1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Вопросы по стропильным системам - 8

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.

  1. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Москва
    Смысл есть, только нужно её посчитать.
    Можно, например, при помощи подбалок, из коротких брусьев построить эквивалент неразрезной многопролетной балки. Как если бы у Вас был, например, длинный цельный брус из LVL.
    У многопролетных балок, прогиб обычно в разы ниже.

    Какие пролёты, какая нагрузка, какая предполагается конструкция? В чем, вообще, проблема?

    @xterro, Материал стен, угол ската, чем крыть будете?
     
    Последнее редактирование: 14.03.24
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.606
    Благодарности:
    6.614

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.606
    Благодарности:
    6.614
    Адрес:
    Москва
    Табуретка раздвинута с несущих стен - пролёт увеличен. Благо смещение небольшое...
    Похоже кто-то пытался считать в серьёзной программе, но при малых углах скатов, возможно
    придётся усиливать стойки под коньком и включать плиты в качестве нижних затяжек.
    Очень эффективно!
    Надо бы узлы опирания смотреть и по второму свету больше инфы.
    Навскидку, конечно...)
     
  3. vrn136rus
    Регистрация:
    12.12.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    vrn136rus

    Участник

    vrn136rus

    Участник

    Регистрация:
    12.12.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Понял, спасибо за ответ! Уточню узлы
     
  4. Reg333
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10

    Reg333

    Живу здесь

    Reg333

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Приморский край
    Есть сомнения в возможном прогибе коньковой балки на пролете 4 метра, LVL брус не вариант, коньковая балка планируется из досок 200х50х6000 стянутых шпильками со смещением, чтобы стыки приходились на центр стоек (в вложении схема).
    И @svg2000, пишет «Но даже мощный конь прогибается. И даже прогиб под конструктивные требования 1/360 это уже один сантиметр при длине всего 3.6 м. А значит это либо распирающая нагрузка на стены, либо механизм компенсации либо нагрузки, либо перемещения.»
    Вот и возникают сомнения. Может добавить 2 "подбалки", тем самым уменьшить пролет? (стропила 200х50, утепление 200, металлочерепица). И еще не очень понятно как рассчитать требуемое количество шпилек для конькового прогона, шаг шпилек.
    Схема кровли.jpg Расчет коньковой балки пролет 4м.jpg
     
  5. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.674
    Благодарности:
    2.359

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.674
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Самара
    Этот не вариант является самым лучшим вариантом.
     
  6. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Москва
    Давайте, начнем с начала.
    Где Вы тут?
    upload_2024-3-15_5-46-47.png
    Плюс, дайте размеры вдоль конька в мм: свес, ширина стойки, пролет, ширина стойки, пролет и т. д.
    И вот эти 2 размера
    upload_2024-3-15_6-3-32.png
    То, что Вы придумали с коньком, точно делать не нужно.
     
    Последнее редактирование: 15.03.24
  7. Reg333
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10

    Reg333

    Живу здесь

    Reg333

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Приморский край
    2 снеговой район, 4 район по ветровой нагрузке.
    Свес конька 800мм, стойка 150х200, потом пролет 870мм, потом стойка 200х200, пролет 3920мм, стойка 200х200, пролет 2850, стойка 150х200 и свес 800мм
    Прикладываю схему с размерами.
    Грузовая площадка 2825мм
    Свес стропил 650 мм
     

    Вложения:

  8. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.371

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Уфа
    Если совсем заморочиться с прогибами, то в сплоченных балках эффективней располагать стыки из условия равнопрогибности, 0,21 L. Для примера:
    Диаграмма однопролетной балки 100х200 (h) при ваших условия на пролете 4 м

    Однопролетная.JPG

    и сплоченная 2х50х200 (h) двухпролетная (2 пролета по 4 м) при тех же условиях со стыками 0,21 L от опоры

    0,21 L.JPG

    Допустимый прогиб брался 1/200 пролета, т. е. 20 мм. Умножив допустимый прогиб на коэффициент использования можно получить расчетный прогиб при ваших условиях.

