1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652
    Адрес:
    Минск
    Чего? :)
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    очень интересно но мало что понятно
    песок, поливается и трамбуется при больших слоях
    ЭППС 5+5 см
    РАЗВОДКА воды во втором слое ЭППСа
    трубы ТП
    над ними сетка 5 мм 150 на 150
    стяжка см 12 ЦПС с гравием
    ждем видео, можно ссылку на обменник
     
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.979
    Благодарности:
    7.038

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.979
    Благодарности:
    7.038
    Адрес:
    Москва
    Для Тюмени ЭППС нужен минимум 8-10 см.
    5+3 или 5+5 вразбежку.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте таки сойдёмся на 50+50 минимум,
    а если место есть я бы и еще 50 не постеснялся.
     
  5. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    79

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    79
    Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать:
    1. сетка 150*150*150*3+плека 200микрон-трубы 16 с кислор слоем - полусух. стяжка
    2. подложка валтек - трубы 16 с кислор слоем- полусух. стяжка.
    В конторе сказали, что второй вариант через 4 года в труху превращается.
    Пол сип панель 224
     
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    Я за 1 вариант.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    @chertOFFka13, ни первое и ни второе
    гидроизоляция
    трубы
    нормальная стяжка.
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    как я понял из тем, вы советуете всегда "мокрую" стяжку или ЦПС или бетонную, но склоняетесь к бетонной все верно?
    другие склоняются к простой ЦПС, но шанс растрескивания больше. Но как я понял при микрофибре и пластификаторе, песке с малым содержанием глине крупной фракции, и финишным покрытием из керамогранита, можно и ЦПС без щебня и отсева, но "мокрую", верно?
     
  9. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    Помогите разобраться еще с одним вопросом, написал в теме про арматуру регулировочную, отправили сюда.

    Хочу выбрать клапан балансировочный для ТП.
    Выбор пал на этот клапан:
    VT. 054

    вопрос в том, какой клапан выбрать по диаметру, от которого будет зависить и KVs, и потери в контуре ТП.

    У валтека есть калькулятор подбора:
    мои данные:
    чтобы поверхность пола была 29 градусов на поверхности в валтеке под тип трубы и шаг посчитал, что подача должна быть 36 градусов, и расход теплоносителя должен быть 1,462 куба в час, чтобы компенсировать частично потери дома. Расход 1,462. При дельте 5 градусов расчетной. Если брать дельту 10 градусов, соответственно и расход будет в два раза больше около 2,8 куба в час.
    калькулятор валтек:
    https://valtec.ru/document/calculate/kalkulyator_rascheta_balansirovochnogo_klapana.html
    чтобы выбрать между 20 и 25 диаметром клапана, нужно понимать, что за требуемый перепад давления в этом калькуляторе, не могу сообразить. Потери на контуре ТП и самой длинной ветке ТП по расчетам в сумме 3,1 м. в. ст или 31 кПа.
    То есть мне это значение нужно ставить в калькулятор валтека или какое другое?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    да, так. только ЦПС - это то же бетон, просто без наполнителя в виде гравия
    да
    я не силен в балансировочных, @A623A623, давайте спросим, ему я доверяю.
     
  11. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    @Roaroma, Добрый день, Роман! Спасибо за доверие, с меня стакан красного:). Шучу, конечно. Теперь по существу вопроса, заданного ув. @serejka-dyser,. Я не очень понимаю, каким боком балансировочный клапан VT. 054 к теплым полам? Обычно, исходя из требуемой мощности и гидравлического сопротивления пола подбирают параметры насосно-смесительного узла - напор насоса и Квс смесительного клапана. Вопрос к @serejka-dyser,: Уточните, что за схему вы планируете реализовать, а там посмотрим.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    очень надеюсь - пью только самогон)
    у него схема долго вынашивалась - я устал читать, если честно)
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    вот почему:

    https://www.forumhouse.ru/posts/32438372/

    схема:

    FH. Схема 3. Зима. РО и ТП.jpg

    Насосно-смесительный на двухходовом VT. 034 3/4`` с КВС 3,86 куба/ч.

    Требуемая для пола 8,5 Квт.

    Сопротивление для самой длинной ветки - 1,6м.вод.ст.
    Сопротивление для контура ТП (коллектор и пару фитингов) - 1,4 м. вод. ст.
    Клапан выбирался при авторитете 0,5.
    Вышел клапан нужен с КВС минимум 3,15 куб/час.
    Выбрал VT. 034. N. 05 (3/4) с КВС 3,86 по-моему.
    Пересчитал потери на клапане при расходе 1,462 куба/час (расход на ТП для компенсации 8,5 кВт тепла). Порлучились потери на клапане = 1,4 м. вод ст.
    Насос выбрал Джилекс премиум 25-6 с макс напором 6,2.
    КВС клапана балансировочного не понял как посчитал, подумал, что нужно подобрать по расходу. Расход 1,462 куба/час. Думал выбрать 3/4 с шестигранником у которого КВС 1,78 куба MVI. Но по ссылке выше посоветовали вязть 4 кубовый вентильный VTю054. Вот и застрял на этом
     
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Отвечаю по порядку, начиная со схемы. Если вы выбрали НСУ на 2-х ходовом клапане, то таким узлам нужен подпор со стороны первичного контура. Как правило, это не менее 0,1 бар или 1 м. в. ст. Подключают такие НСУ параллельно радиаторному отоплению, как на картинке. Если вы хотите подключить НСУ как вторичное кольцо, т. е. как нарисовано у вас, то нужен НСУ на 3-х ходовом клапане.
     

    Вложения:

    • Схема 3_1.jpg
    Последнее редактирование: 02.03.24
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Едем дальше. Какие нужны Квс 2-х ходового и балансировочного. Балансировочный - это тот который в НСУ на подмесе обратки из теплого пола.
    Исходя из мощности 8,5 кВт и дельты в петлях 5 градусов, расход во вторичном контуре НСУ 1,46 м3/час. (кстати, если дельта 10 градусов, то расход в два раза меньше, 0,73 м3/час).
    Берем 1,46м3/час. Насос 25/6 при этом расходе развивает напор 2,0 м. в. ст., 3,4 м. в. ст., и 4,0 м. в. ст на 1, 2 и 3 скорости соответственно. Берем 3 скорость, т. е. 4 м. в. ст. Этот напор тратится на преодоление сопротивление контура теплого пола и на сопротивление балансировочного клапана в НСУ. Сопротивление самой длинной петли вы посчитали как 1,6 м. в. ст. Что такое "Сопротивление для контура ТП (коллектор и пару фитингов) - 1,4 м. вод. ст." Если это сопротивление коллектора с арматурой на нем, то многовато, но как посчитали так и берем. Итого сопротивление петель и коллектора с арматурой - 3,0 м. в. ст. На балансировочный клапан остается 4,0-3,0=1,0 м. в. ст. При таком перепаде этот клапан должен пропустить 1,46 м3/час. Для этого Квс клапана нужен 4,5 м3/час. На самом деле немного меньше, поскольку через балансировочный клапан идет не весь расход, а а только расход холодного подмеса, но пока пренебрежем этим. Главное, понять принцип.