Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    У меня получается по расчетам общий расход 900 л/час, пусть будет куб. Сопротивление самой длинной ветки 57 м. 7100 паскаль - 0.7 метра же, если грубо округлить? Плюс где-то 1.4 (грубо) на водводящий участок 15 метров подача и обратка в сумме. 2.1 м. Плюс на клапан 1.5? Итого 3.6 пусть будет. Или на клапан мало заложил? КKVS 3.5. При потере 3.6 по паспорту насос должен выдать где-то полтора куба. я правильно считаю?
     

    Вложения:

    • IMG_9009.jpeg
    • IMG_9012.jpeg
  2. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    И еще вопрос: вот настроил человек ТП на третьей скорости, выставил все расходы по расчету. Насос далее так и молотит на третьей скорости всю жизнь? Или уже после настройки можно перейти в режим авто (частотный) или меньшие скорости? На коллекторе будут сервопривода
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.038
    Благодарности:
    25.188

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.038
    Благодарности:
    25.188
    Адрес:
    Калуга
    Если сервы везде - то это вредно для насоса, постоянная скорость. У автоадапта есть разные режимы.
     
  4. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    В моем случае частотник. Плюс, как минимум, один контур оставлю на постоянку, без привода
     
  5. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    А можете глянуть мои расчеты выше? Пост 871. Похоже на правду?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.038
    Благодарности:
    25.188

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.038
    Благодарности:
    25.188
    Адрес:
    Калуга
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.274

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда какая цель ваших манипуляций с расходомерами ?
    просто откройте их на полную, и чуть подожмите короткие петли.
     
  8. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Тоже сегодня задумался об этом. Точнее так: настроить ближе к расчетным (по факту, поджать короткие) и сервопривода уже будут работать и 99%, что одновременно будет открывать полову веток. Хотя первое время, наверное, буду без них (на время стройки, она продолжается), но тут главное просто в доме держать градусов 15 для работ
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.274

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да уж, на время стройки лучше приводы и термостаты не ставить, а коллектора закрыть плёнкой, а то потом от штукаткурки и шпаклёвки не отдерёшь.
     
  10. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    На первом этаже уже основные грязные работы сделаны, но все равно закрою, спасибо. В основном, ждут работы по второму этажу на зиму.
     
  11. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    А что лучше (в будущем) для ТП с сервоприводами? СР или РР? Авто вроде не особо подходит?
     

    Вложения:

    • IMG_9014.jpeg
    • IMG_9015.jpeg
  12. amanusero
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    amanusero

    Новичок

    amanusero

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Добрый вечер! Такой вопрос сделал первый этаж теплый пол. Пять контуров 85-92 метра длиной труба 16 мм 2 мм толщина стенки Pex A. Осталось сделать два помещения на первом этаж сан узел примерно 5 м2 и смежное с ним помещение которое наполовину уже закрыто трубами остальных контуров. Там площадь примерно 2 м2 осталась по подсчету у меня получается длина трубы там около 50 м. И еще одно помещение сан узел на втором этаже тоже около 8-9 м2 там трубы тоже около 45-50 м получается. Если сделать два контура длиной по 50 метров то есть короче остальных будут ли сложности, Или лучше обьединить их в один? По предъидущим отзывам форумчан понял что помещение на втором таже не должно создать проблем в плане работы контура. если поставить нормальный насос?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.038
    Благодарности:
    25.188

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.038
    Благодарности:
    25.188
    Адрес:
    Калуга
    нет
    Вы себе уже их создали
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.274

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сделайте 2 по 50, хоть там тепло будет)
     
  15. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    636

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Прошу совет. Подключаю ТП в сенях. Металлопласт Ф16 длиной 40 метров замурован 10 лет назад (сухой). Заведён в бойлерную ПП Ф20 (так уж получилось скомбинировать ранее). Хочу к коллектору подключить гибкой подводкой. Насос прокачает подводку?
    Дано -
    Одноэтажный дом. Однотрубное. АОГВ. Циркуляционный насос. Радиаторы в комнатах. Три комнаты с ТП металлопластом Ф16 по 20-40 метров лучи. Работает с 2012 года.
     
    Последнее редактирование: 28.10.23