1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Только не 89 брал, а 75, так как тепловой поток, что вверх пойдет - 75.
    Считал как вы и написали, получилось так.
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.1_4.jpg
    А чтобы посчитать компенсацию теплопотерь полами и транзитов, и основного контура придумал так:
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.1_6.jpg
    То есть я брал площадь транзита в комнате, через которую он проходит, и зная площадь этой комнаты и теплопотери общие для этой комнаты, что необходимо компенсировать ТП (по программе Валтек), в процентном соотношении вычислял сколько этот транзит может компенсировать в этой комнате теплопотерь.
    В итоге получилось, что теплопотери транзитов и контуров дали столько же тепла сколько и по программе валтек, и площадь тоже сошлась с общей площадью дома. То есть посчитано все верно. Но теория и практика.
    Как считаете, верно?
     
    Последнее редактирование: 21.11.23
  2. AlexMikh
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    47

    AlexMikh

    Живу здесь

    AlexMikh

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Почему не получается? Прошлую зиму легко отапливал первый этаж (90кв.м) теплым полом (около 80 кв. м). Котел управлялся одним комнатным датчиком в гостиной. Температура пола - не больше 27гр, в помещении +23. Котел 12кВт ограничен на 8кВт.
    В выходные внедрил покомнатное регулирование, ограничил котел на 6кВт - хватает. Это как взять обогреватель на 6кВт и таскать его из комнаты в комнату по мере необходимости :). Сейчас температура за бортом -10. Температура подачи на котле не больше 45гр.
    Второй этаж пока без отопления - через лестничный пролет на кухне туда тепла уходит много. В прошлом году пролет на зиму закрывал.
     
    Последнее редактирование: 21.11.23
  3. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    49

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Липецк
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.025
    Благодарности:
    25.183

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.025
    Благодарности:
    25.183
    Адрес:
    Калуга
    из этих цифр могу заявить что теплопотери Ваши не выше 50 Ватт на кв метр. или зима была не холодная.
    почему решили что ТП Ваш давал 75 Ватт ? Впрочем, если дельта 8 и больше - то запросто.
     
  5. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо всё же 89 брать. Вниз тепло тоже идёт. На это расходуется часть мощности (расхода ТН).
    Да в целом верно. Супер точность Вам думаю не сильно нужна.

    Теория - это когда знают почему, но ничего не работает.
    Практика - когда всё работает, но никто не знает почему.
    Можете совместить теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему.
    ;)
     
  6. AlexMikh
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    47

    AlexMikh

    Живу здесь

    AlexMikh

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Когда строился, считал теплопотери - выходило около 6кВт (дом около 160кв). Прошлой зимой в МО доходило до -25 несколько дней.
    Когда задумывался о системе отопления, попадалась инфа, что с ТП снимают 100Вт/м. Это уже потом вычитал, что в реальности меньше. У меня улитка с шагом 15см, по деревянным лагам без цементной стяжки.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.025
    Благодарности:
    25.183

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.025
    Благодарности:
    25.183
    Адрес:
    Калуга
    меньше 40 Ватт - ничего удивительного
    дельту сделайте 10 - и получите 100, чего странного ?
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Запас по радиаторам получился большой попробую и с 89 посчитать.
     
  9. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Да мне нужно расход знать для квс смесительного на полы и насос циркуляционный посчитать и все)
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    И еще раз переделал с учетом того, что старался меньше разрывать контур на несколько помещений, но увеличил расстояние между трубами до 160 мм везде, кроме наружных стен, коло них 120 мм, потом 150 мм, потом 150 мм и только потом 160 мм. В центре некоторых комнат получилось по 200 или 210 мм между трубами. Получилось по трубам не так равномерно, как перед этим.
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_1.jpg
    Также пересчитал тепловые затраты исход из площади
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_2.jpg
    Также пересчитал и расход.
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_3.jpg

    Кому не лень, оцените.
     
  11. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.503
    Благодарности:
    4.428

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.503
    Благодарности:
    4.428
    Адрес:
    Москва
    Сейчас себе делаю баню и решаю как сделать подогрев пола. Отапливаться будет только в момент использования. В комнате отлыха плёночный электрический (уже сделан - баня переделывается из летнего домика), а вот в парилке и душевой немного боюсь кабель под ноги класть. Хотя там его надо всего 3,5м2 - хочу что бы пол был тёплым и можно было ходить без тапочек. Маты проще и дешевле, но сейчас продумываю вариант с водяным тёплым полом.

    Получается труб всего 40м.п. 16мм. К ним есть насос и куплю самый простой электрический котёл. Буз узла подмеса - регулировка температуры на котле. Вот думаю надо на такой набор расширительный бак ставить? Думаю нет. Не сможет давление быть больше максимально допустимого при перепаде от -20 до +40.
     
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.442
    Благодарности:
    1.388

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.442
    Благодарности:
    1.388
    Адрес:
    Краснодарский край
    Прошу прощения, случайно минусовал
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Подскажите, пожалуйста. Считаю гидравлику теплых полов через Валтек.
    Получилось, что потери по контурам и только коллектору с учетом КМС 2 шаровых полнопроходных кранов и коллектора составили 167350 Па или 16,7 м. вод. ст.
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_4.jpg
    Не пойму где ошибка, что такие потери большие. Делал все по видео. У него норм, у меня нет.
     
  14. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103
    Адрес:
    г. Иваново
    Коллеги подскажите.
    Можно ли трубу PEX-a для ТП использовать для подключения радиаторов?
    (если останется от ТП)
    Или на радиаторы только металлопласт?
     
  15. status-78
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    101

    status-78

    Живу здесь

    status-78

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Тверская обл. Андреаполь
    В прошлом году раскладывал ВТП и подключал его (не сам).
    Вводные данные. эл. котёл Протерм 12 кВт, на стене в комнате установлен регулятор температуры, с установленной в 20 градусов.
    Котёл включается и выключается, здесь всё в порядке.
    Проблема заключается в следующем.
    Конденсируют окна и температура ТП рукой не ощущается совсем. Проток воды по контурам, хороший.
    Температура на котле выставлена 38 гр., на смесителе 30 (пробовал 40, без разницы). Смеситель всегда находится в крайней зоне, красной отметки.
    Температура на смесителе (датчик на обратке) 25-25,5 гр., больше не поднимается. Температура на подаче, перед гребёнкой, всегда ниже 30 гр.
    Может не правильно собрана система или настроен сервопривод ?
    Почему при выходе из котла 38*, а приходит в гребёнку всего 26-27* ?
    Если на сервоприводе выставить температуру 24*, тогда регулятор начинает возвращаться к синей зоне.
    Прикладываю фото узлов.
     

    Вложения:

    • IMG20231122080647.jpg
    • IMG20231122075912.jpg
    • IMG20231121205708.jpg
    • IMG20231122080037.jpg
    • IMG20231122080907.jpg
    • IMG20231122080927.jpg
    • IMG20231122080931.jpg