1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.8_5.jpg
    12 контуров

    Двухходовой выбран VT. 034. N. 05 KVS=3,82 куб/час
    Балансировочный выбран VT. 054. N. 05 KVs от 0,78 до 5,67

    Еще что-то нужно?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Я можт старый стал и тупой - но зачем там байпас с балансиром ?
     
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    502

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Да. Пирог ТП
     
  4. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    Бетонная плита ПБ 220 мм
    ЭППС 100 мм пеноплекс комфорт
    сетка металл 3 мм
    трубы МП 16 мм
    стяжка пола 8 см от уровня ЭППС (значит на трубой 6,1 мм): либо ЦПС, либо с отсевом еще - мокрая
    керамогранит 9 мм
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    если просто байпас, то обратки может быть слишком много с 12 петель, поэтому и ставится балансир, чтобы в случае слишком холодной подачи заузить байпас, чтобы была подача требуемой температуры
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Бред какой-то. Есть терма на клапане - она по факту регулирует Т внутри ТП, добавляя ОВ, не давая как остыть ОВ внутри ТП так и перегреться.
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    Вот сколько людей, столько и мнений. Поверьте, кто как привык, то так и ... А другому люди не любят учиться, любят ковыряться в том, что кое-как работает, да и ладно. Я не знаю верно это или нет. Много инженерных видео пересмотрел, везде он есть, решил поставить. А других замечаний никаких нет?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    инженерных от блогеров ?
    Вы вроде дотошный, где-то приятно а где-то и даже страшно - и тут такой подход.
    При схеме учитывается необходимость каждого фитинга, можно выкинуть - выкидывай.
    Покрутите схему, как она работает
    Для меня Ваша - перегружена и усложнена излишне
    Пришла горячая ОВ в зону ТП - ушла. Голова на клапане следит, чтобы не было ее много.
    вот эта фраза
    я ее вообще не понимаю. как подача может быть холодной для ТП ?
    как заужение байпаса поможет повышению подачи если она и так холодная ?
    через этот байпас насос пихает ВЕСЬ поток ТП при закрытой терме - Вы представляете, какие там потери напора ?
    Основной режим работы ТП - это впрыски ОВ с клапана подачи.
     
  9. Valva
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54

    Valva

    Живу здесь

    Valva

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54
    Ребята, подскажите, пожалуйста, ка быть с идеей прокладки ТП на террасу? Терраса пока открытая, закрыть планируем года через 2-3 стеклопакетами. Вот думаю, стоит ли уже сейчас проложить туда контур ТП. Будет ли вообще идея жизнеспособна? и что залить в систему, чтобы не перемерзало все? Антифриз?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Можно проложить и пока не заливать/запускать
    Вопрос в том, что полов не хватит скорее всего
    Если антифриз - то вторичный обменник
     
  11. Valva
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54

    Valva

    Живу здесь

    Valva

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54
    Спасибо! С первой частью я понял, а вот с антифризом не совсем.
    Полы, понятно, не смогут дать комфортную температуру, но позволят не мерзнуть зимой на террасе. Или не так?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Считайте теплопотери - будет более предметный разговор
     
  13. sergio1976
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    3.358
    Благодарности:
    4.206

    sergio1976

    Живу здесь

    sergio1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    3.358
    Благодарности:
    4.206
    Адрес:
    Кемерово
    Подскажите пжл хороший, рабочий калькулятор для расчета теплопотерь. Спасибо.
     
  14. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    685

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Тамбов
    На стеклянной террасе в одно стекло полы реально поднимают зимой градусов до 10, больше не получается. Со стеклопакетами должно быть побольше. Но 23 в морозы точно не будет.
     
  15. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тамбов
    Я считал в валтеке. В валтек заходите сайт, поддержка и там находите. Видео обучающее в интернете есть и на сайте прикреплено. В других считал, другие не такие подробные. С более крутыми не знаком