1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    выше 4ки смысла нет. 3 за глаза
    тупая переплата
    для ТП ?
     
  2. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.013
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.013
    Благодарности:
    3.852
    тогда можно и без арматуры вовсе.
    часто конструктора закладывают Д8.
    сетку менее Д5 и не видел у производителя, да и трубы начнут просто края сетки поднимать, да с 6мм так происходит.
    Д12 для Ушп
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    8 за глаза
    хорош, это тема про ТП
     
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.013
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.013
    Благодарности:
    3.852
    но это если на глаз.
    а что на ушп теплый пол не может быть?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    может
    но тема не про УШП а про ТП
     
  6. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.013
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.013
    Благодарности:
    3.852
    уберем упоминание про ушп, и остается ТП такой же как и все остальные.
     
  7. smscollect
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    smscollect

    Участник

    smscollect

    Участник

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Здравствуйте, товарищи, прошу совета в выборе циркуляционного насоса для 2 контуров по 60м 16-й трубы pexa.
    Имеется дом с давно смонтированной системой отопления, в которую добавили в прошлом году два ТП на RTL унибоксах площадью 3 и 10 м2 и планируется еще одна карта 10м2. В системе только один насос у котла. Так вот большой ТП 10м2 и 60м трубы работает неудовлетворительно по причине периодического завоздушивания, после чего котловой насос уже не в состоянии его прокачать, если перекрыть часть батарей, то он вновь начинает работать. Стала очевидна необходимость насоса для этого теплого пола, для минимизации переделок также будет использована схема с RTL клапаном и регулируемым байпасом.
    Обратил внимание на частотные насосы для рециркуляции ГВС с потреблением 5ВТ и напором 1,2 м, достаточно ли такого насоса на 2 петли теплого пола (существующую и планируемую) по 60-70 м или нужно непременно насос для отопления? желательно минимум потребления энергии, т. к. котел питается от ИБП с аккумуляторами и лишние 20-30вт на четверть сократят время работы от батареи.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    хороший выбор
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    Потери напора в 60й петле больше чем 1.2 метра, но котловой может помочь. вот если термоголовки воткнуть на радиаторы ... плюс неизвестен расход - то есть суммарный напор. но частотник нужен.
     
  10. Dima58rus
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dima58rus

    Участник

    Dima58rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Какой выбрать коллектор из этих двух? Screenshot_2024-04-16-21-26-15-304_com.wildberries.ru.jpg
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-04-16-21-29-41-968_com.wildberries.ru.jpg
  11. Dima58rus
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dima58rus

    Участник

    Dima58rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Имею ввиду какая термоголовка будет лучше из них?
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там только одна, у вивьера.
    и в общем такое можно купить только для самостроя, ну, т. е. вы через 2 года сможете самостоятельно заменить это на что то более приличное.
     
  13. Dima58rus
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dima58rus

    Участник

    Dima58rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Ну да, тут термоголовка а у другого термосмесительный клапан. Хотелось узнать что будет лучше из этих вариантов?
     
  14. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    546

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Владивосток
    А что на счет электрокотлов для ТП?
    Читал про 100 Вт на 1 кв. м. Мне по таким подсчетам 9 кВт получается впритык и 12 кВт с запасом. Но по расчетам ТП его тепловая нагрузка всего 6495,6 Вт. По расчету теплопотерь дома в самую холодную пятидневку потери будут 4937,7 Вт.
    Верно же понимаю, что при таких условиях котел на 9 кВт уже будет с запасом и можно рассматривать варианты от 7 кВт, предполагая, что основное время он будет работать максимум на второй ступени мощности из трех и только в редкие периоды включаться на полную? Это не только позволит деньги сэкономить, но и снизит нагрузку на электросеть, т. к. на каждую фазу будет приходиться меньший ток.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    100 Ватт на кв метр из ТП очень трудно выжать, почти невозможно. 50 принимайте для нормальной работы.
    другой вопрос - если котлом греется ГВС.