1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Geolog_A, 27.02.23.

  1. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290
    Вы тут немного не правы если рассматривать черенки 4х метровые, им реально вода вокруг них большая беда, это у больших свай таких проблем не будет не с подмытием ни с морозным пучением т. к. они торчат или упираются в плотных грунтах и вода просто туда не может просочиться и мороз не может выдавить так как вы написали на них нагрузки такие, что обычные методы или дороги или не выполнимы, поэтому силы морозного пучения не смогут выдавить их, а эти коротыши и сопротивление имеют маленькое и нагрузка на них меньше чем морозное пучение может развить.
     
  2. id1241528
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.553

    id1241528

    Скрытая реклама

    id1241528

    Скрытая реклама

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Московская область
    Очевидно, что проблема в подборе типа и длины свай, водоотвод - это следствие. Если маленькие не подходят, зачем их ставить?)
     
  3. id1241528
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.553

    id1241528

    Скрытая реклама

    id1241528

    Скрытая реклама

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Московская область
    Статистика 80lvl
    У меня вообще нет дренажей, обычный скучный фундамент и тоже 7-ой год всё тип-топ.
    Прошлый дом вообще с 70-ых отлично себя чувствовал и чувствует сейчас у новых хозяев.
     
    Последнее редактирование: 21.03.23
  4. romator75
    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    1.556
    Благодарности:
    131

    romator75

    Живу здесь

    romator75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    1.556
    Благодарности:
    131
    А что такое обычный скучный фундамент?
     
  5. id1241528
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.553

    id1241528

    Скрытая реклама

    id1241528

    Скрытая реклама

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Московская область
    Это когда просто на полтора метра глубины заливают бетон по периметру стен, с поднятием.
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.719
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.719
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Обычно это щелевой фундамент на глубине промерзания...
    Вот такой спасали всем миром https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589.
    Сначала усиливали основание, потом сделали экранированные обводные дренажи, отмостку,
    отсекли поступление воды с автостоянки (об этом в Ватсапе).
    Почти благотворительно, но надёжно...
    Как-то так лечился "неуязвимый" фундамент, как считал хозяин...)
     
  7. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290
    Неуязвимый фундамент это свая с раздутым армированным основанием под давлением в материнском грунте с хорошей площадью опоры.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Иваново
    на кой там основание армирование?
     
  9. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290
    Ну так пятка в диаметре в 3-4раза больше, а на срез бетон так себе, а круговое горизонтальное армирование этой пятки увеличивает надёжность в разы в совокупности с вертикальной арматурой сваи раздвинутой в этой пятки в стороны.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Иваново
    а на кой такая большая и как ее реализовать?
     
  11. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290
    Импульсным методом раздувается на раз. Раздувал 4 диаметра, о методе пока умолчу.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Иваново
    Каким каким?

    И что дальше - как туда каркасы опускать?

    В чем смысл такой пятки в ИЖС?
     
  13. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    290
    Всё армируется и всё реализовано. Пятка формируется от плотности грунта и силы импульса, у меня аппарат пока с импульсом до 2 кН на 1 см2 для экспериментов.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.412
    Благодарности:
    6.261
    Адрес:
    Иваново
    мини ядерный взрыв?

    ну это ладно

    Для ИЖС то нахрена такие пятки?
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.719
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.719
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Роман, сказал бы сразу с использованием электрогидравлического эффекта...
    Кстати, арматура в нижней части сваи ваще не нужна.