РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообщем сделал температуру теплоносителя +32 грд., в жилых комнатах поджал автоматикой температуру пола до + 28 грд., в ванных сделал +30 грд., теперь температура воздуха в комнатах стала + 24 грд. и по полу (весь пол в доме керамогранит без исключений) босыми ногами ходить стало комфорно. Температура воздуха на улице сейчас +12 грд.
Так никто и не спорит, Ваш дом Вам виднее. Я тут подумал немного, чего то я похоже туплю. Между тактованием на минимальной мощности и теплопотерями действительно никакой связи нет, да и быть не может. Вы как найдете настройку которая снимет тактование, поделитесь пожалуйста. То же очень интересно.
Всем привет! Второй раз за месяц завис Радиомодуль МЛ-590. В системе их 2. Один работает без проблем, со вторым какой то косяк. Стоят один рядом с контроллером, второй с блоком расширения в другом здании (25 метров). Подскажите, с чем может быть проблема, на что обратить внимание?
А как выглядит зависание? Не помню таких жалоб на форуме именно на зависание радиомодуля. С питанием всё нормально? Но в любом случае правильнее создать тикет в поддержке.
Добрый день, задумался об установке Zont Вводные данные: - котел двухконтурный VaillantturboTECplusVUW282/5-5 - коллектор с ручной регулировкой контуров теплого пола - коллектор с ручной регулировкой контуров радиатора - не устанавливать проводные термоголовки на радиаторы Задача, удаленная регулировка температуры теплоносителя теплого пола и радиаторов в зависимости от температуры в помещении. Пока для себя определил список необходимого оборудования: - zont-h-1v-02 - zont адаптер E-bus - zont радиомодуль 868 МГц - zont радиодатчики температуры 2шт (первый и второй этаж) - сервопривода на коллектор (NO нормально открытые, в случае нештатного отключения питания) Главная для меня загвоздки: - как коммутировать беспроводные термоголовки на радиаторах с зонтом (падение температуры помещения - радиодатчик передача на зонт - увеличение температуры радиаторов посредством беспроводных термоголовок и сервоприводов на коллекторе). - теплый пол тоже самое, в случае падения температуры в помещении, регулировка сервоприводов на коллекторе Может кто подскажет, как это можно реализовать...
Или не забивать себе голову и осуществлять регулировку температуры теплоносителя в котле в зависимости от температуры в помещениях?
Подскажите у кого настроен котел Proterm скат с БКН гвс подключен к Zont работает через 3х ходовой кран, как у вас установлены настройки. В моем случае БКН включает котел для нагрева при 20 градусов. Как можно его отключать через приложение ZONT. Пытался сделать режим отключения БКН не реагирует, включается на 20С. Выключил на котле нагрев ГВС, он игнорирует это и все равно включает нагрев ГВС. Как у вас работает эта система?
Друзья, добрый день. Нужна помощь в интерпертации графика. Исходные: - zont h1000+ pro - котел Ariston Cares X 18F (подключен по цифре) - способ терморегулирования - по воздуху с ПИД (ПЗА везде отключен). Смущает: 1. Скачки температуры Тн (исх., вх.,) - помехи?; 2. Интервалы включения самого котла (кратковременные, по 1-2 минуты); 3. Поддерживается температура на 1,5 градуса меньше, чем задана (20.5 вместо 22). Куда копать? ps самоучка по настройке, но с электрическим в режими реле получилось все без проблем.
Gthtbp Избыток мощности (или плохая циркуляция). Котел самостоятельно отключается по перегреву. Дальше пауза между розжигами (если настраивается, то в котле) Причина та же. Проверить циркуляцию. Если в норме, уменьшить время между розжигами или (и) поднять температуру в котловом контуре.
Установил на котел 3х ходовой кран, подключил к котлу, Zont тоже подключил к котлу. Датчик который стоит в БКН при снижении температуры е же 10 градусов включает нагрев бойлера, бойлер ещё не заполнен водой, им не пользуемся, хотелось бы включать и выключать нагрев БКН через Zont, а пока могу только регулировать температуру нагрева через Zont.
Это какие то костыли, зачем тогда Zont если я не могу отключать нагрев с него и почему зонт не контролирует БКН. Я хотел отключать нагрев когда меня нет дома, и включать с телефона когда еду домой или поставить по расписанию. Или хоты бы убавить нагрев в холостую. Сейчас получается так что я могут только наблюдать за температурой. Читал на форуме, все управляют БКН через зонт и нет никаких костылей.
1. Посмотреть какая температура ГВС установлена в самом котле при отключенном Зонте. 2. Попробовать поставить гистерезис 1гр.
1 В самом котле на панели стоит минимальная температура 35С 2 Почему гистерезис 1 гр? Сейчас гистерезис 15, игнорирует гистерезис 15 и включает нагрев на 10С, без гистерезиса включается на 20С Если поставить 1 гр. включиться на 19С