1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    677

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Тамбов
    Ну так то, да. В целом неплохо.
    Осталась пара нюансов:).

    Интересно, куда будет качать насос котла когда клапан закроется?
    Что будет делать котел когда проток через него станет равен нулю?
    А до какой температуры нагреется насос работающий в тупик?

    И не напрашивается ли из выше заданных вопросов дальнейшее усложнение конструкции и ее настройки?
    Еще немного и гидрострелка появится:).

    И все это в 36 кв. м. :).

    Дам маленькую подсказку. Батарея не потребуется. Ее функции будет выполнять насос работающий в тупик:).

    P/S
    Не мудрите, только лишних проблем себе найдете. Выкиньте смеситель, оставьте цепочку:
    Котел-насос-коллектор.
    Все остальное лишнее.
     
  2. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    34

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Самара
    Добрый день. А подскажите, пожалуйста, у кого можно всё для тёплого пола заказать (трубы, фитинги, коллекторы) Valtec, допустим, чтобы дешевле розницы было. Есть у форума такие поставщики? А то на бирже выложил запрос а ответ только один и тот "в молоко"
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.052
    Благодарности:
    25.196

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.052
    Благодарности:
    25.196
    Адрес:
    Калуга
    Есть инфа, что валтек строго контролирует розницу, если Вы не дилер - не получится. единственное, что можно предпринять - в случае большой партии обсудить с дилером скидку.
     
  4. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    193

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    193
    Всем привет. Подбираюсь потихоньку к отоплению. Хочу отопление только тёплым полом. Может кто-то подсказать по производителям трубы из сшитого полиэтилена? Как понимаю, предпочтильнее pex a с кислородный слоем. Пока рассматриваю stout. Но готов рассмотреть другие варианты. Может кто-то занимается на форуме поставкой отопительного оборудования?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обращаетесь в Весту (веста трейдинг самара) и просите скидку за объём, или находите монтажника который там закупается 10 лет и покупаете с его скидкой.
    Можно и в спб купить, но вам оплачивать доставку) обычно просят отправить в небольшие города. а в Самаре скорей всего на месте всё можно взять.
     
  6. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день, уложил три контура,
    (маленький в санузле и покрупнее в прихожей за кадром оставил напотом)
    делов оказалось на 3 часа
    крепил скобами к эппс
    оценил удобство раскладки по готовой схеме с заранее известными длинами контуров)
    в реальности ушло трубы на 1% меньше рассчетного, видимо из-за более плавных изгибов чем в программе

    а теперь вопрос

    надо ли такую площадь делить деформационным швом?

    лить хочу мелкофракционный бетона М250 на щебне 5-10 с пластификатором, армирование сеткой 200*200 из проволоки ВР 5 мм поверх трубы

    общий размер 8130*5750, то есть длина как бы пограничная да еще немного L-образная форма...
    но что бы не пересекать деформационным швом контуры его придется делать немного не прямолинейным и как потом на такой шов класть керамогранит?

    Безымянный.png
     
  7. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    677

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Тамбов
    С вероятностью 90% треснет поперек длинной стороны в районе перегородки санузла. Что бы делать прямой шов нужно было немного скорректировать раскладку так что бы в этом месте была граница контуров.
    Сейчас можно попробовать сделать шов буквой зет, или разрезать на три условно прямоугольные части.
    Либо все таки резать по прямой, надев на все пересекаемые трубы гофру. Понимая при этом что температура пола в этой зоне будет ниже.
     
  8. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Гродно
    да по линии шва трубу в изоляцию на 15см и делов
     
  9. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    821

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Пермь
    Вопрос уважаемым знатокам.
    При укладке бетона для стяжки толщиной 10см, виброрейки (плавающая) достаточно для уплотнения бетона или все же надо вибратором уплотнять?
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    Можно и без рейки.
     
  11. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    821

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Пермь
    В смысле и без виброрейки и без вибратора?
    Я про обычный бетон речь веду, хорошо если подвижность П4.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    а что вы там собрались вибрировать при 10см стяжки? Или взлетную полосу строите? Уложили, по маякам протянули, теркой пару раз прихлопнули и все.
     
  13. Palmer
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Palmer

    Новичок

    Palmer

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Глазов
    Доброго времени суток, господа. Три дня как включил теплый пол. Начал играться температурой и вылез «глюк». Медленно кручу барашек термоголовки и между 40 и 45 градусами насос начинает скрежетать, а обратка начинает вибрировать. Поворачиваю выше или ниже этого интервала - тишина. Не могу залить видео. Какие форматы поддерживает форум?
     
  14. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    821

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Пермь
    Ну не взлетную полосу, но хотелось что бы наверняка. Как говориться " старайся сделать отлично, хорошо само получится"
    Да и вроде как виброрейка утапливает с поверхности щебень и поверхность более гладкая получается.
     
  15. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    677

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Тамбов
    Бетон, штука не простая. При укладке без вибратора марка может снизится и на 1 и на 2 ступени.
    Но тут важны детали. Если стяжка по плитам перекрытия, или другому прочному основанию то в принципе по барабану какая у нее прочность, главное что бы не сыпалась, и не трескалась (хотя много раз видел стяжки залитые раствором (внутри уложен ТП) в которых трещин больше чем рек на земном шаре, и ничего стоят. И даже плитка на них как то держится). А для этого, если получилась честная марка 100, то вариант уже вполне приемлем. И т. к. заказывают обычно М200-250, прочности с большим запасом хватает даже без особых заморочек. А вот если стяжка заливается по грунту, тут уже все зависит от качества подготовки основания. И могут быть сюрпризы.