    какая площадь 1 и 2 этажей?
    Т подачи ТН на 1 этаже 40С, а на втором сколько?
    какая Т теплоносителя на выходе из котла и на обратке?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.736
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    Господа, это повторно, чтобы не Ванговать...
     
  3. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    685

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Тамбов
    Ром, но и на улице тепло было. Хотя да, фильтрик на котле проверить нужно в первую очередь.
     
  4. Dimon Hell
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    646

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    646
    Адрес:
    Рига
    Еще немного тупану...
    Чтобы никто не вспоминал, что там у меня за пирог - от холодного и сырого подвала перекрытие - своды Монье по двутаврам 220, черновой пол немного "горбатый", промежутки немного заполнены раствором были 130 лет назад. Керамзитом подровняю, сверху пару слоев еппс 50мм вразбежку, потом ПС. Вопрос - ГИ на черновой пол до или после керамзита нужна? По сути еппс сам ГИ, перекрытие сухое.
     
    Последнее редактирование: 29.01.24
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    До
    Если керамзит набирает влагу - он перестает работать как утеплитель
     
  6. Dimon Hell
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    646

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    646
    Адрес:
    Рига
    Неправильно задал вопрос. Нужна ли ГИ вообще, я понимаю, что если и делать, то отделяя керамзит от перекрытия.
     
  7. Alexandro1981
    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Alexandro1981

    Участник

    Alexandro1981

    Участник

    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Доброго времени суток!
    Прошу простить! Понимаю, тема избита уже сто раз, но все же...
    В ближайшее время планирую самостоятельно выполнить раскладку труб теплого пола.
    Основной вопрос с шагом 16-ой трубы, 15 или все же 20 см?
    Система отопления будет комбинированная радиаторы + ТП (чисто для комфорта)
    Пирог пола планируется следующий: 50+50 ЭППС, сферху маты кнауф с пупырками, полусухая стяжка 8 см над трубой (6 над пупырками).
    Дом одноэтажный из теплой керамики 110м Московская область.
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652
    Адрес:
    Минск
    Лишнее,
    15
     
  9. Alexandro1981
    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Alexandro1981

    Участник

    Alexandro1981

    Участник

    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Отступ от внешних стен тоже 15?
     
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652
    Адрес:
    Минск
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    20
    полшага обычно, те же 10
    20 за глаза - учитывая толщину стяжки и ее полусухость. 15 - перерасход трубы и худшая гидравлика.
    при шаге 15 трубы уходит 7.7 пм на кв метр, при шаге 20 - 5. сами решайте. труба 16*2.0.
     
  12. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.426
    Благодарности:
    9.210

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.426
    Благодарности:
    9.210
    Адрес:
    г. Иваново
    Жилые помещения 20см
    Санузел 15см
    Отступ от внешних стен 10 см
     
  13. Alexandro1981
    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Alexandro1981

    Участник

    Alexandro1981

    Участник

    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Изучив огромную информации понял, что увеличение шага с 15 см на 20 при толстой стяжке повлияет только на скорость прогрева, зебры не будет.
    Решил делать шаг 20.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    разумный выбор
    еще Т подачи будет чуть повыше - но это не страшно
     
  15. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Добрый день! На одном расходомере треснул колпачок. Коллектор фирмы millennium. Подскажите обязательно ли искать расходомер этого производителя или можно других тоже ставить? Если да то какие подойдут или где искать эту информацию. спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_6906.jpeg
    • IMG_6907.jpeg