1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение мансарды к существующей двухтрубной СО

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alexdx740, 22.02.23.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я думаю разгона и перепада вполне хватит что бы плечи сделать 32 пп. и опуски тоже)
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    @Хортэк СПб, Вот и я про тоже, на два панельника за глаза хватить должно.
     
  3. alexdx740
    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    alexdx740

    Участник

    alexdx740

    Участник

    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Screenshot-23.02.2023_9.55.1241.jpg
    Трубу идущую по чердаку я так понимаю нужно будет утеплить? Как и расширитель.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    Не нужна труба на чердаке. До потолка поднять и ввести в комнату. Утеплять только этот подъем. Или в котельной, под потолком протянуть до внутренней части стены мансарды, и через потолок завести трубу. Screenshot-23.02.2023_9.55.1241.jpg
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    @alexdx740, Будет типа такого: SAM_2444.JPG SAM_2445.JPG
     
  6. alexdx740
    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    alexdx740

    Участник

    alexdx740

    Участник

    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Я хотел избежать прохода трубы над лестничным маршем. Но такой вариант тоже вполне.
    S.jpg
    Какой минимальный угол наклона трубы возможен, что бы сохранить естественную циркуляцию?
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    @alexdx740, не стоит путать, канализационные сети и трубы системы отопления. В отопленческих системах достаточно 2..5 мм/метр погонный, для удаления воздуха.
     
  8. alexdx740
    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    alexdx740

    Участник

    alexdx740

    Участник

    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Благодарю за ответ. Кстати, у канашки примерно такие же данные), только не для удаления воздуха.)
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Чёрт кроется в деталях:
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    В горизонт. На Ваш метраж, уже внутри трубы, вода сама поймет как разделиться для дальнейшего движения. Ну а ежели снизу еще подпирает, то против шерсти она не пойдет и не остановится.
     
  11. alexdx740
    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    alexdx740

    Участник

    alexdx740

    Участник

    Регистрация:
    28.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Благодарю за консультацию.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    @alexdx740, Балансировочные вентили на каждое крыло вверху, обязательно! Верхушка здорово затормозит движение подачи по первому этажу.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это смотря куда обратку скинуть) а так да, лучше поставить.