РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, подключаю baxi connect+ к котлу baxi eco life. При подключении приходит сообщение о подключении и на этом все. В приложении висит ошибка, ппраметры котла не отображаются, на управление через приложение котел не реагирует. Инструкции по подключению именно к eco life ни где нет. Подскажите что я не так делаю?
Доброго времени суток! Подскажите, можно ли на экране "Графики" на страничке в личном кабинете lk. zont-online.ru каким-то образом уменьшить неиспользуемую сверху область (см.изображение)? Развернуть график на весь экран не предлагать!
После почти годовой эксплуатации котла пришел к выводу, что возможно его регулировка через Zont - не самое лучшее решение. Причина - появление синевы на теплообменнике из-за конденсата. Установленный на моем Зонте превдорелейный режим меня как бы полностью устраивал. Проблема в том, что ТН остывает быстрее, чем остывает дом. В итоге его температура вполне может опуститься до 30 градусов и ниже, прежде чем котел опять включиться на отопление. Возможно регулировка по температуре ТН решила бы проблему, правда котел будет чаще тактовать и наверно это тоже плохо. Если настраивать котел через выносную панель управления, то там есть такая возможность. Можно также выставить время между включениями котла, правда максимум 10 мин. Но наверно 5 включений котла в час - это все-таки не чрезмерное тактование. Но зато не будет перепада температуры ТН. Но проблема в том что почему-то мой Зонт не дает мне возможность регулировать котел по ТН. Там в настройках датчиков есть такое меню: Но если я выбираю теплоноситель, там либо "Не назначено", либо опять комнатный датчик. Получается Зонт не видит этот датчик, а котел видит?
Лучше всего залить в стяжку кусок гофры или ПНД трубы как гильзу, чтобы потом поставить любой удобный датчик. А вообще Зонт работает с датчиками NTC 10 ком и цифровыми ds1820.
Сообщите пожалуйста о результатах поездки. Готовлюсь к запуску такого же котла в связке с Zont Smart New c ПЗА. Удачи.
Прошу прощения за дилетантский вопрос теоретический. Как я понял, для управления котлами отопления (основной+резервный) есть у ZONT готовое решение 2.0+. А длят управления 3-мя котлами?
на котле висела ошибка CP. Котел при этом работал и грел. В 2.4Е поменял значение с 2 на 0 и все завелось. Честно говоря немного разочарован в новых модулях Zont, в моем случае BT 2 + или чет такое. То сим карта отваливается, то ошибки какие-то непонятные
Вопрос по режиму работы. ZONT H1V. котел Buderus Logamax U072-18. Стоял режим Комфорт 23 градуса. Переключил на режим Эконом 15 градусов. С 23 градусов до 21 температура снижается уже 15 часов. На графике видно, что при нулевом уровне модуляции горелки температура теплоносителя снижается до 30 градусов, потом поднимается до 55. Потом снижается до 45 градусов и опять поднимается до 55. Понятно, что в таком режиме температура в доме не опускается до 15 градусов. Получаются такие зигзаги на графике. Не понимаю что происходит. Помогите разобраться. ПЗА отключено. Регулировка температуры по внутреннему датчику. Максимальная температура теплоносителя установлена 60 градусов, минимальная 15 градусов
Всем привет. Недавно установил ZONT + Адаптер цифровой шины + Котел Protherm. В итоге кое-как смог настроить в сервисном режиме приложение чтобы котел начал греть. Но он нагрел до 27 градусов и остановился на этом и никак не может выше, хотя расчетная 60 и ограничение 60. В чем может быть проблема?