1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.273

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.273
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    зажмите остальные петли, либо удалите нсу раз у вас 25 подача и зажимайте другие петли.
     
  2. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Извините, был занят. Спасибо за участие. Остальные петли по 30-80 метров. Зажимал остальные, проток через проблемную все равно мал. Удалю смесительный узел. Удалю расходомер и термопривод проблемной петли (делал покомнатное регулирование, но это ерунда с такой подачей)
     
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Основной вопрос был, если все остальные петли закрыты, какой проток на проблемной с насосом 25/8?
     
  4. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Фреоновая часть со удалась, водяная часть хромает, согласен. Я по работе охлаждаю большими мощностями, греть не приходилось.
     
  5. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
  6. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Петля длинная и тонкая.
     
  7. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Убрал гликоль из пола, сейчас котловая вода. Немного помогло.
     
  8. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Странно конечно должно было подняться минимум до 3,7.
    Я бы ее выделил из общего коллектора и качал бы отдельно.
     
  9. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Проблема шире вот в чем. Тепло генерирует геотермальный насос. Он старт-стопный. Мощность поменять я не могу. При поднятии температуры подачи (из-за проблемной петли) в остальных комнатах становится жарко. Закрыть в них подачу я не могу. Малый расход в полах недопустимо поднимет давление конденсации фреона. Подачу я могу поднять до 32. Нужно исправить гидравлику проблемной петли (увеличить расход в ней) не трогая остальные.
     
  10. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Поставить ей свой насос?
     
  11. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    А какой, как думаете?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    ТСГ ВПС-01 в помощь - гуглите. либо термостат с сервом или варианты - обрезать жаркие петли.
     
  13. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, посмотрю
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.273

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.273
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    UP15-14 попробуйте.
     
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    ИМХО:
    Узел останется он для остальных петель.
    Проблемную ветку своим насосом
    При поднятии Т, НСУ не даст перетапливать остальные помещения.