1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Самодельный ТН на перелив с COP 6

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Мифодий8, 18.02.23.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы, наверное, 18 человек, считающий себя первопроходцем.
    Более скажу, на форуме есть человек, наскакавшийся с самоделкой, затем поставил мой ТН себе, затем и детям.
    Играйтесь, я только за.
    Просьба только есть - делайте по воде сразу с умом, и не забывайте - ТН шумное создание.
    И поверхностный насос тоже.
    КОП=3, в ваших условиях, будет отличный результат.
    Алюминий сгниет, если будет любой контакт с атмосферой. И Рн воды надо знать.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это где?
    Инвертор снимает на минималках. В начале сезона 7+кипел, с водой на входе 11+.
    Залитый испаритель вполне кипит = отходящая вода минус ширина линии насыщения.
    Реально -0.7-1.4К от воды на 32 газе.
    Разницу между залитым и незалитым знаешь?
     
  3. Мифодий8
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Мифодий8

    Участник

    Мифодий8

    Участник

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск Россия
    При каких условиях? На кондиционерах же стоят не один год.
    Поподробнее пожалуйста.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Залитый испаритель работает без перегрева, в эффективном режиме.
    При этом, на выходе присутствует жидкая фаза.

    С алюминием - решайте сами. У меня конденсатор потек в первый же год, поменял на медь.
    Я прекрасно вас понимаю, сам такой.
    Если лишние деньги есть - делайте.
    Я наигрался.
    Поэтому планово поменяю домашний ТН на грошики.
    Один будет от солнышка.
    Сейчас едет последний интересный компрессор, и будет всего одна конструкция на все случаи жизни.
    Меняться будет только драйвер, ДС48В или АС220В.
    И газ.
    Что ГВС, что отопление,
    что перелив, что гликоль - в железе без изменений.
    Контроллер допилю, поставлю ЭРВ.
    Наигрался.
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.700

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Самара
    На минималках и снимается 2 квт. С 8квт в номинале. А ты считаешь и 8квт и дельта 1-2к.
    Они вроде как не в воде на протоке стоят, а в утеплители. Это экономия на спичках. Разница в 2-3тр на медь-алюм, не стоит даже рассматривать.
    Меня ещё в школе учили что энергия (люба) не берется из неоткуда. Если в ТО нет дельты Т, то и приход мизер. Ты ещё лет 5-7 назад затирал про свой прямой кондер в стене. Где на дельте 2 рассказывал про 8-10квт. Мы с барракудом посчитали площадь трубы (конденсатора) и при дельте 2 он может, условно 2.5квт только передать. Но вы с теплонасосопродавцами настаивали что это другое, и там "свои процессы". Которые берут энергию из космоса..:)]. Как ты там говорил...Не ...обманешь не проживешь? :|::)] Я потому и говорю, главное как считать. " А мы таки покупаем или продаем?" в вопросе ТН как никогда актуальна!
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мы людям помогаем жить и работать.
    Если сейчас выложу здесь видео и фото работы моего ТН в Москве, с двумя испарителями от 16 февраля, мне страйки прилетят и сообщение удалят.

    Конденсатор в стене, дает 1.8 вт на метр длины, на 1 градус разницы температуры.
    10К дает 6.5квт в моих трубах.
    За счет бОльшей разницы температур на подоконниках и в углах, можно ещё квт смело накинуть.
    Итого
    23+10К =33С конденсация. 7.5квт
    14К, это -30С на улице, температура конденсации 40С в доме 21.
    Либо 42-43С и 23 в доме.
    В среднем за отопительный сезон, будет 32-33С.
    Система отличная, другое дело, что надо было класть 5мм трубку, в каждый шов меж кирпичами, и загонять под подоконники побольше трубы.
    Тогда вместо 350 метров, ушло бы 700.
    Отдача 5мм трубки 1.5вт против 1.8 у 10мм.
    Тогда при -30С на улице и 23С в доме, хватило 32-33 конденсации.
    Средняя за отопительный сезон 28-29С.
    Если ещё затереть мелкую металлическую штукатурную сетку, ещё градус-два снимется.
    Летом включу и стены, чисто на морозы буду включать. 4-6квт загоню. Грошик, одним словом.
     
    Последнее редактирование: 18.02.23
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.700

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Самара
    Да? А вот тогда ты о гораздо меньших дельтах говорил на конденсаторе, при этом мощность как бы не больше объявлял. Зачем 10К у тебя же везде 2-3К в расчетах всегда? Ещё есть куда расти по коп;):aga:
     
  8. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Челябинск
    А ты экзамен сдавал? Есть образование в области холодилки? Или работаешь по холодильной тематики? В холодилке у тебя статус хобби то есть любитель. А у @nick16374, основное направление деятельности холодилка и не один год. Вопрос - кому больше доверия?
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Входящая вода 6, отходящая 2, кипим 0. Какой средний тепловой напор.
    Средний арифметический напор сколько?
    И реальный?
     
  10. Мифодий8
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Мифодий8

    Участник

    Мифодий8

    Участник

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск Россия
    средний арифметический температурный напор: 4 град С.
    средний логарифмический температурный напор: 3,64504917 град С.
    хз
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Среднелогарифмический и есть реальный, когда мы говорим об
    эффективности теплообменника. СО=система отопления, тоже теплообменник.

    Молодец, что потрудился разобраться.
    Ссылку на калькулятор вставь сюда. Местных носом ткнуть надо, специалисты...
     
  12. Мифодий8
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Мифодий8

    Участник

    Мифодий8

    Участник

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск Россия
    Я на листочке считал. Калькулятор бы не помешал.
     

    Вложения:

    • 4567.jpeg
    • 45678.jpeg
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты чё...страх потерял?
    Неправильно считаешь:)
    На другом компьютере есть ссылка, вечером скину, если не забуду.
     
  14. Мифодий8
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Мифодий8

    Участник

    Мифодий8

    Участник

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск Россия
    Надо тему намутить с онлайн калькуляторами тематическими.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии