Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103
    Адрес:
    г. Иваново
    На РО только металлопласт?
    Может тогда и ТП этим же металлопластом сделать?
    И воду на нем же.
    У меня будет комбинированная СО, вот и думаю как сэкономить.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.019
    Благодарности:
    25.182

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.019
    Благодарности:
    25.182
    Адрес:
    Калуга
    почему ? сшитый по мне лучше. 16*2.2
    можно. но по мне сшитый 16*2.0 лучше
    на материале не экономят. точнее - разумно экономят.
     
  3. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103
    Адрес:
    г. Иваново
    Ну если работать материалом заказчика, то можно не экономить.
    Мне недавно крышу крыли.
    Звонят: брусок 50мм не хватило.
    Хотя брал с запасом.
    Приезжаю вижу гора обрезков от бруска.
    Спрашиваю, почему не рационально попилили, я же говорил как надо, что бы без остатка.
    "А нам зачем. Пилим и пилим. Вези еще"
    Такая же ситуация с арматурой.
    Пока стоишь рядом все норм.
    Отвернулся - всем пох.
    Еще и с претензией: заказчик жадный попался, экономит на всем.

    ПС Если что, ничего личного. :hello:
     
  4. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ИМХО в КМС.
    По вашей первой строчке - если потери 34 метра, то исходный КМС должен быть
    34/1.3^2*2*9.8 = 394 м. в. ст. или 39 бар.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.019
    Благодарности:
    25.182

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.019
    Благодарности:
    25.182
    Адрес:
    Калуга
    я понял, к чему Вы клоните. Есть такой момент - лично я стараюсь следить за ним. Но это органицзаия рабочего процесса, к материалу не имеет отношения.
     
  6. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    А если обратный поставь на обратке, чтобы направление было только в сторону котла? Тогда доп потери в 1 м. вод. ст?
     
  7. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103
    Адрес:
    г. Иваново
    Да, наверное мы о разных вещах.
    На качестве стараюсь не экономить, а вот рационально использовать купленное это таки да.
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо, что ответили. Мне тоже не понравилось это число. Вот скрин.
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_5.jpg
    Первая строчка, это я постарался посчитать потери на участке от смесительного узла до коллектора включительно, примерно взял длину трубы 1 м 25 мм (внутренний 20 мм), а объемный расход 0,409л/сек, это весь сумма расходов по всем петлям. При это учтено КМС только 2 кранов 20 мм одного коллектора, хотя я думаю правильно, было бы указать два: подача и обратка?
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_6.jpg
    Что не верно тут?

    P. S. подскажите, какой правильно нужно по размерам брать коллектор 25 мм внутренний? и к нему уже все краны и трубу 25 мм внутренний?
     
  9. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Можете еще подсказать что за формула такая, голову ломаю, но догадаться не могу?
    Просто по формуле вашей у меня получается:
    34/1,3^2*2*9,8 = 34/1,69*2*9,8 = 34/33,124 = 1,026
    Ничего не пойму
     
  10. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поторопился, когда писал. После работы башка не варит.
    Там у Вас проблема со скоростью ТН.
    Вальтек берёт "свои средним данные" для коллектора с отводами КМС равный сорок. Тогда всё верно получается. Однако падение на местном сопротивлении пропорционально квадрату скорости:
    P= КМС * V^2 / 2*g
    Ставьте более толстую трубу. Например для Ду 32 скорость на участке будет 0.5 м/с. И тогда падение на коллекторе составит ~ 0.5 м. в. ст.
     
  11. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.070
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    FH. Раскладка ТП. Вариант 5.2_7.jpg
    Поменял ДУ в 1 на 25 мм и потери поменялись, упали в три раза. Это получается коллектор с внутренним доложен быть 25, а 32 внешний? и это для одного коллектора, а мне наверно два нужно считать?
    получается потери по всему коллектору и контурам все равно останутся в районе 150000 па, как быть с этим?
     
  12. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Или трубу "жирнее" или расход меньше. Можно разделить на два коллектора (по пять и шесть). Можно пересчитать расходы на остывание не 5*, а 10*. Норматива нет на эту тему (какое должно быть остывание носителя в ТП). В реале, если в самую холодную пятидневку (которая бывает раз в 20 лет), будет дельта не 5*, то ничего страшного. Вальтеком давно не пользуюсь, но там вроде можно посмотреть какая будет в итоге макс и мин температура на поверхности. Разница менее 2* не заметна.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.019
    Благодарности:
    25.182

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.019
    Благодарности:
    25.182
    Адрес:
    Калуга
    не в этом дело
    нет, об одном и том же. я по своему его озвучил, Вы по своему.
     
  14. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    9.103
    Адрес:
    г. Иваново
    Если бы делали для себя, то по какой схеме:
    1. РО, ТП, вода - на каждый участок свой материал (какой?)
    2. РО, ТП, вода - один материал на все (какой?)

    Еще наверное надо учитывать стоимость фитингов для различных материалов.
    И наличие у монтажника опыта и соответствующего инструмента.
     
  15. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    677

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Тамбов
    Да никак не быть. Косяк в расчетах, либо твой либо программный.
    Вот ты опять заморочился на пустом месте.
    В твоем случае считать нечего, слишком маленькая система что бы накосячить.
    Твои 120 кв. при небольшой длине можно даже 25ПП запитать (16мм!), и уже будет работать.
    32ПП/25МП гарантировано хватит на основную магистраль (ну если только ты магистраль метров 50 не сделаешь:)). Типовой коллектор уже имеет на борту Ду25.
    Просто не делай петель больше 70 (а лучше еще покороче), не выдумывай каких то своих СУ со смесителями предназначенными для ГВС, и все само заработает.