РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня стояло пза 0.8 и для 15гр и для 22гр. Догревало вроде нормально. Бывает иногда когда чуть теплее то при эконом в 15гр бывает догревает но очень долго
В общем с ПЗА, как я понял так: для режима комфорт с т 23 выбираешь одну кривую, например 1.5. для режима эконом с целевой 17 выбираешь в режиме эконом другую кривую например 2.0, для бани с целевой 9 в режиме эконом - например кривая ПЗА 3.0. А зонт сам не может их сдвигать автоматически? У меня котел BAXI может сам сдвигать, если не достигает, да и Протерм мог без всяких зонтов. Понизил целевую температуру - кривая сама сдвинулась и все, чтобы догревало. Ну подкорректировал бы потом чуть чуть, а тут надо сидеть и наблюдать целыми днями, догревает по этой кривой или нет.
А в доме с целевой 17гр зачем делать целевую 65. Будет же быстро нагреваться с большой модуляции и по деньгам набежит больше
Ну можно и 40 поставить теплоноситель, а не 65, греть будет дольше. Потом там 2 свет большой, может и не прогреть к приезду
Алгоритм управления "По-воздуху с ПИД-регулированием" в контуре потребителя заключается в следующем: Целевое значение для поддержания температуры воздуха данным контуром задается пользователем. При этом осуществляется контроль текущей температуры воздуха и теплоносителя по датчикам ZONT, установленным в контролируемом помещении и на выходе насосно-смесительного узла (исполнительного устройства) контура. Поддержание целевой температуры воздуха выполняется за счет управления исполнительным устройством контура по расчетной температуре теплоносителя, значение которой постоянно вычисляется алгоритмом контроллера. Расчет ведется в зависимости от скорости изменения температуры воздуха в помещении относительно скорости изменения текущей температуры теплоносителя. Таким образом, расчетная температура теплоносителя на выходе контура всегда оптимальная для заданного режима. Гистерезис, задаваемый в таком контуре, применяется к температуре теплоносителя и рекомендуется не менее 2 гр. Если в системе отопления котел управляется релейно, то он всегда включается в нагрев до той температуры, что задана его сервисной настройкой. Если котел управляется по цифровой шине, то его уставка определяется алгоритмом опции "запрос тепла", заданной в контуре. Рекомендуемое значение - "Требуемая теплоносителя" При использовании при таком управлении контуром режима ПЗА, расчетная температура теплоносителя определяется по кривой ПЗА и не может быть выше ее значения.
Может, если включить соответствующую настройку. Что и нужно использовать для прогрева помещения после длительного остывания.
Добрый день! Столкнулся с проблемой низкой точности измерения температуры с датчика МЛ-773 (NTC10) на улице (см. график Улица 2 на скрине) Датчик подключен 2-жильным ШВВП 0.75. Хотя с проводкой явных пересечений нет. Но эсто ЛЭпка на 10 кВ на расстоянии около 50 метров. Правильно ли понимаю, что поможет замена провода либо на экранированный, либо на витую пару и подключение все цветные на одну точку датчика все бело-цветные на другую? Как рекомендуется подключить NTC датчики внутри котельной? Предполагаемая длина провода от 1 до 3-5 метров. Пока-что штатные датчики с проводом 1 метр отображают температуру ровно (датчик Котельная на скрине)
@Valter_LVV, Так вы какой датчик поставили? Есть такой, до -10 работает - https://zont-online.ru/product/datchik-temperatury-komnatnyj-ntc/ А есть такой, он до -55 - https://zont-online.ru/product/datchik-temperatury-komnatnyj-ds18s20/
ни тот и ни другой речь про МЛ-773, как выше и написал он уличный, ntc10, до -50, специально его не покупал, был в комплекте с 2000 pro https://zont-online.ru/product/datchik-temperatury-ulichnyj-ml-773-ntc/ по внешнему виду такой же цвет картинк и болтики на лицевой стороне