1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Принцип работы у моего котла старт стопный.Дует вентилятор, идет выделение газов, сгорание газов во вторичной камере .Первичный и вторичный воздух нагнетает 40 Вт вентилятор.При достижении заданой температуры, терморегулятор отключает вентилятор, без напора воздуха закрывается заслонка которая не дает подсасывать воздух через вентилятор, дальше котел находится в состоянии Стоп(Старт-Стопная система).Температура опускается на 4-5 гр, терморегулятор включает вентилятор и круг повторяется.При понижении температуры воды в системе до 50 гр.(можно выставить любую), второй терморегулятор выключает вентилятор.
    Без нагнетательного вентилятора , котел в режиме газогенерации работать не будет.Можно реализовать идею работы котла и на естественной тяге, но такой целью не задавался.
     
  2. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вопрос к Тойфану.Я так понял у Вас есть пиролизник.Хотелось бы узнать принцып работы, конструкцию, как зарекомендовал себя, короче все про него от а до я, и конечно фото всего , куда достанет фотокамера.
    Закидую вопрос в две темы, чтобы быстрее Вас выловить, мог бы в личку, но думаю многим будет интересно.
     
  3. ToyFun
    Регистрация:
    26.08.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    121

    ToyFun

    Живу здесь

    ToyFun

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Джубга
    Ответил в более соответстующей второй теме https://www.forumhouse.ru/threads/11249/page-9. Не уверен что что то стоящее, но пару моментов как не надо делать для себя можно почерпнуть :)].
     
  4. Sergey1966
    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    263

    Sergey1966

    Живу здесь

    Sergey1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Odessa
    Тойфун а как ваш Стропуво подобный не согласитесь последние впечатления описать отрботал на 5 как то маловато и как то интересно .


    Хотя бы кратко .
     
  5. ToyFun
    Регистрация:
    26.08.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    121

    ToyFun

    Живу здесь

    ToyFun

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Джубга
    Если кратко-получил то что хотел за весьма подъёмные деньги и с самой дешёвой на данный момент ценой за киловат тепловой энэргии. А самое главное, это первая зима когда я уволил кочегара за ненадобностью, тоесть себя, и сплю в прямом и переносном смысле спокойно. А какая зима в этом году описывать , думаю, не надо. Даже у нас на пресловутом юге. Экономность котла на этот момент, реальная!, выливается в прошлогодний остаток пол машины дров и ещё пару кубов попиленного всякого строительного хлама от соседей снёсших свой старый домик (столькоже ещё допилю до конца зимы). Достигается сие благолепие замечательной широтой мощностей выдаваемых котлом. Оттепель -коптим до суток, прижал морозец-две закладки, арктический ныряющий колотун с ураганным ветром-вполне комфортные закладки через 6 часов. Заряжать котёл дровами и растапливать по отработанной технологии за 8-10 минут научились даже жена и дочь. Чиркнул зажигалкой, закрыл дверку и ушёл не вспоминая. Пока зумер не звякнет что вода упала ниже 42оС, можно либо подкинуть пару чурок и протянуть ещё пару-тройку часов, либо через часик зарядить по новой. Очень помогает автоматика . Прошлые зимы приходилось "пасти" разгон от 30 минут до полутора часов и каждые три часа круглосуточно контролировать процесс и подкидывать дровишки. Оценку 5 поставил даже не я а жинка, кофты и свитера для подстраховки температурного баланса в доме ушли в прошлое. Счас 9-20, сижу в одних трусах :|:, в котельную со вчерашнего вечера ещё не заходил. Температура за бортом -1,4, но солнышко уже весёлое :)]. Котёл отличный, даже с учётом некоторых допущенных мной промахов.
     
  6. Дмитрий-74
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    23

    Дмитрий-74

    Живу здесь

    Дмитрий-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Челябинск
  7. Sergey1966
    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    263

    Sergey1966

    Живу здесь

    Sergey1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Odessa
    И я того же мнения спасибо .
     
  8. олеголег
    Регистрация:
    06.12.09
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    42

    олеголег

    Живу здесь

    олеголег

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.09
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    Вот така идея на критику, если варить котел цилиндрической формы, наружную рубашку не замыкать, а раздвинуть на ширину дверок и приварить тогда к внутреннему цилиндру, мне кажется упростится конструкция без особенных потерь, проще добиваться герметичности. Т.е. система как у прямоугольного котла с тремя рабочими стенками, только в круглом исполнении. Конечно идея для тех кто гнет обечайки...
     

    Вложения:

    • котел.jpg
  9. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    299

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    299
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Нет, так нельзя. У вас в местах соединения стенок будет маленький проток и добавится теплоотдача от «незащищенной» передней стенки. Будет в этих местах закипание со всеми последствиями.
     
  10. олеголег
    Регистрация:
    06.12.09
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    42

    олеголег

    Живу здесь

    олеголег

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.09
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    ну это я схематично нарисовал, можно в месте схождения обечаек уголок пристроить(полосу, трубу )
     
  11. tir.vasia
    Регистрация:
    09.01.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    11

    tir.vasia

    Участник

    tir.vasia

    Участник

    Регистрация:
    09.01.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасите помогите
    Эмоции хлещут
    Вчера устоновил бубафонку на кухне, наполовину дровами заложил и мешок опилок засыпал. Все горел прекрасно, реагировало на заслонку на трубе почти мнгновенно.
    На ночь прикрыл заслонку полностью, утром приоткрыл и процес пошел дальше.
    Сегодня немного окультуривал вшешний вид. Краску обгоревшую убирал и начал кожух вокруг городить.
    Наполнил сегодня только дровами, теми же , что и вчера, только без опилок.
    Разгорелась, прикрыл заслонку и пошел купаться.
    Начались кошмары. Крики визги.Выскочил из ванной.
    Заслонку, дюралевый кубик весом 700 или 800 грам, по словам жены подбросило к потолку. И был выброс искр.
    Попробывал прикрыть картонкой, опять был удар, искры, на потолке осталось черное пятно.
    Печка начала очень сильно разогреваться с гулом, дым на улице был ченый.
    Хомутом притянул болтик к телескопу и на гайкой придавил жестянку. Было очень жарко, боялся , что штаны загорятся, печка красная.
    Зафиксированой заслонкой удалось пригасить процес.
    Горит потихоньку теперь.
    Но реально страшно, вдруг крышку сорвет взрывом.
    Было ли у кого подобное? И что это было?
    Я в шоке.
     
  12. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский

    Попробуйте STROPUVA сделать по такой конструкции
     

    Вложения:

    • image005.jpg
    • газогенераторный котёл. поперечный разрез.jpg
  13. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Укажите какого диаметра дымоход, его длинна, диаметр трубы подачи воздуха.
     
  14. tir.vasia
    Регистрация:
    09.01.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    11

    tir.vasia

    Участник

    tir.vasia

    Участник

    Регистрация:
    09.01.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вроде успокоилась.
    Это мне не посилам.
    Диаметр бочки 40см, высота 1метр.
    Подача воздуха 6см, выхлоп 14см.
    Выхлоп встроен в кирпичную трубу высотой метров 6 или 7.
     
  15. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Когда бахкало, бочка чадила внутрь и была слышна пульсирующая детонация бочки и может быть дымохода?


    Судя по всему, у Вас в бочке происходили взрывы пиролизных газов.Причины следующие:
    - слишком сильная тяга, решается заслонкой в дымоходе.
    - мало воздуха в зону горения, решается заменой трубы подачи воздуха на трубу большего диаметра 80 мм.(надо пробовать).
    Я больше склонен к второму варианту.
     
Статус темы:
Закрыта.