1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vnvolkov
    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79

    vnvolkov

    Живу здесь

    vnvolkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79
    Температура в помещении началась опускаться меньше 20. Хотя стоит на 22. И теплоноситель сразу до 15 упал.
    Пишут же с пза и пид батареи должны быть тёплыми всегда
     
  2. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    451

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    451
    Нет не всегда.
    Можете еще кривую выбрать к примеру 1.0
    Еcли нужны теплые всегда, можете попробовать как я в нвстройке ОТОПЛЕНИЕ поднять мин температуру ТН.
    Бывает глюк с опущением температуры. Я обычно зонт перезагружаю и ждать надо мин 10, он не очень оперативно отбражает инфо.

    В режиме ПИД регулирования достигается более точная установка регулируемой температуры теплоносителя.
    Данный режим позволяет достигнуть максимально точной установки регулируемой температуры теплоносителя. Функция актуальна для приборов, управляющих отопительным прибором в релейном режиме. При управлении котлом по цифровой шине режим ПИД регулирования установлен по умолчанию.
    Для применения режима ПИД регулирования подключите к термостату термодатчики воздуха и теплоносителя и укажите их в настройке «Датчики температуры»
    В «Настройках термостата» задайте Режим регулирования «по теплоносителю (ПИД) » и задайте пороговые значения.
    ZONT анализирует скорость изменения текущей температуры в помещении относительно заданной, и вычисляет расчетную температуру теплоносителя.
    Таким образом, регулирование работы котла осуществляется по показаниям термодатчика теплоносителя и расчётной температуре теплоносителя.
    При использовании ПИД регулирования достигается более точная установка регулируемой температуры и более ровная температура теплоносителя в батареях. Но котёл при этом может тактовать. Для уменьшения тактования котла следует отрегулировать задержки управления котлом и гистерезис. Гистерезис в случае ПИД регулирования применяется к температуре теплоносителя.
    Иногда при использовании данной функции котел может тактовать. Для уменьшения тактования следует отрегулировать задержки управления котлом и гистерезис. Гистерезис в случае ПИД регулирования применяется к температуре теплоносителя.

    Важно — для выхода ПИД регулирования в рабочий режим потребуется некоторое время (в среднем от 2 до 5 часов).
     
    Последнее редактирование: 25.12.23
  3. AMorozov64
    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    16

    AMorozov64

    Живу здесь

    AMorozov64

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Московская область, Чеховский район
    Поясните почему перетоп? В смысле расхода газа?
    Я хочу у себя в доме (ТП РО внизу и только РО на втором этаже) поджать термоголовками внизу и понизить Т в пол чтобы мощность понизить (датчик Т внизу) чтобы наверху теплее стало
     
  4. vnvolkov
    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79

    vnvolkov

    Живу здесь

    vnvolkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79
     
  5. paul_iron
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    53

    paul_iron

    Живу здесь

    paul_iron

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва/Домодедово
    В настройках контура котла и контура отопления выставите разброс темп теплоносителя 20-90. Настройте ПЗА из штатных или вручную. Регулировку температуры в помещении сделайте по датчику воздуха без ПИД. Гистерезис по воздуху можете сделать 0-0.5. Таким образом, косвенно настроете время работы и отдыха котла. Также косвенно на это влияет настройка ПЗА. И про частое тактование забудете.
     
  6. Grinull
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    Grinull

    Новичок

    Grinull

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Подольск
    Всем здравствуйте. С зонтом или котлом последние двое суток творится какая-то дичь.
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
    2.5 месяца как установил Zont 1000+ pro в связке с электрокотлом Protherm Скат.
    Подключил ТП и БКН через фугас.

    Настроил в первый день два режима для отопления - "13 градусов" и "18 градусов".
    Регулируется по воздуху, показания идут от комплектного датчика.
    Связь с контроллером по GSM и WiFi.
    Никаких проблем/непоняток за всё это время не было совсем.
    Позавчера началось вот такое:

    upload_2023-12-25_18-30-35.png

    При этом в период "отключения" в веб-интерфейсе и в моб. приложении происходит разное "Авария котла", "Потеря связи", "Датчик NTC неисправен" - в разных вариациях. Спустя секунды - всё проходит, а в логах событий - "выключение" и "включение".

    Я дистанционно не могу даже сообразить, кто именно отключается - вроде по симптомам похоже, что зонт. Но при этом в логах роутера не вижу, чтобы он от WiFi отваливался.

    Доехать на место в будни - проблематично. Видимо, до субботы буду нервничать. Если кто-то наблюдал подобные симптомы - поделитесь, пожалуйста, куда копать/как чинить?

    Вот так выглядит график работы котла в таком режиме:

    upload_2023-12-25_18-42-10.png
     
  7. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Рязань
    у меня Смарт 2.0, отлично работает
     
  8. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Рязань
    Добрый вечер! Реле напряжения на этой фазе есть?
     
  9. Grinull
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    Grinull

    Новичок

    Grinull

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Подольск
    Да, есть. Более того, зонт подключен за реле выбора фаз. Думаете, реле срабатывает?
     
  10. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Рязань
    у меня пока реле выбора фаз лежит, ждёт своей очереди. Стоят только реле, тоже бывает чехарда вкл-выкл, но из-за скачков напряжения и срабатывает реле. При наличии реле выбора фаз такого быть не должно... Может какие-нибудь настройки срабатывания в РВФ подправить?
     
    Последнее редактирование: 25.12.23
  11. vnvolkov
    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79

    vnvolkov

    Живу здесь

    vnvolkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79
    Как лучше сделать. Постоянная работа циркуляционных насосов или только по запросу тепла? Будет ли от этого разница когда котел не работает и температура теплоносителя падает допустим с 55 гр до 40 гр. Будут ли батареи меньше остывать при постоянной работе циркуляции?
     
  12. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Рязань
    Постоянная работа позволяет снять нагрузку с насоса котла, обеспечить равномерный прогрев отопительной системы и котёл работает гораздо плавнее. Сужу только по своей системе.
     
  13. vnvolkov
    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79

    vnvolkov

    Живу здесь

    vnvolkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79
    Screenshot_20231217-180804_ZONT.jpg
    Вот смотрю я на график вот тут котел выключился и теплоноситель стал остывать. Но когда уже было меньше 54 и ниже батареи были холодные. Хотя вроде как по гр теплоносителя не должны же?
     
  14. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.414
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Рязань
    поскольку у Вас в настройках минимальная температура теплоносителя 30 градусов, а температура тела 36, 6, то вполне температура радиатора может ощущаться как прохладная. У меня были такие ощущения по тёплому полу :aga:. Потом выставил минималку на 40 (можно и 35) и вот они комфортные ощущения под пятками:)]
     
  15. vnvolkov
    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79

    vnvolkov

    Живу здесь

    vnvolkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    79
    В настройках минимальная стоит 15 максимальная 75
     
Статус темы:
Закрыта.