1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фактическая производительность Breezart 550?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Endik7, 16.02.23.

  1. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    @Endik7, под нагрузкой работу системы также проверяйте, Ваша же конечная цель - вентиляция помещений. Различные моменты могут выползти, которые в сумме могут нивелировать выявленный эффект от решетки - важно суммарное сопротивление всех элементов сети. Более того, вытяжная система вентиляции важна. Например, если в квартире с естественной вытяжной вентиляцией (ВЕ), каналы функционируют плохо (сопротивление их высоко), то какие бы наружные решетки на всасе не были: 400*200, 200*200 и т. д., их влияние на работу системы вентиляции будет минимально. Кстати характеристики АРН 200*200 близки АРН 300*150 от Арктос, а последняя решетка совсем близко по габаритам к Вашей текущей обстановке (к вопросу о возможной модификации системы).

    Я на Breezart-550 SB сделал замеры, аналогичные Вашим, разводка на 3 помещения в квартире 90 кв. м. Очень ориентировочно (на номинальном режиме - 10 скорость на чистом G4-фильтре): 500 куб. м/час без нагрузки; 300 куб. м/час - работа с подключенной сетью. Результат ниже среднего, если сравнить с тех. данными и рекомендациями на основе доступных публикаций от Breezart. У Вас же заявлены 550 куб. м/час по помещениям - получалось/получается выйти на заявленные цифры?

    В моей системе стоит решетка АРН 200*200. К ней обеспечен нормальный доступ для регулярной очистки и замены (1 раз в полгода) москитной сетки, которая используется для защиты от насекомых и пыльцы во время цветения, частично для защиты от осадков. При определенных неблагоприятных условиях окружающей среды осадки попадут в систему - это в бытовой вентиляции неизбежно и возможный способ решения проблемы описан здесь (пост о фильтрах G4 установки Breezart, может быть Вам полезен) https://www.forumhouse.ru/posts/29427528/. Логика простая - когда с наветренной стороны хлещет дождь, люди просто на время закрывают окно.
    upload_2023-2-22_12-8-35.png
    И еще момент интересный. Breezart поменял в документации вент. характеристику установки в связи с заменой EBMPapst на китайский вентилятор. У первого, вент. характеристика (см. ниже) лучше.
    upload_2023-2-22_12-27-7.png
     
    Последнее редактирование: 22.02.23
  2. Endik7
    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Endik7

    Участник

    Endik7

    Участник

    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Пока жду решетку 400х200. Без решетки с подлюченной сетью воздуховодов расход почти не меняется. Даже при 2 из 4 воздуховодах (2 перекрыты) суммарно выходит в районе 600 м3/ч (~200 м/ч из 125мм и 400+ м/ч из 160мм)
     

    Вложения:

    • 48B750DC-424A-4F6D-884F-18D54458CECE.jpeg
    • F371385C-9187-45C9-B1D5-9D5CE3D67E7C.jpeg
  3. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Ок, спасибо. А что с вытяжкой у Вас - подключенные вентиляторы к каналам естественной вентиляции, как работают (постоянно, периодически, др.), измерения по расходу воздуха на вытяжке делали? Если не затруднит, для лучшего понимания, уточните регион проживания, этажность дома, этаж расположения жилья, расположение всаса - наветренная/подветренная сторона.

    У себя (низкая этажность в высотке>20 эт., наветренная сторона на всасе, низкие температуры зимой и заметная ветровая нагрузка >5 м/с в течении года, отсутствие вентиляторов в естественной вытяжной сети), фактический расход воздуха в квартире колеблется существенно (зима/лето, ветренно/безветренно), в т. ч. через установку (десятки процентов от номинала) за счет тяги каналов естественной вентиляции. Стараюсь поддерживать отрицательное давление в жилье (расход по вытяжке> расхода по притоку), но соседи с вентиляторами в каналах естественной вентиляции создают проблемы, приходится переходить в дисбаланс в стороны притока.
     
  4. Endik7
    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Endik7

    Участник

    Endik7

    Участник

    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Москва, дом 35 этажей, мы на 20-ом. Ветра хватает, в квартире вентиляторов на вытяжке нет. С приточкой не проверял. Замерял 1 раз с открытыми окнами - почти 500 м3/ч вытягивало.
     
  5. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы простите таким образом, как на фото, что замеряли? Почему спрашиваю пол сечения закрываете рукой и анемометром.
     
  6. Endik7
    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Endik7

    Участник

    Endik7

    Участник

    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Скорость потока. А как правильно? Я думал нужно именно внутри воздуховода.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.789
    Благодарности:
    18.055

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.789
    Благодарности:
    18.055
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Внутри, не перекрывая площадь проходного сечения, на расстоянии 6d за местным возмущением (отводом, тройником, сужением/расширением, дроселем, вентилятором, ...) и 2d перед следующим местным возмущением.
    В помощь - методика измерений в воздуховодах.
     

    Вложения:

  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Если повторите с установкой в тёплую безветренную погоду (0-1 м/с), то получите реальную производительность установки в квартире.
     
  9. Endik7
    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Endik7

    Участник

    Endik7

    Участник

    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Поставили новую решетку 200х400. Расход в норме! Где-то 550 м3/с я намерил. Спасибо за советы! B3F3387D-7B29-4915-AF48-20B2FD3BE7FA.jpeg