    При смещении стыков одна шпилька 2 толщины от стыка, вторая 2 толщины от первой; над промежуточными опорами; 2 толщины от краев сплоченной балки; остальные не более 20 минимальных толщин сплачиваемых элементов. Шпильки М12 в вашем случае.
     
  9. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Москва
    Давайте пройдем с начала, чтобы Вы могли повторить, когда изменятся вводные.
    Возьмем вот этот файл https://www.forumhouse.ru/posts/30907521/
    На листе "Нагрузки" поставим: угол ската 42 гр, шаг стропил по осям 0.64 м, вес МЧ 10 кг/м2, снеговая нагрузка 100 кг/м2 (2-й снеговой), вес утепления (килограммов 7) и подшивки потолка, вместе возьмем 20 кг/м2. Вес стропил и обрешетки, учитывается автоматически.
    Получим расчетную нагрузку около 138 кг/м2 (на м2 проекции кровли), нормативная нагрузка 79% от расчетной. Коэффициент условий эксплуатации 0.9, т. к. стропила вне отапливаемого контура.
    upload_2024-3-15_11-3-31.png
    Свес стропил у Вас не 650 мм. 650 - это от стены до нижнего края торца. Плюс, мауэрлат сдвинут внутрь стены, плюс ширина стропильной доски, умноженная на cos (42). Поэтому, я и задал этот вопрос.
    Чтобы длина стропила по верхней кромке составила 4900 мм, у меня получилась величина свеса около 815 мм.
    upload_2024-3-15_11-9-22.png
    Все показатели стропил, с большим запасом. Стропила 200х50 избыточны для этого пролета, видимо сечение определялось толщиной утепления.
    Посмотрим на опорные реакции стропила. Нагрузка от него на конек, составила 114,3 кг. Разделив на величину расчетной нагрузки 88,3, получим ширину грузовой площади на каждом скате почти 1.3 метра.
    Итого, расчетная нагрузка на конек 1.3*2*140=364 кг/м (я округлил суммарную нагрузку от кровли до 140 кг/м2). Вот с этим, будем дальше работать.

    К сожалению, сейчас не успею просчитать неразрезную коньковую балку из досок, наверное вечером. Но точки стыковки 0.21*L там вряд ли получатся. :(
     
  10. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Москва
    Продолжаем. Суммированием пролетов, я получаю общую длину прогона 9.94 м.
    Некоторые оговорки:
    - я буду пользоваться тем же файлом, в нем можно считать и небольшие прогоны;
    - судя по картинке, прогон будет находиться внутри помещения, поэтому к-т условий эксплуатации =1;
    - в соответствии с п. 10.4 Прим. 4 СП 20.13330.2016 (Изм 1-4), при расчете прогонов на снеговую равномерно распределенную нагрузку, для учета локальной неравномерности снегоотложений, нагрузку нужно умножить на дополнительный коэффициент 1.1. Таким образом, я возьму расчетную нагрузку на прогон 400 кг/м и нормативную 400*79%=316 кг/м.

    Разбираемся с опорами. Опоры у нас в модели "точечные", а в реальности "широкие", по 15-20 см. В зависимости от угла наклона прогона в районе опоры, он будет преимущественно опираться на один или другой край стойки. Посмотрев на углы наклона, я расставлю точечные опоры таким образом:
    upload_2024-3-15_22-2-20.png
    Заполняем лист "Стропила 3+ +" под нашу задачу. Расчетная и нормативная нагрузка, угол ската =0, расчетное сопротивление древесины 2-го сорта 130 кг/см2, свесы и пролёты и т. д.
    В принципе, очень нелохо подошел бы LVL-брус 240-250х90, или даже 200х90.
    Мы пока будем предполагать, что такой брус недоступен, и сделаем неразрезной прогон из 2-х рядов досок 195х45.
    upload_2024-3-15_22-6-55.png
    Стоит обратить внимание на обведенное красным, это опорные реакции прогона. Пригодятся при проектировании стоек и фундамента.
    Что у нас с прогибом. Цельная 10-метровая доска сечением 195х90 мм, при нормативной нагрузке прогнулась бы примерно на 5.4 мм
    upload_2024-3-15_22-15-38.png

    Нам нужно собрать аналог: 2 ряда досок на гвоздях, стыкуя их в точках нулевого изгибающего момента и учитывая ограничение длины 6 метров. Что у нас с моментом:
    upload_2024-3-15_22-24-59.png
    Координаты точек нулевого момента, считая от левого конца прогона, обведены красным. На зеленом фоне, моменты на 4-х опорах.
    Получится в одном ряду 2 доски, в другом 3. Длины досок посчитаете самостоятельно.
    upload_2024-3-15_23-7-19.png
    С двух сторон от каждого стыка, стыкуемые доски нужно прибить к целой доске. Предположим, что мы используем общестроительный гвоздь 90х3.5. Допустимая нагрузка на него, в этих условиях, примерно 45 кг. Отступ от торца доски до ряда гвоздей, примем 55 мм.
    Нагрузку на гвоздевую группу, считаем по формуле 0.5*М/А, где М - моент на ближайшей опоре, А - расстояние от опоры до гвоздей, или до середины гвоздевой группы (если гвозди не в один вертикальный ряд).
    Например, первый слева стык. Момент на опоре 404,5 кг*м, расстояние от опоры до гвоздей 58 см.
    0,5*404,5/0,58=348,7 кг. Хватит по 8 гвоздей (по 45 кг), с каждой стороны от стыка. Другие стыки, считаются аналогично.

    Помимо стыков, доски нужно сбить гвоздями по всей длине. Напрмер, по 2 гвоздя каждые 40-45 см, и с отступом 10-15 см от торцов прогона.
    upload_2024-3-15_23-14-16.png
     
    Последнее редактирование: 16.03.24
  11. Reg333
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10

    Reg333

    Живу здесь

    Reg333

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Приморский край
    @SergeChe и @Юрий Уфимский спасибо Вам большое, Вы очень помогли, буду разбираться.
    "Стоит обратить внимание на обведенное красным, это опорные реакции прогона. Пригодятся при проектировании стоек и фундамента."
    Фундамент залит, плита 250мм с армированием d12 шаг 200х200, периметральные стены стоят и армопояс залит, собираюсь ставить несущую стену под стойки конька и балки перекрытия, ширина стены 190, блок М75, сверху связать несущую стену с периметром бетоном 150х190, к сожалению он будет ниже армопояса.
     
  12. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.371

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Уфа
    Неплохо бы кроме условия т. н. "равномоментности" внести в программу условие "равнопрогибности" для более эффективного использования элементов

    Равномоментность.JPG

    Равнопрогибность.JPG

    особенно из условия жесткости.
     
  13. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Москва
    Хм, а это что тогда?
    Равномоментность - это когда моменты на опорах и в середине пролета равны. Например, для консольно-балочного прогона или для подбалок. Так сказать, попытка добиться "равнопрочности" прогона.

    Впрочем, есть практический пример, можете предложить для него свой вариант прогона, и сравним их характеристики, плюсы и минусы.
     
  14. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.371

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.280
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Уфа
  15. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Москва
    @Юрий Уфимский, Я не вполне понимаю, чего Вы хотели добиться.

    Я показал, на конкретном примере, как можно сделать неразрезной дощатый спаренный прогон, из гвоздей и досок, при помощи выложенного на форуме файла и несложных вычислений.
    Что такое, этот неразрезной дощатый прогон? По Вашей же ссылке на studfile, если опуститься на несколько абзацев, есть его описание:
    upload_2024-3-17_13-23-11.png
    Как видите, делается он по равнопрогибной схеме, из двух встречных консольно-балочных прогонов, с последовательным расположением шарниров.

    Приходите Вы, предлагаете вместо условия "равномоментности" (которое я и не использую), использовать "равнопрогибность", которая и так у меня есть. Приложив картинки с консольно-балочными прогонами со встречным расположением шарниров.

    Вот что это было и зачем, я в недоумении. :faq:
    Вы хотели что-то сказать, но ошиблись в определениях?
    Вы хотели предложить другой вариант прогона для данного случая? Так расскажите. Из чего сделать, как соединить, где расположить стыки, как посчитать итоговые характеристики.
    Вот это было бы полезно. :hndshk: