1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. Udarnik116
    Регистрация:
    01.07.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Udarnik116

    Участник

    Udarnik116

    Участник

    Регистрация:
    01.07.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильней реализовать пирог теплого пола?
    - Как указано на рисунке или ниже первого ряда Г/Б ?
    - Нужно ли перед ЭППС заливать черновую стяжку?
    - Как при этом правильней смонтировать перегородки из Г/Б 100 мм?
     

    Вложения:

    • Теплый пол.jpg
  2. WladWolk
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1.519
    Благодарности:
    584

    WladWolk

    Живу здесь

    WladWolk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1.519
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    г.Москва
    Ниже первого ряда у нас есть строение, конденсат на стенах на стыке пола и стен. Благо, домик как временное жильё был.
     
  3. Skyfire
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Skyfire

    Участник

    Skyfire

    Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер! подскажите как лучше сделать раскладку теплого пола одним контуром (туалет и большое помещение) могу ли я» подачей зайти в помещение туалета, сделать змейку и выйти в большое помещение, а там раскатать улиткой. т. е. в туалете будет только подача. сейчас стен с/у нет, т. е это общее помещение. стены будут по стяжке. стяжка 10 см
     

    Вложения:

    • photo_2023-09-28_22-39-16.jpg
  4. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Доброе время. Хочу сделать электрический теплый пол в ванной и на балконе, расположил терморегуляторы перед входом в ванную и перед входом на балкон, удобно как бы видеть включено не включено, и управлять, не выходя на балкон и в ванную, но тут вопрос - он же температуру берет из той комнаты, где находится? Как правильно располагать терморегулятор, если он не находится в помещении?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подключить к нему датчик температуры пола, а сам датчик завести в нужный пол)
     
  6. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Датчик температуры пола это одно, у терморегулятора есть датчик температуры водхуха, по которой выставляется комфортная температура в помещении, и он находится в самом терморегуляторе.

    Вот смотрю люди ставят в коридор вывод, да удобно, но поддерживать же температуру оно так не может...
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ниможет быть :ogo:, а я то думал.
    вы спросили что можно сделать что бы хоть как то регулировать если вынести термостат.
    второй вариант - просто температура на глаз +/- от того помещения где находится термостат.
     
  8. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Интересно, а есть ли термостаты с двумя выносными датчиками, было бы весьма удобно.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.691
    Благодарности:
    9.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стоит поискать, но внешний вид не очень.
     
  10. Crand
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    18

    Crand

    Живу здесь

    Crand

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Крым, Симферополь.
    Добрый день.
    Подскажите, кто знает, как правильно подключить теплый пол под санузлом к водяному отоплению, если по всем остальным помещениям стоят радиаторы с термоголовками, а разводка сделана по подвалу. Я так понимаю, что надо ограничить температуру теплоносителя в теплом полу, иначе весь поток пойдет обратно на коллектор, а на этой ветке еще пару радиаторов будет. Ставить термоголовку с выносным датчиком бесполезно, большая инертность. Надо замерять температуру обратки. Какие термоголовки для такой цели существуют?
    Спасибо.

    P. S. Это то что надо?
    https://tim-rif.ru/products/regulirovochnyj-korob-s-ogranichitelem-temperatury-obratnogo-potoka-tim-tcb-crtl01
     
  11. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    87

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    87
    @Crand, трехходовой термосмесительный клапан и самый дешёвый циркуляционный насос. Из этого соберете самодельный НСУ, который подключите параллельно к существующей системе. upload_2023-10-3_18-20-24.png
    Шаровые краны на входе, Воздухоотводчик в высокой точке системы, на входы в клапан косые фильтра (две штуки). Если один контур, то никаких расходомеров и вентилей не нужно - прямая труба после насоса
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Подольск
    Да, это то что надо.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.013
    Благодарности:
    27.255

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.013
    Благодарности:
    27.255
    Адрес:
    Касимов
    Нужно видеть где можно подключить.
    Это оно, только подключить правильно.
     
  14. Crand
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    18

    Crand

    Живу здесь

    Crand

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Крым, Симферополь.
    Добрый день.
    Там петля в 4-5 метров общей длины. Неужели нужен насос и термосмесительный клапан? Просто прижать не получиться?
     
  15. дВова3912
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    362

    дВова3912

    Живу здесь

    дВова3912

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    362
    Получится. Как я понял, RTL клапан для этого и предназначен. На Озоне он так и называется:
    Ограничитель температуры воды на возврате RTL Ду25 (для одной ветки теплого пола)
    На ютубе полно роликов как его используют для теплого пола без насоса и узла подмеса.
     
    Последнее редактирование: 04.10.23