РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На вопрос не отвечу. у самого подобные проблемы были с таким же зонтиком но с котлом аристон: в эконом режиме (15 гр по внутреннему датчику) тактовал. На значения интервалов, заданных в приложении ни как не реагировал. Модуляция тож не работала- команда на вкл - жарил на все деньги. Ушел от тактования топорно: гистерезис не менее 1 градуса + псевдорелейный режим. От местных камрадов интересно конечно было бы послушать причины и пути решения!
Этот интервал (между выключением и включением котла) работает только при релейном подключении. При подключении по ЦШ зонт просто передает котлу уставку Ттн, а как этого добиться котел "решает" сам.
А если псевдорелейный режим по ЦШ? У меня все равно не срабатывает установленный интервал в зонте. Это баг?
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет какой каталожный номер имеет 2х проводной датчик температуры NTC, который идёт в комплекте с Zont H-1V.02 (с довольно крупной гильзой и термоусадкой)?
Никогда не использовал этот режим (за ненадобностью)... Здесь дело в том, что все данные, передаваемые по ЦШ определены протоколом обмена между устройствами. И если протокол не предусматривает передачу данных по задержке включения (т.е. нет такого регистра для этих данных), то переключение в псевдорелейный режим ничего не изменит - эти данные просто не предусмотрены протоколом. Псевдорелейный режим просто заставляет котел всегда работать по максимальной уставке Ттн (передавая ему эту уставку в рамках действующего протокола) и все.
Абсолютно верно. Если температура (воздуха или теплоносителя) на регулирующем датчике ниже целевой - котел поулчает задание греть на максимальную температутру теплоносителя установленную в настройках цифровой шины. Если температура на датчике достигла целевой - запроса тепла котелу равен миниамльной температуре теплоносителя установленной в настройках цифровой шины.
Вероятно они имитируют задержку включения изменением уставки Ттн (странно почему тогда они такую возможность в стандартном режиме работы по ЦШ не реализовали?). Но в тех. документации ничего на эту тему нет, поэтому тут я пас... Лучше по этим вопросам общаться с ТП напрямую.
Не работает задержка в псевдорелейном режиме, по крайней мере на старом Zont H-1 с адаптером Opentherm.
А как правильно отключить котельную с учетом управления Zont? Собираюсь уехать на несколько дней Ну если с водой все ясно, вытацил видку из насоса воды в дом, и можно не перекрывать ничего. Вытащил вилку из розетки насоса рециркуляции и тоже как бы все ясно. А вот по котлу? Включаю режим ВЫКЛЮЧЕНО Контур отоплени Отопление у меня и так уже перекрыто, ну бкн соответственно тоже греться не будет, рециркуляция отключена. А котел написано включено! Его то как отключить с зонта? или тупо из розетки вытащить? Или вообще ничего не делать? Активировал режим и все, он и сам будет в простое?
Имхо, достаточно активировать режим выключено. Котёл включится только если температура упадёт ниже +5 (антизамерзание).