    Судя по всему, вы не в курсе про пусковые токи. Скважинный насос 1,5 кВт при пуске в пике может запросто употребить 5 кВт, а то и гораздо больше. И подозреваю, что девайс, обеспечивающий плавный пуск, у вас отсутствует.
     
  2. Eduard-89
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    1.076

    Eduard-89

    Живу здесь

    Eduard-89

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    1.076
    Я знаю что на форуме встречаются ответы из серии учите матчасть и герои из серии: У меня для таких случаев все сделано как надо.
    Электричество пропадает стабильно пару раз раз в неделю на срок 4-5 часов.

    Про трехфазные почитаю, спасибо.
     
  3. Кирилл Цивинюк
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    116

    Кирилл Цивинюк

    Живу здесь

    Кирилл Цивинюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    МО, Раменский ГО
    Да, такие здесь попадаются :)
     
  4. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    10.916

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    10.916
    Адрес:
    Moscow, Russia
    1) IMHO даже в -30 срок в 4-5 часов - не обязательно иметь отопление, да еще и на полную мощность. Впрочем тут хозяин-барин, сам такой :) Но это повод подумать :)
    2) 3ф генератор это не 3ф сеть из розетки. Ибо.
    - 3ф генератор на 9 (упростим) кВт - может выдать в каждую фазу по 3кВт. То есть 1ф потребитель больше 3кВт не сможет работать, хоть генератор и на 9кВт (ну хорошо, это соответствует 3ф вводу в дом).
    - любой генератор имеет какую-то мощность. и 3кВт (ну или 9) это то, что он может выдать. Но если у меня внешний блок кондиционера (без использования плавного пуска) сидит на 16А автомате, но имеет стартовые токи порядка 70А - то 16А автомат это выдерживает без вопросов, как и электрическая сеть со столба. А вот генератор под такое будь добр - обеспечивающий ток 70А. Цифры для примера...
    - 3ф генератор хочет сбалансированную по фазам нагрузку. С разницей не больше, чем... мне вспоминаются цифры в 20-30%. То есть нельзя запитать одну фазу на 2кВт, а вторую оставить без нагрузки.

    Насос на 1.5кВт с устройством плавного пуска может быть "влезет в 3кВт генератора... ну если у Вас будет ТРИ синхронно запускаемых насоса, когда прочей нагрузки нет никакой. А вот как запустить один такой насос на 3ф генераторе... ну не знаю.

    Это у бытовых потребителей нет обязанности балансировать нагрузку по фазам. А у промышленных есть :)
     
  5. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    12.614

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    12.614
    Адрес:
    Архангельск
    переделайте его пофазно. так будет гораздо проще, чем покупать гену 3-х фазную.
    Поверьте здешним специалистам.
     
  6. yury59
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    31.855
    Благодарности:
    68.455

    yury59

    Живу здесь

    yury59

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    31.855
    Благодарности:
    68.455
    Адрес:
    МО
    Ну, я бы не был столь категоричным по перекосу в 20-30%...я эксперементировал со своим - до 50% всё ровно, без каких либо отклонений в работе. А в целом, вопрос конечно интересный...:)]
     
  7. Eduard-89
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    1.076

    Eduard-89

    Живу здесь

    Eduard-89

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    1.076
    да, думаю пойду по пути однофазного. Не подумал о том что трехфазный генератор и тркхфазная сеть это не одно и тоже
     
    Последнее редактирование: 28.08.23
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    10.916

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    10.916
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну я и написал про сомнение в допустимой разнице нагрузки. Рекомендованные и практические...

    Все равно вопрос как завести 1.5кВт насос от 8-9кВт генератора стоит. Даже если перекос допустим в 50%. Ну и как в доме жить с 3ф генератором НЕ зимой (без электро-котла) - тоже не очень представляю...
     
  9. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.864
    Благодарности:
    21.729

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.864
    Благодарности:
    21.729
    Адрес:
    Москва
    да также как и однофазным той мощности. много раз говорилось что автоматика э/котла управляется с 1ф. прочие можно (как позволяет конструктив данного аппарата :)]) НЕ призываю к 3 квт гену (тем более с э/котлом и прочими пожирателями ээ) а вот 1ф. от 6квт + (а не ВА !) вполне себе.
     
  10. yury59
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    31.855
    Благодарности:
    68.455

    yury59

    Живу здесь

    yury59

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    31.855
    Благодарности:
    68.455
    Адрес:
    МО
    :)... Спокойно. Почти 25ть лет, без года - никаких проблем, котёл на газу магистральном, СТС, 45кВт... :) тьфу тьфу... :)]
     
  11. jaffilm
    Регистрация:
    15.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    jaffilm

    Участник

    jaffilm

    Участник

    Регистрация:
    15.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Добрый день! Решился на покупку бензинового генератора для резервного питания частного дома. Цель - не остаться зимой без отопления. Котел трехфазный электрический LEMAX 12 pro (12 кВт). Задавал вопросы производителю, сказали может работать только от трехфазного генератора и в принципе котел может потреблять половину заявленной мощности, если уменьшить температуру подогрева полов. Выбор пал на трехфазный генератор FUBAG bs 9000 da es. Надеюсь часто использоваться его не придется и всё же. Я совсем не в теме, только постигаю науку. Подскажите пожалуйста, нормальный ли это генератор? Как я понимаю он подсоединяется к общей сети дома. Хватит ли его на электрокотел, насос, холодильник и освещение? Вы размещаете генератор в бойлерной или выносите в отдельную будку за дом? Спасибо, простите за дилетантские вопросы.
     
  12. jaffilm
    Регистрация:
    15.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    jaffilm

    Участник

    jaffilm

    Участник

    Регистрация:
    15.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Почитал сообщения выше, вижу обсуждения на данную тему уже идёт. Но конечного решения так и нет)
     
  13. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.340
    Благодарности:
    11.274

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.340
    Благодарности:
    11.274
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как нет? есть - однофазный гена
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.864
    Благодарности:
    21.729

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.864
    Благодарности:
    21.729
    Адрес:
    Москва
    изучите характеристики котла. про возможность переключения. главное там - тэны на 230 или 400. (между фаз). и при таком раскладе - только 3х фазный ген.
     
  15. jaffilm
    Регистрация:
    15.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    jaffilm

    Участник

    jaffilm

    Участник

    Регистрация:
    15.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Да, судя по табличке с техническими характеристиками, у котла нет возможности подключения к однофазному генератору.