1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    Маловат. Скорость ниже 1.5 литра в мин на 16й трубе может плохо сказаться - возможно завоздушивание.
    Чем длинее контур/больше теплопотери - тем выше скорость
     
  2. mrbukov
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    302

    mrbukov

    Живу здесь

    mrbukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    вологда
    Всё контура при
    Примерно от 70-55, 8 контуров, насос нужен мощнее? 25/60 сейчас
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    отлично, а вот 60 на 8, это или расходомеры не открыта или косяк с подводкой.
    60 отлично тянет 18 петель)
     
  4. mrbukov
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    302

    mrbukov

    Живу здесь

    mrbukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    вологда
    В чем косяк, в подводке? Можно поточнее.
     
  5. mrbukov
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    302

    mrbukov

    Живу здесь

    mrbukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    вологда
    вот
     

    Вложения:

    • IMG_20240825_090935.jpg
  6. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    Наверное лучше тут продолжу спрашивать
    Про выбор нсу
    Просматриваю чего из нормальных производителей можно купить по сходной цене
    А тут сложности с непониманием отличий, ведь у всех одна и та же функция, а степень простоты или навороченном и разная

    Вот например что за бренд royal termo ? И мудреный узел royal mix?

    Или очень лаконичный stout
    (SDG-0120-007001) С термометром в виде полоски

    Стоит такой брать?

    Вычитал только, что к нему надо ставить обратный клапан на обратку радиаторного отопления, это немного усложнит стыковку в одну линию двух коллекторов и нсу
     
  7. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    ...хотя stout в инструкции никаких обратных клапанов не рисует, узел напрямую включен между коллекторами ро и тп

    у меня насос тп 40, 7 контуров по 70м, котловой насос на вроде 50 (baxi eco 4s)
     
    Последнее редактирование: 25.08.24
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.527
    Благодарности:
    19.138

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.527
    Благодарности:
    19.138
    Адрес:
    Донецк
    @OlegGB, переведите суть вопроса.
    7 метров х 7 петель = 49 метров, если правильно понял, насос 25/40 в лёгкую на первой (второй) скорости.
    Вопрос #2196 скрин первоисточника желателен.
     
  9. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нолик пропустил :)
     
  10. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    В общем пока смотрю на узлы Vieir VR208 который копия luxor, Valmix, и вот этот Stout SDG-0120
    что предпочесть?

    алгоритмы работы у stout и valmix вроде одинаковые

    но мне не понятно почему на valmix надо самому настративать два балансировочных клапана, а на stout их нет и оно типа само нсразу нормально заработает.

    ...а, ну кажется разница - в том что ан valmix двухходовой, ана stout трехходовой, который одновременно выполняет роль балансировочного клапана вторичного контура ?
     
    Последнее редактирование: 25.08.24
  11. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    546

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Владивосток
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как монтируется ввод датчика температуры пола для хронотермостата в стяжку?

    По большинству найденных инструкций, в стяжку закладывается пластиковый гофроканал, заглушенный изолентой. Где-то еще видел информацию про медные заглушки, но не нашел ничего подобного в продаже.

    Видел в Леруа гофрированную трубу из нержавейки. Выглядит она убедительнее пластиковой гофры за счет волнообразного гофрирования, датчик должен туда входить и выходить легче. Но у нержавейки с теплопроводностью все грустно. А туда бы что-нибудь из алюминия или меди. Медного пока ничего не нашел. Только алюминиевые трубки в том же Леруа. Как вариант - медная трубка кондиционера 1/2", если найдется где наотрез.

    И второй интересующий момент - как закладывать в стяжку? Крепить к самим трубам, поднять повыше к поверхности или вообще утопить в стяжку заподлицо с поверхностью до ее застывания. Стяжка будет полусухая.
     
    Последнее редактирование: 26.08.24
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Сейчас посмотрел в Ютубе, мужик просто основной магистралью делает металлопластик, а на конце металлопластик - 18 мм медная трубка, конец которой один сплющивает, а второй, соответственно, надевает на металлопластик
     
  13. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    546

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Владивосток
    Любопытно. Еще бы найти медную трубку. Максимум, что удалось, это диаметром 1/2 от кондиционера.
     
  14. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    36

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Красноярск
    Видел сантехники гильзу из сшитого полиэтилена делают и всё. Сам купил пнд тонкую 16мм заплавил конец и залили в стяжку, трубки вывел в подрозетники чтобы датчик позже затолкать. Заморачиваться медью нет смысла, мы же не температуру воды замеряем, а температуру стяжки, датчик вместе с ней и пластиковой трубкой будет одновременно остывать, процесс этот весьма не быстрый и супер теплопроводность не нужна. А вот на какой глубине температуру полусухой стяжки мерить я не знаю, наверное у поверхности надо, т. к. только там полусухая имеет относительно высокую прочность
     
  15. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    VR208, Valmix, или SDG-0120?