1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неравномерная температура в комнатах квартиры (двухтрубная система)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aviator144, 20.02.23.

  1. Aviator144
    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aviator144

    Новичок

    Aviator144

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    То есть, уменьшить количество звеньев в комнате 3 и добавить в комнате 2?
    Почему? Не будет эффекта?
     
  2. Aviator144
    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aviator144

    Новичок

    Aviator144

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да, все верно, жарко не во всех помещениях. Не увидел Ваше сообщение, пока отвечал на другие.
    Но терморегуляторы обеспечат лишь частичный эффект, т. к. все равно для того, чтобы прогреть дальние комнаты, терморегуляторы откроются и будет так же жарко в ближних комнатах?
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.513
    Благодарности:
    6.437

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.513
    Благодарности:
    6.437
    Адрес:
    ---
    Объем поступаемой воды не изменится. Только один раз она потратится на заполнение новых радиаторов. Температура в санузле и зале не изменится.
    Да, будет равномерно жарко. Тогда выйдете и прикроете проток в подъезде.
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.513
    Благодарности:
    6.437

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.513
    Благодарности:
    6.437
    Адрес:
    ---
    Да, температура теплоносителя в начале контура будет выше, чем в конце, но за счет большой площади батарей в конце контура тепла в последних комнатах выделится много.
     
  5. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Посмотреть вложение 8566360
    Отвечаю в обратном порядке:
    Поскольку площадь поверхности труб подачи и обратки в санузле и студии достаточна, чтобы организовать там пекло даже при отключенном радиаторе, теплоизоляцию труб придется делать.
    Нет, это не закрытый контур. Закрытый контур - это контур, отделенный от теплосети, или, как в данном случае, от стояка отопления теплообменником.
    НСУ - это насосно-смесительный узел. В самом простом варианте это трехходовой термостатический смесительный клапан и насос, см. вложение. Сколько накрутите на клапане, такая и будет температура подачи в систему отопления квартиры (СО)
    2.jpg
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже вы читаете по диагонали и не всё.
    Кроме термостатов нужно сменить радиаторы, что бы они могли быстро нагреть комнаты и перекрыться.
    Никакое снижение температуры не поможет нагреть комнаты в которых прохладно.