    Не хотелось бы кошмарить застройщиков, но если погуглить "обрушение крыш в Самарской области",
    там для примера будет инфа о провалившейся крыше в новостройках.
    Как грится - не ждали в текущем столетии...(
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @vehcy, про сколько было снега и было-ли достигнуто нормативное значение я не скажу. Но точно знаю, что циплят по осени считают, ой блин, результат увидим через 50 лет. А пока только остаётся воспользоваться накопленными инженерными науками знаниям и попробовать добраться до указанного рубежа без потерь. И лично я предпочитаю даже без моральных.
     
  3. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.144

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.144
    Адрес:
    Москва
    Всё еще хуже! :(
    Вот когда расчетные нагрузки (например, 50-летний максимум снеговой нагрузки) будут приложены не к свежеустановленной доске в свежепостроенном доме, а к повидавшему много зим стропилу, которое под периодическими нагрузками снизило свое сопротивление изгибу раза в полтора, вот тогда. ...

    И, кстати, длительный модуль упругости тоже имеет место быть. Вместо заложенного в типичный расчет среднего модуля упругости 10 ГПа, под действием длительных нагрузок он вполне может стать 6 ГПа, или даже 4 ГПа. То есть, прогибы и смещения вполне могут увеличиться в 2-2.5 раза, относительно расчетных.
     
  4. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Владимирская область
    А если постараться, чтоб и через 50 лет ничего не рухнуло? Пусть через 100! (Катаклизмы не в счёт). Сколько запаса закладывать? ещё 10-20% достаточно?
    Судя по приведённым цифрам-примерам, запас должен быть более 100%.:(
     
    Последнее редактирование: 11.04.24
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @vehcy, использовать надлежащие коэффициенты при расчëте и надлежащие конструктивные решения.

    Дерево очень хороший материал. Просто нужно уметь его готовить. А у нас часто его и готовить не умеют, так ещё и социальные требования в приоритете. Ну и плюсом за Ваши деньги любой каприз. И симку в кусты.
     
  6. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.144

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.144
    Адрес:
    Москва
    Так мы уже стараемся. :aga:
    При выборе расчетного сопротивления, положено умножать его на коэффициент длительной прочности, табличные значения посчитаны для 50-летнего периода эксплуатации. То есть, что-то проектируя, мы считаем прочность того дома, каким он будет через 50 лет.
    Речь шла немного о другом: "старый" дом может не выдержать тех нагрузок, которые легко выдерживал "молодой". То есть, то, что дом простоял 1-2-3 года, и даже выдержал снеговую нагрузку на уровне 50-летнего максимума, еще ни о чем не говорит.

    Что касается 100-летней эксплуатации. В СП 64:
    upload_2024-4-11_17-42-9.png
    То есть, ориентируясь на 100 лет, нужно уменьшить основные расчетные сопротивления в 0.7-0.8 раза. Или, что то же самое, иметь запас прочности 1.25-1.4 раза

    Со снеговой нагрузкой, тут хитрее. 100-летний максимум, для 3-го снегового района, мог бы быть на уровне 240-250 кг/м2. С другой стороны, ничто не мешает прямо в следующем году случиться 500- или 1000-летнему максимуму :(
    С небольшой вероятностью, порядка 1%, в следующие 100 лет может случиться снеговая нагрузка больше 350 кг/м2, а с вероятностью примерно 10% - больше 285 кг/м2.
    С современными статистическими моделями снеговой нагрузки, можно познакомиться тут https://www.forumhouse.ru/posts/28306299/
     
  7. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.422
    Благодарности:
    19.574

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.422
    Благодарности:
    19.574
    Адрес:
    Набережные Челны
    Перечитывая переписку, обратил внимание на вот какой момент:
    Вы сказали, что разгрузка балок/стропил/коньков и тд. начинает "работать" с определённой величины свеса. В моем случае, если исходить из стандартной длинны пиломатериала 6м, свесы конька получаются по 350мм с каждой стороны. Это вносит критичные изменения в рассчет?
    Удлиннить конек на недостающие 300мм, чтобы свесы стали по 500мм конечно можно, но целесообразно ли (имею в виду НЕ финансовую составляющую.) ?
    Если в итоге надо будет обеспечить необходимые 500мм, то как правильно и в каком месте сделать наращивание? В полдерева стянуть болтами/шпильками над одной из опор?
     
    Последнее редактирование: 13.04.24
  8. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.144

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.898
    Благодарности:
    7.144
    Адрес:
    Москва
    Я написал другое: "До определенного размера, свес как-бы "разгружает" основной пролёт"
    Пойдем сюда https://www.forumhouse.ru/posts/24862412/ и посмотрим на 3-ю картинку. Увеличение свеса, уменьшает напряжение внутри пролета (синяя линия), но одновременно быстро растет напряжение на нижней опоре стропила. Когда свес достигает примерно 42% величины пролета, напряжения уравниваются.
    Нет, не вносит.
    Напряжение вырастет на что-то вроде 1.4%, прогиб - на 3.2%.
    upload_2024-4-13_4-36-20.png
     
  9. ТимофейК
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    214

    ТимофейК

    Живу здесь

    ТимофейК

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Россия
    Добрый день, не ругайте за дилетантский вопрос
    дом прямоугольник, крыша двускатная, коньковый брус кладется на фронтоны и межкомнатные перегородки на бетонные площадки (длина 13 м)
    вопрос - надо ли жестко крепить бруз через шпильку к основанию или свободно положить
    просто мнения "ученых" разделились
    заранее спасибо
     
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @ТимофейК, рекомендую сначала проверить, что брус вообще подойдёт. Как сам брус и как его выдержат стены. После расчёта могут вскрыться сюрпризы, например, где-то придётся анкерить брус к фундаменту.
     
  11. ТимофейК
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    214

    ТимофейК

    Живу здесь

    ТимофейК

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Россия
    может в терминах ошибся
    коньковый брус 150х100 сверху, от него идут стропила к мауэрлату
    фундамент здесь ни причем
     
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @ТимофейК, откройте на досуге СП 31-105-2002, Таблица Б-11. И зацените что есть коньковая балка.

    PS. И смертись, что скорее всего у Вас декоративный элемент, хорошо если неправильно изготовленной висячей стропильной системы. Ибо при закосе под наслонную он становится конструктивным элементом, и подпадает под указанную таблицу.
     
  13. ТимофейК
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    214

    ТимофейК

    Живу здесь

    ТимофейК

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Россия
    конечно, коньковая балка
    все-таки вопрос остался, надо ее жестко крепить к верхушке фронтона
    в моем случае брус 150х100
     

    Вложения:

    • форум.jpeg
  14. петр124
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.251
    Благодарности:
    1.285

    петр124

    Живу здесь

    петр124

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.251
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    Покритикуйте вариант с брусками вместо опорных пятаков у стропил:)
     

    Вложения:

    • IMG_20240415_022658.jpg
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @петр124, а чего его критиковать? Взять и посчитать, это же мелочи.