    Я извиняюсь, Вы давно стали экспертом по законам РФ?

    В России все-же несколько другой менталитет:hello:
     
  2. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    В этом и вопрос: есть смысл урегулировать вопрос с экологами для сброса чистой воды в реку или проще пробурить приёмную скважину? Или вообще сделать скважину на воду, а для отопления прокопать "многоэтажку" на dx или гликоля, или наьурит скважин для геотермалки. Всё упирается в финансовую составляющую. Если скважину всё равно нужно бурить, то почему бы и не воспользоваться переливом? Если есть возможность избавиться от излишней воды путём сброса в овраг, а затем в реку, то почему нельзя этим воспользоваться, с условием всех согласований?

    До соседа почти 150 метров, накладно брать его в долю. :)]
     
  3. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    Да ему в каждой теме не раз уж пишут о том, что он натягивает европейские нормы на российскую действительность, но бесполезно.
     
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    я не эксперт, я говорю лишь о том что некоторые вещи которые сегодня околозаконные, завтра могут стать вне закона.
    это общемировая практика.

    менталитет везде один хорошо и дружно живут пока не прижало
     
  5. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    если до соседа 150м, кто мешает сделать горизонтальный контур, он отлично работает, глубина, в зависимости от местных условий.
    у нас это 1м с шагом труб 1м.
    при глубине промерзания 1,2 или 1,4м
     
  6. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    У меня участок 35х60 метров, 25 соток. Сделать горизонтальный контур я могу в любое время, хоть в одну ветку.
    Речь о скважине. Мне нужна вода. Обычная, блин, вода. Для питья, мытья, стирки, готовки, полива и т. д. Вода из скважины. А раз вода из скважины, то можно сделать перелив. Зачем мне платить за бурение и потом ещё платить за траншеи для геотермалки? Верблюд моего красноречия достиг вашего сознания?
     
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    для слива воды порой достаточно пару колец в песок закопать, а скважину все равно делать придется, пробуйте проверяйте качество воды.
     
  8. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    К сожалению, у меня не песок, а суглинок, но мысль здравая, подумаю. УГВ не близко к поверхности, 1,5-2 метра, вполне можно организовать подобие септика для сброса такой воды и посадить сверху деревья-водососы, чтобы гарантированно не получить заболачивание участка.

    По поводу скважины - соседи делали, в среднем глубина 40-45 метров, теперт нужно узнать температуру воды из скважины, чтобы понять, есть ли смысл в переливе. На крайний случай буду тянуть воду от колонки и молиться всем сущностям, чтобы центральный насос не накрылся. :)]
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Перелив будет не эффективен с большой вероятностью. Слишком большие затраты на подъем воды.
     
  10. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    Примерный СОР не подскажете? Возьмём температуру воды 10° по Цельсию. Меня вполне СОР 4 устроит, с учётом ГВС
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Будет меньше 4х с большой вероятностью.
     
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.374

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я вас умаляю! Щаз Лёха на саьолёте 6-7-8!:);)
     
  13. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    Бесконечность - не предел! © кто-то из мульта
    Читал я его посты, расписано красиво, но только для идеальных условий, которых можно добиться только в лабораториях. Поэтому и делаю ставку на гарантированный 1 к 4. Если и его нет, то выгоднее геоконтур закопать, благо земли навалом, можно ещё и соседний участок хапнуть за копейки.

    Значит, геоконтур будем копать. Кроилово всегда ведёт в одном направлении, поэтому и уточняю все нюансы заранее.
    По поводу скважины почитал форум и поговорил с местными коренными жителями. Выводы неутешительны: минимум 40 метров бурить и вода насыщена железом, то есть плюсом добавить систему очистки воды. С таким раскладом выгоднее протянуть воду от ближайшей колонки, разрешение на врезку дадут, уже узнавал об этом, напрягает лишь слабый центральный насос на все колонки, сейчас сезон, поливы начнутся, давление упадёт. Видимо решение в накопительной ёмкости для воды. Буду просвещаться.
    Всем спасибо за консультацию и помощь.
     
  14. Slavka59ru
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Slavka59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    84
    И снова здравствуйте. Ещё вопрос возник. Прикладываю планировку дома, котел ная в левом нижнем углу. Фундамент планируется УШП. Вопрос: куда вывести закладную для ввода геоконтура в дом? Буфер обмена01.jpg
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Очевидно туда, где будет стоять ТН. Обеспечьте хорошую шумоизоляцию этого помещения.