Инверторный Т. Н. работает как старт-стоп

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ghostfirst2, 22.02.23.

  1. ghostfirst2
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    ghostfirst2

    Участник

    ghostfirst2

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Единцы
    Падает примерно на 1-2 градуса. Я думаю что если добиться от него что-бы он не выключался то расход будет меньше.
     
  2. ghostfirst2
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    ghostfirst2

    Участник

    ghostfirst2

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Единцы
    Может можно как-то победить эту настройку?
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.496
    Благодарности:
    6.433

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.496
    Благодарности:
    6.433
    Адрес:
    ---
    Это изучать инструкцию или обращаться к специалистам.
    Энергозатраты всегда равны энергопотерям. Поэтому сколько дом теряет тепла, столько же тепла приходится возмещать насосу. Разница в энергопотреблении возможна только на разном КПД в разных режимах работы насоса. Наверняка, наибольший КПД у насоса при работе на максимуме (возможно, об этом есть в инструкции, проверьте). Но это не точно, т к я этого не знаю, могу только домыслы строить по данному поводу. Ну и интуиция, "мне так кажется".
    Возможно в тех характеристиках есть минимум мощности, до которого инвертор может снижать. Возможно, при слабой компрессии хладагента перенос тепла не очень эффективен.
    В общем, изучайте теорию работы теплового насоса, если это вам важно.
     
  4. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Самый нехороший режим работы для ВТН это при около нуля температуры на улице...то есть от +3 до -2 градусов, потом при понижение температуры на улице до -10 ...-12 градусов идёт некоторое улучшение... Сейчас в Молдове идёт тёплый циклон и для ВТН ещё приемлимо по СОРу...а насчёт что стопит инвертор то это скорее всего прошивка (алгоритм работы) такая...PS, может есть режим ECO на пульте? Пробуйте разные настройки...
     
  5. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    В доме выставленно сколько градусов?
     
  6. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Дельта по воде (вход выход) из теплообменника сколько? У меня только радиаторы и дом поскромнее 60 метров, контроль по обратке из радиаторов, сейчас оборатка +37 и подача +41 итого дельта 4 градусов, и в доме +21,5 ...тоже Молдова
     
  7. ghostfirst2
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    ghostfirst2

    Участник

    ghostfirst2

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Единцы
    leostin
    Привет землякам.
    Я тоже пришел к выводу что контроль за температурой в доме в моем случае надо производить по температуре обратки теплоносителя. Но это придется на датчик температуры вешать подстроечный резистор.
    Сегодня праздник, буду вспоминать свою молодость. А завтра возьмусь за эксперименты.

    P. S. Дайте ваши координаты
     
  8. ghostfirst2
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    ghostfirst2

    Участник

    ghostfirst2

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Единцы
    В моем случае дельты в 4 гр. не может быть, потому-что насос постоянно на максимальных оборотах а полы холодные. Ближе к выключению насоса да дельта примерно такая может даже и меньше
     
  9. ghostfirst2
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    ghostfirst2

    Участник

    ghostfirst2

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Единцы
    @leostin, Дайте полные данные по температурам (вход-выход фреон, вход- выход вода)
     
  10. webregname
    Регистрация:
    16.01.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    webregname

    Участник

    webregname

    Участник

    Регистрация:
    16.01.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    кишинев
    Нормальная разница в цене получается:
    Электро: 20квт * 0.17 евро = 3.4 евро/сутки, хотя цена электричества у вас на севере дороже, ну пусть будет 4 евро в сутки
    Газ: например 6 м3 газа * 1.5 евро за 1м3 = 9 евро/сутки
    Я посчитал COP = 3
    Экономия получается приличная.
     
  11. Rjavii_v2
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    229

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    229
    Чёт вы странно насчитали.
     
  12. webregname
    Регистрация:
    16.01.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    webregname

    Участник

    webregname

    Участник

    Регистрация:
    16.01.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    кишинев
    считал так: 20квт/электро * 3 (COP) = 60квт тепла
    6м3 газа * 10 (в идеале сгорание 1м3 газа до 10квт тепла) = 60квт тепла
    поправьте в чем ошибка, самому интересно как правильно считать отопление газ / ТН / электричество
     
  13. Rjavii_v2
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    229

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    229
    Неверные вводные. Тут занизили, там завысили...
    30 кВт*часов в сутки, разброс по потреблению газа 4-7 кубов - > принимаем среднее арифметическое 5,5 м3 * 8,5кВт с учётом КПД котла и средних характеристик природного газа, получаем среднепотолочное значение 1,56 (5,5*8.5/30). Заявляемый для таких температур сор кондиционеров чуть лучше, но не в разы.
     
  14. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.063
    Благодарности:
    1.245

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.063
    Благодарности:
    1.245
    Много, поэтому и работает так. Подача, для оптимальной работы, должна быть порядка 30-35. Обратка - 27-30. Чем ниже, тем лучше.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Оборудованием управляет штатная автоматика, а на кондерах вроде настройка на высокую конденсацию. По идее наоборот надо обманывать в большую сторону датчик.