1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Монолит из легкого керамзитобетона - 2

Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 16.02.23.

  1. xanchez
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    1.250

    xanchez

    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.

    xanchez

    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Серпухов
    Пропорции те же, что и в первой теме на первом доме- песок/цемент/керамзит по объему 1/1/10-12
     
  2. xanchez
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    1.250

    xanchez

    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.

    xanchez

    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Серпухов
    Да. И две цемента.
     
  3. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16
    Всем добрый день. Планирую заливать стяжку из керамзитобетона по плитам перекрытия. Толщина стяжки 3-6 см.
    1) Может кто заливал и/или знает пропорцию материалов для марки М150+?
    Керамзит фракции 4-20 (4-16), цемент М500 42,5Н, песок карьерный.
    2) Я считаю на обычном бетонном калькуляторе, только вместо гравия беру керамзит. Или так не работает?
     
  4. Andrey888
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    40

    Andrey888

    Живу здесь

    Andrey888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    Если основа прочная (плиты перекрытия) то стяжка предполагается для выравнивания основы, а вот керамзит в такой стяжке не будет всплывать?
     
  5. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16
    Ну я посмотрел ролики про замес и заливку керамзитобетона. Там ничего не всплывает. И на некоторых даже ровно разгладить получается сразу.
     
  6. 2mike
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    415

    2mike

    Живу здесь

    2mike

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Россия
    А что будет поверх стяжки с керамзитом ? если плитка то оторвет :(
    плиты перекрытия плохо сочетаются с облеченными стяжками.
     
  7. AlexKusnetsov
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Рязань
    Доброго времени суток!
    @xanchez, Возник вопрос про маячные блоки. В Ваших видео Вы из них делаете колонны не выше щитов опалубки. С чем это связано? Что будет, если колону собрать из блоков сразу на всю высоту? Дальнейшие блоки колоны вы собираете не сняв опалубку или сняв? Как добиться вертикальности добавляемых блоков на уже существующие и залитые в стену?
    Заранее благодарю за помощь! :hndshk:
     
  8. AlexKusnetsov
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Рязань
    @xanchez, еще вопрос вдогонку. Вы, на некоторых фото, льете стену вверх - на нижнюю опалубку ставите новую - до трех опалубок вверх. А если одну двигать вверх? Сколько снизу захватить готовой стены? Как закрепить щит от сползания вниз?
     
  9. oven72
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    114

    oven72

    Строимся помаленьку...

    oven72

    Строимся помаленьку...

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Тверь
    @AlexKusnetsov, Если ставить опалубку одну на другую вы выиграите в высоте заливки в одну опалубку (где-то 50-70 мм), но при этом будет проблематично снимать нижнюю наружную палубу если уже высоко и нет лесов.
     
    Последнее редактирование: 05.07.23
  10. AlexKusnetsov
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Рязань
    Спасибо! А по маячным блокам - чуть выше спрашивал - что подскажите?
     
  11. oven72
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    114

    oven72

    Строимся помаленьку...

    oven72

    Строимся помаленьку...

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Тверь
    @AlexKusnetsov, не подскажу, делал без столбов-маяков. Но я думаю если собрать их на всю высоту - ничего страшного не будет.
     
  12. AlexKusnetsov
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    AlexKusnetsov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Рязань
    Интересно, почему xanchez поднимал столбы только до уровня опалубки...
     
  13. 2mike
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    415

    2mike

    Живу здесь

    2mike

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Россия
    Судя по видео размер "маячного" блока примерно 20*10*30см (30-толщина будущей стенки)
    имхо при такой малой ширине опоры (10см) оченно проблематично выдержать вертикаль (раствор из обычного цемента усаживается).
    видел в сети альтернативный вариант КПКБ когда в опалубке отверстия под стяжки делались с таким расчетом чтобы при заливке следующего ряда нижняя шпилька опиралась на уже залитый обьем КПКБ, но так из "оборота" выпадает нижняя часть обьема опалубки (которая заходит на уже отлитую часть), зато значительно ускоряется выставление опалубки по заливку следующего ряда, но и накапливается ошибка отклонения по вертикали (да и по горизонтали тоже).
    видимо чтобы аннулировать эти ошибки xanchez и выставляет маяк следующего ряда после того как, а не сразу.
    и потом у xanchez вроде как опалубка без отверстий а стяжная шпилька просто подкладывается снизу (между ребер жесткости опалубки).
    имхо в любом случае эти маяки выставлять по нивелиру. с уровнем можно улететь, если конечно не иметь под рукой что нить приличное 0,5мм/метр или лучше.
    З. Ы. имхо снижение затрат на дальнейшую щикатурку стоит того чтобы возиться с нивелиром и т. д.
     
  14. id311965908
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    9

    id311965908

    Живу здесь

    id311965908

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    9
    Добрый день, на монолитный пояс одноэтажного дома есть желание залить вентшахту из керамзитобетона (типа Шидель вент) с армированием (сразу заложить трубы вентиляции в утеплителе и гильзы для дымохода газового котла. Подскажите пожалуйста достаточно ли будет марки м 200. От какого соотношения отталкиваться для фракции керамзита 5-10, песка речного с мелко-редней галькой, цемента м500? Будет ли достаточно внешнего вибрирования по опалубке (ОСБ 9 мм высота 2 метра)
     
  15. Pupsenok
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15

    Pupsenok

    Участник

    Pupsenok

    Участник

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Скажите, а Вы не думали отливать маячковые блоки более вытянутые, например сразу на метр? Отлить их лежа, а потом на попа ставить. Наверняка у Вас была такая мысль или может даже пробовали так, но не стали делать. Какие могут быть сложности?