F Давайте подытожим ... часть 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    СОР рассчитывают на основании показателей температуры источника (Т1) и воды в системе обогрева (Т2), по формуле: СОР = Т2/(Т2 – Т1). Следует учитывать, что tº в этом случае измеряется в Кельвинах. К принятому у нас показателю в Цельсиях добавляют число 273 и производят дальнейшие расчеты.
    СОР=16 (тепловой напор 1 градус берем)+273/(273+16-13-273)=19. Но это теоретический ;)
     
  2. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да это ТО делали в январе. Цена за годовое обслуживание.
    Но есть один момент, когда мастер по ТО звонил и "договаривался о времени" специально для Алексея выделил, я у него поитересовался что котел конденсационный, знаешь что про их ТО?
    Ответ был нет, договорились что он пишет акт ТО, к котлу не подходит, газопровод осмотрел и разошлись.
     
    Последнее редактирование: 26.11.24
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.700

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Самара
    Понятно, акк не вскрыли, это газ не нужный привел мозг в нормальное состояние. в вариант
    не хочется верить:cool:
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    с (средний) КОП=6+ на переливе. Не путай кислое со сладким. ДХ кипит ниже на 2КОП=10К.
    При подаче, максимальной, +32С, ничего сверхестественного.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё может быть. Димы с нами нет, чтобы допилить.
    Мне же, интересно только 48-110В постоянки. За этим будущее.
    Ну и на наших сетях, ошибка привода без АККМ, ничего удивительного. Релейный стабилизатор не спасет.
    На асиках ставлю отечественное реле напряжения, время срабатывания менее 0.03сек. Т. е. система перегружается, но не виснет.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    То есть идите лесом, дорогие бывшие клиенты, не до вас сейчас? :)]
    А как же починить по телефону и под мышку взял и отправил сдеком на ремонт? :hello:
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Опять ничего не понятно.
    Вспомнил, термосифон самый самолет.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На промчастотник меняю.
    Жрет побольше, но не критично.
    Осенью всегда напряжение скачет, пока отопление в дома не дадут.
    Тут уже электрики не жмутся, КПД выработки электричества стремится к 100%.
    Не стоит умничать. Пока ещё нет неразрешенных претензий.
    В основном, народ доволен. Особенно грошиком и "тихим" на скроле ЛГ.
    Сейчас не актуально ТН, человек 30 забрил по осени. Добрая половина озадачилась асиками.
    Прошлую ночь, как раз запустил отопление на гидроасиках - полет отличный.
     
    Последнее редактирование: 27.11.24
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Век живи, век учись. Термосифон отлично показал себя в симбиозе с прямой конденсацией, переохлаждая до комнатной температуры фреон, без каких либо потерь и движущихся элементов.
    В испарителе, хороший термосифон слишком дорого.
    Собственно, можешь злорадствовать сколько угодно.
    Я на практике теорию проверяю, а не торгую внешними блоками кондеев, с приляпанным ПТО и ТЭНом.
    Собственно, ПТО ставится в разрыв газовой магистрали обычного кондиционера, и тема с ВТН закрыта.
    Рука не поднимается брать за это деньги.
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.550
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.550
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    Как посчитать реальный COP?
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Как такое может быть, там же промышленная микросхема на 50 ампер, крутые алгоритмы и пассивный дроссель на несколько кг? !
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты путаешь драйвер лыжи скрола и попытку создать бюджетный ТН на 220 мице.
    Там всё впритык, примерно на 1.5квт потребления компрессора. Микросхема силовая, 250руб на алиэкспресс.
    Собственно, никто не запрещает поставить туда 3.7квт трехфазный частотник и забыть о проблеме.
    Хозяин в курсе и всё давно пережевано с ним.
    Сам спроси.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.295
    Благодарности:
    5.005

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.295
    Благодарности:
    5.005
    Адрес:
    МО
    Ради интереса заполнил заявку на ТП к газу (труба среднего давления по забору лежит)
    Прислали договор, в котором 20 тыр накинули за проект.
    От проекта отбодался, а заодно попросил посчитать прокладку трубы до котла.
    Приходит новый договор, а там - 207 тыр! :ogo:
    И это без котла, который тоже ого-го, без вентиляции и обвязки отопления и т. д...
    Про ежегодные платежи вообще молчу.
    Прикол еще, что в скане сметы пропущены листы, наверно, чтобы я там не увидел счетчик с GSM и САКЗ. :)
    Мне отопление в этом году (до сегодня) ТН-ном обошлось в районе 21 тыр за электричество.
     
    Последнее редактирование: 17.12.24
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.202
    Благодарности:
    93.210

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.202
    Благодарности:
    93.210
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Проетк в любом случае нужен будет, на внутренние магистрали. Труба высокого давления, это соответственно, необходим будет понижающмй редуктор. Счетчик, вовсе не обязательно электронный. ставмть, можно и механический, но, с модулем GSМ тупо удобнее, они показания сами снимают, открываешь личный кабинет и оплачиваешь, без лишних телодвижений. Так что, 207тыр, это вполне разумная цена. Можно, для сравнения, подать заявку на коммерческое подключение и сравнить цифры.
     
  15. БИрина
    Регистрация:
    16.04.23
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    122

    БИрина

    Живу здесь

    БИрина

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.23
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте. Тоже сделала заявку на подключение. Вчера прислали договор. Стоимость 0 руб до границы.
    В заявке указывала, чтобы сразу они же делали и проект и работы на моем участке и тд и тп.
    В итоге в договоре- а точнее тех. условиям ничего, кроме общих фраз- д. б. вентиляция, счетчик (какой хочу) газоиспользующее оборудование. сеть на моем участке и ВСЕ, от меня больше ничего. Пришлось даже подписать доп соглашение, что все, что писала в заявке требуется- а именно проект, выполнение работ на участке и тд.- читать со словами "нет"...
    Пункт рецудирования газа делает исполнитель, не я...

    По телефону исполнителя позвонила- дали фирмы, что делаю проект и работы...

    Один минус-ждать 2031 год:)
    но опять же- сказали, что взяли с запасом) хорошим запасом. возможно и раньше

    поэтому на сейчас рассматриваю ТН