577
    Благодарности:
    13.405

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.577
    Благодарности:
    13.405
    Адрес:
    Нерезиновск
    Я ы курсе оного. А теперь перейдём к практике.
    А отписочки МОЭСК тоже держал в руках чтобы обратились к иному владельцу. И иного владельца, чтобы в МОЭСК шёл. Поэтому для того чтобы разрубить этот круг и отправился в Минэнерго м мне там разъяснили, что междусобойчик без СО тоже канает. И чтобы с дивана лишний раз не вставать АО "МЭС" там же разъяснили, что техприс однократен (путём звонка телефонного директору АО "МЭС").
    итог такой:
    1. Наше Учреждение в моём лице таки получило междусобойчик я его торжественно под входящий отнёс в АО "МЭС"..
    2. МЭС отвязался от нашего Учреждения, больше не писали жалоб в вышестоящие над нашим Учреждением инстанции о том, чтобы заказали у них услугу "оформление актов" за 100 тысяч полновесных русских рублей.
    Да, в курсе придумали чтобы опосред не делать. Мощность перераспределяется в этом случае арифметическим сложением, без коффициентов одновременности, и таки может достичь даже отрицательной величины. @S@dovod может подтвердить практику образования отрицательной мощности.
     
  6. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Как я понял, Минэнерго разъяснило на словах и ты, не имея их разъяснений на бумажном носителе, просто на словах передал мнение Минэнеро сетевой. Верно понял? Ну, если такое доверие к твоим словам у сетевой, так я бы вообще в Минэнеро не обращался. Боюсь, с моими сетевыми такая шляпа "на словах" не прокатит. Заставят делать так, как определено ПТП. Через согласование техприса с сетевой.
     
  7. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.577
    Благодарности:
    13.405

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.577
    Благодарности:
    13.405
    Адрес:
    Нерезиновск
    @Yakiman23, мне нужен был АТП хоть от сетевой хоть междусобойчик. И я его получил.
    Ну обсуждение этого вопроса лучше всего вести с @Вячеслав76
    Впрочем опосред это как значения косинуса в военное время могут достигать 5, он вроде есть, а вроде нет. И при техприсе путём перераспределения может оказаться, что мощность-то перераспределять некуда. Отрицательное значение. И не видать Вам ПД.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.583
    Благодарности:
    6.779

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.583
    Благодарности:
    6.779
    П 10 а) и далее ПНД.
    Косинус может достигать максимум 4 :)]
     
  9. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Мы знаем, как такой вопрос решить. Видать нам ПД
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.277
    Благодарности:
    20.202

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.277
    Благодарности:
    20.202
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При опосред меняется Акт о ТП СО-владелец
    В п. 7 появляются данные об оплсредыше=согласование
     
  11. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Верно. Я разве возражал
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.583
    Благодарности:
    6.779

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.583
    Благодарности:
    6.779
    В сторону уменьшения или увеличения? :)
     
  13. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Я смотрю тебя интересуют размеры. В Парилке видела я разместил новость о фестивале или хрен как его, где как раз соберутся все увлеченные размерами. Успей купить билет.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.583
    Благодарности:
    6.779

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.583
    Благодарности:
    6.779
    Тебе билет купить?
    Как ПД физика может повлиять на АТП ЮЛ СНТ с тарифом, приравненном к населению?
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.277
    Благодарности:
    20.202

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.277
    Благодарности:
    20.202
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тариф-это вотчина Сбыта, а не СО.
    Тариф на передачу одинаков для всех
     
Статус темы:
Закрыта.