    Нашел в почте сообщение от ТП Кситала:
    Это значение призвано было давать оценочную величину напряжения, для того, чтобы понимать есть оно или нет. К сожалению, блок не может объективно измерить напряжение в сети. Он ведь смотрит напряжение на выходе блока питания и пропорционально увеличивает его до примерно напряжения в розетке.

    Если установлен стабилизированный блок питания (импульсный) это вообще будет не характерное число.

    Если блок питания трансформаторный (нестабилизированный) то можно подгонять коэффициент пропорции той командой, которую Вы привели.

    Попробуйте задать большее или меньшее число для того, чтобы понять, что блок вообще реагирует на команду.

    Нужно понимать, что у нестабилизированного блока питания напряжение зависит в том числе и от нагрузки. То есть, после включения реле на плате КСИТАЛа, показания снова поплывут.

    В последней прошивке вообще отказались от передачи величины этого напряжения. Передается логическое значение 0 или 1.

    С уважением, Александр.
    _
    Сообщение от ноября 2022 года.
     
    Последнее редактирование: 01.11.24
  2. Salem228
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13

    Salem228

    Участник

    Salem228

    Участник

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пенза
    Подскажите пожалуйста.

    Появилась необходимость включать уличное освещение через кситал.

    Как я правильно понял из темы, на рис 1 - схема включения через "контактор".

    Проблема в том, что кситал расположен далеко от ЩО и не хотелось бы тянуть провода 220в через деревянные стены.

    Хотелось бы реализовать схему как на рис 2, т. е.

    Кситал замыкает реле, далее через витую пару срабатывает "какое то устройство",- включается свет. Кситал отключает реле - свет отключается.

    Со слаботочкой на DIN рейку ЩО не хотелось бы заморачиваться.

    Идеальный вариант - установка "устройства" в ЩО, рядом с автоматом освещения на DIN рейку, коммутируем 220, далее витая пара на кситал.

    Подскажите какое (реле, устройство. автомат) поставить? Бросьте ссылкой. Спасибо.

    Рисовал схемы первый раз. Шапками не кидайте.

    Схема дача.jpg
     
  3. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    113

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Когда то делал нечто подобное, использовал для этого, импульсное реле, https://glavrele.ru/catalog/svet/impulsnie_rele/impulsnoe_rele_bis_411/
     
  4. fTruck
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    39

    fTruck

    Живу здесь

    fTruck

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    А чем обычный контактор на DIN рейку с управлением по 12В не устраивает?
    Типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/product/modulnyj-kontaktor-finder-2no-kontakta-25a-12v-ac-dc-agsno2-223200124320-1935791/#characteristics
     
  5. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    3.036

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    3.036
    Адрес:
    Королев
    Я для сходных целей использовал реле с управляющей обмоткой на 12в, примерно такое
    Реле1.png Реле2.png
    12в для питания управляющей обмотки брал с самого кситала.
    Достоинство именно такого конструктива (DIN-основание отдельно от самого реле) перед моноблочными контакторами) - в возможности подобрать реле с параметрами под свои нужды.
    На вскидку ссылка https://www.ozon.ru/product/promezhutochnoe-rele-12v-dc-5a-ly2n-2-gruppy-s-kolodkoy-na-din-reyku-1194313434/
    Я брал в ЧипДипе, где основание - отдельно, а реле подбираешь из богатой линейки ориентируясь еще и на минимизацию тока, потребляемого управляющей обмоткой 12в. В моноблочных контакторах этот параметр зачастую продавцы не приводят
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    15.188

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    15.188
    Адрес:
    Новая Москва
    1. Кситал допускает коммутирование нагрузки до 200 Вт, поэтому для освещения, как правило, никакие контакторы не нужны.
    2. По витой паре нельзя подавать 230 Вольт...
     
  7. Wolfer
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Wolfer

    Участник

    Wolfer

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    житель деревни Пчелка
    Ну, уж дешевле у нас сейчас только человеческая жизнь, а всё остальное становится только дороже и дороже :( У меня RS долго лежал (доработанный, из изначальных 24v его напряжение понизили до 18 - планировался под изготовление зарядного устройства, но всё руки не доходили), если бы не подарили в своё время, - вряд-ли бы мне было по карману его купить, даже в мирное время. Кситал на участке работает в качестве охранной сигнализации (воровать начали в последний год, черти), напряжение сети скачет как грешники на сковородке, - вот и пришлось ставить импульсный блок, да ещё и дополнительно ставить XL4015 для запитывания микроволновых датчиков движения и их реле 12 вольтами (отталкивался от напряжения питания имевшихся реле на 12 в.) Зато результатом доволен: получил сигнал о несанкционированном движении вблизи гаража на участке (до дома 22 км.) от ИК "Астра-5", подтвердилось движение микроволновым RCWL-0516, - и пошла команда на соленоид выдёргивания чеки... а она хоть и страйкбольная, но от запора ночью лечит очень хорошо, даже лучше пургена :aga:
     
  8. Salem228
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13

    Salem228

    Участник

    Salem228

    Участник

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пенза
    Ну да. Примерно такое и планирую.

    https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_impulsnye/rele_impulsnoe_orm_1_kontakt_12_240v_ac_dc_iek#description

    Ценник, правда, конский.

    Правильно ли я понимаю алгоритм работы?

    Команда на "Кситал" - вкл реле 1 сек - "Освещение ВКЛ".
    Далее.
    Команда на "Кситал" - вкл реле 1 сек - "Освещение ВЫКЛ" ?

    Спасибо. Кситал далеко от ЩО. Тащить 220 через дерево не хотелось бы.

    Спасибо. Рассматривал и такой вариант.
     
  9. lesh0
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8

    lesh0

    Живу здесь

    lesh0

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте!
    Собираюсь присоединить к кситалу два дымовых датчика МП 212-141, схема подключения в инструкции вот такая

    Снимок экрана от 2024-11-04 16-57-08.png

    это на каждый датчик ставить резистор 3,6 кОм? что такое Roк не понял?

    20241102_230259.jpg
     
  10. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Не этот https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/montazh/podklyuchenie-datchika-zadyimleniya-ip-212-141-141m
     
  11. Bot200
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    Bot200

    Живу здесь

    Bot200

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Всех приветствую!

    Прошу знающих подсказать, в чем может быть проблема. Кситал 4Т. Часто-часто мигают оранжевые диоды и ничего не работает. Симку полностью очистил от всех записей. Сигнал сотовой связи ловит эта симка если её вставить в телефон. Снял видео как это выгдядит - https://disk.yandex.ru/i/K6teP-1s6A7aow
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    15.188

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    15.188
    Адрес:
    Новая Москва
    Денег положите, отключите АкБ, уточните у оператора уровень связи по Вашему адресу по оборудованию 2G.
    Все в указанном мной порядке.
     
    Последнее редактирование: 27.11.24
  13. VVS631 S
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    VVS631 S

    Участник

    VVS631 S

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    А телефон бабушкофон? Кситал работает в стандарте 2G.
     
  14. Bot200
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    Bot200

    Живу здесь

    Bot200

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Нет, Самсунг Гэлэкси 22S Ultra
     
  15. VVS631 S
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    VVS631 S

    Участник

    VVS631 S

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего он работает в 4G, или в 3G. Для проверки симки надо простейший телефон или попробовать включить в Самсунге режим только 2G. Где-то в настройках "предпочтительный тип сети" выбрать "только 2G".